本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家?。?!
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
可以作為參考
看了幾個項目的基坑,不管多大,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,趕工期不是更好嗎?
這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況。請問,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會垮塌成這樣···
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢?
基坑支護,這樣做有什么問題?
請教:現有一橋,預應力鋼絞線已穿入梁體,由于種種原因,需要等到6個月以后才能張拉,不知各位有何高招解決這期間的預應力鋼絞線的防腐?謝謝
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,配合采用預應力錨桿、水泥土攪拌樁、超前樹根樁等技術措施,以控制土釘支護的變形,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,但仍比采用護坡樁大為節省。且不需大型、重型施工機械,施工方便,工期短,得到了普遍的應用,特別是隨著該技術的日趨成熟,可利用土釘支護形成的豎直、平整表面作為地下結構施工的外模,節省了主體結構的施工費用。目前,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,近于直立的支護深度已達近20m。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果。
在鋼絞線穿入管道之前,鋼絞線的端部安裝一個圖中所示的“彈頭”,它的主要作用是防止鋼絞線在穿入管道過程中被阻塞,而且可以使鋼絞線較容易的在管道內已存在的鋼絞線表面滑過。
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
大家好,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,間距1000mm,樁長16米,基坑6米,外圍是8排粉噴樁防滲,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,謝謝
關于基坑支護設計、施工、監測的講座
求助各位大神 我在一個路橋項目上 我所在的工區僅有兩聯預應力箱梁 預應力鋼筋總量只有70多噸 但是今天試驗室通知要我取鋼絞線原材做靜載試驗 取樣規格為 66根4.1米長 原因是本工區預應力涉及到15孔及7孔兩種鋼束形式 各做三組就需要66根 其實我想問的是 我這個工區有必要做鋼絞線靜載試驗么 根據橋規要求 鋼絞線檢測方法為 隨機抽取三盤 每盤取端部正常部位一根做外觀質量及力學性能試驗 問題就是 這個力學性能試驗包含靜載試驗么? 靜載試驗既浪費材料 又耗費時間 檢測費用也高 按理說不是強制性檢測項目 廠家出廠時的產品合格證和材質說明書就可以說明啊 是不是這么回事??
摘 要:廣州市中心區某新建建筑的地下室與已有舊建筑的地下室或原有基礎較近,采用預應力錨索會碰到原有地下室或原有樁基礎〔采用合理的布置方案,即基坑周邊設排樁,并設置角撐(局部對撐)和局部預應力錨索來有效控制基坑支護結構位移,保證基坑的安全性,解決了上述施工難題。 關鍵詞:排樁;角撐;內支撐;預應力錨索;監測
摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,對各種分析結果進行了比較。分析結果表明,經典計算是單方面的,沒有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
本人在天津正在做一個項目,有一個單體工程是]地下消防水池,自然地坪下挖4.6米,擬建水池緊挨市政電纜溝,只能做基坑支護,計劃采用鋼板樁加水平支撐做支護,項目投標時候采用工程量清單報價,清單中沒涉及到基坑支護,我們報價時候措施費里也沒包括基坑支護費用,我們已經找了天津市專業地勘公司設計了基坑支護圖紙。請問,基坑支護這部分費用誰來承擔?做結算時候這部分費用該如何要?不勝感激...
17GL203-1 綜合管廊基坑支護
在建筑這一行業,各項工程都是十分的繁復、需要面臨技術方面的諸多難題,比如河南基坑支護工程、房建工程、橋梁工程,其中最難做的就是要數橋梁工程了。橋梁工程又包括:樁基工程、承臺工程、墩樁工程、蓋梁工程、現澆箱梁、橋梁附屬工程、交通工程。其中橋梁附屬工程又包括橋面鋪裝、路燈、掛板、防撞護欄、雨水口、防水層、瀝青面層等。 一、先來介紹一下樁基工程:在進行該工程的實施的時候,要根據當時的具體情況以及地質條件來選擇鉆孔機械。如果是場地比較寬闊、地質多為粘土、砂土的情況下,在這種條件下,就適合正循環回轉鉆機施工,但會有個別樁基會受到地上高壓的影響,這時就必須采用反循環轉鉆機。 二、樁基施工工藝:鉆機就為之前,施工人員應把場地清理平整并夯結實,以免在鉆孔的過程中出現鉆機偏位的情況,以致影響鉆孔質量;根據施工圖的坐標,現場測定好樁基中線,采用四角栓狀的方法,是對稱的兩點連線交點即為樁基中心點,這樣做,可以方便后期進行樁基檢查。 鉆機就為之后,測量人員對樁基中心點進行復核,在確認沒有問題之后,開始進行施工,在鉆孔的過程中,也要檢查泥漿的比重,適當的添加一些膨潤土,為的就是控制