某項目基坑開挖深度最深有6.5m,目前已委托具備工程勘察綜合資質的專業地勘單位進行基坑工程支護和降水設計,并經過施工圖審查機構進行審查和備案。請問該項目需要按照超過一定規模危險性較大分部分項工程要求,由施工單位編制專項施工方案并進行專家論證嗎?
這樣的基坑支護是否需要做專家論證 一個基坑有6米深,坑壁做了一個臺階,臺階寬度我4米,臺階的高度為3.5米,下部用懸臂鋼板樁支護,基坑底以上的樁長為2.5米,上部放坡處理,土是一般的粘土,根據《危險性較大工程安全專項施工方案建質[2004]213號》,開挖深度超過5m(含5m)或地下室三層以上(含三層),或深度雖未超過5m(含5m),單地質條件和周圍環境及地下管線極其復雜的工程,建筑施工企業應當組織專家組進行論證審查。這樣的基坑應該組織專家組進行論證審查嗎?
論文簡介:本工程包括頂管、拉管、鋼板樁支護、埋管等;本方案按設計圖紙以5.8m深度進行設計基坑支護,基坑施工段支護總長度約3438.6米。 投稿網友:caocao0313 上傳時間: 2013-06-29
本人所寫的有關"基坑支護及工程樁工程(人工挖孔樁)"中標后進行專家論證的施工方案,希望對各位有所幫助,并幫我提提意見.謝謝.希望一起提高.
建設部文件建質[2009]87號《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》中規定基坑開挖深度超過5米含5米的基坑需要進行專家論證,我想了解的是:1、此處的5米是如何接界定的?2、基坑開挖深度局部超過5米是否要進行專家論證?3、是否可以認為基坑開挖最深處超過5米就必須進行專家論證?4、假如基坑有一側距離基坑底部超過5米,是否進行專家論證?請各位給予明示(有理有據)!小弟不勝感激...
規定超過5米的基坑開挖就需要專家論證,按基坑的定義樁孔也是基坑的一種形式,但是人工挖孔樁超過16米才專家論證,求解釋,是樁孔不屬于基坑嗎?還是樁孔是特列
各位大俠,可有同胞知道安徽阜陽深基坑論證的相關規定。比如,一個基坑開挖深度7m,圍護周長700多米時是否要進行專家論證;專家論證時提供的方案深度如何(是否要到施工圖級別的);這樣的基坑是否必須由設計院出圖;對設計院的資質有何要求;如需論證,論證時的資料是否要蓋好某些圖章?謝謝!急等……
深基坑專家論證方案部分附cad圖
深基坑開挖專項施工方案專家論證版本
杭州某大廈基坑開挖圍護-專家論證方案
本工程地下為一層車庫,層高為4.20m,地上四層為商場,一層層高為5.70m,四層層高為6.00m,其余均為5.10m,五層以上為住宅,其中五層層高3.60m,六層層高3.00m,七層~十六層層高5.00m,建筑總高度為78.80m,室內外高差為0.30m,主樓基礎形式鉆孔灌注樁(后壓漿)+筏板基礎,裙房基礎形式為預應力混凝土管樁+承臺,結構形式主樓為部分框支剪力墻結構,轉換層設在21.87m處,裙房為框架結構,建筑高度為21.30m。
專家論證后高支模施工方案
工程總用地面積為5130m2,用地基本上呈長方形,采用石砌擋土墻和細石砼護面的混合支護方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-21 16:11 編輯 ]
危險性較大的分部分項工程專項方案要求較嚴格,還有部分專項方案需要專家論證,一下就是需要論證的范圍,望各位土木同僚可以借鑒。。。。上建設網也可下載。。。
5m及5m以上屬危險性較大的分部分項工程,需要編制專項方案。8m及8m以上屬超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,需要組織專家論證。建質[2009]87號《危險性較大的分部分項工程管理辦法》里邊說的很明確。
本帖最后由 csccbjs 于 2017-2-8 09:44 編輯 內筒外框結構,地上33層、地下1層;建筑物全高146.9m,地下室層高9.05m。基坑支護采用懸臂樁與噴錨網結合,灌注支護樁采用Φ1200,樁間距均為1600,混凝土強度等級為C30,樁頂上設置1200×800鎖口梁一道,基坑支護樁中心距地下室邊軸線2500;噴錨網支護采用φ25鋼筋作土釘,土釘孔直徑不小于110。噴射混凝土面層厚度為100,面層內配置Φ6.5@200×200鋼筋網。
拉森鋼板樁基坑圍護施工方案(專家論證)
[浙江]12米深基坑雙排樁加支撐加預應力錨索支護施工圖(專家論證)