我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
單位要選型,找同行要了些資料,但有些不明白SF6開閉所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯爾GISLA 歐瑪嘉寶CGIS這幾種有什么區別?有什么有缺點?謝謝了
什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,總進線柜,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所啊? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房啊?
現有一項目要求按規劃設置開閉所,但是當地供電局稱他們目前大多采用分線箱和環網柜的形勢,開閉所用的少。我也上網查了以下資料,有人說環網柜和開閉所的區別就好像蘋果和猴子一樣。。有非常大的區別;也有人說戶外環網柜就是開閉所。請問高人,哪種說法對?開閉所到底是否還應該設置?[ 本帖最后由 capter 于 2009-8-10 16:02 編輯 ]
兩路10KV進線,有了開閉所,內有20個柜子(應是每路10個吧?),供10臺變壓器。我理解,這20臺柜子不就是環網柜嗎?為什么圖上還單設了環網柜室?
目前,隨著配網自動化的建設,大批戶外箱體設備大量使用。因潮濕而導致環網柜、開閉所、開關站、變電箱等箱體頂部凝露引發的事故越來越頻發。在空氣潮濕時,尤其是在雨季,室外開關端子箱內潮濕凝露積水,容易導致二次回路對地絕緣電阻下降,嚴重者絕緣電阻下降到零,從而形成直流正電源或負電源接地。如果造成直流兩點接地,則引起直流保險熔斷,保護拒動或誤動,甚至損壞設備,嚴重威脅電網的安全運行。如何簡單、有效的防患此類事件十分必要。 環網柜柜體內部產生凝露的原因分析 根據戶外環網柜安裝結構,目前安裝的環網柜柜體與環網柜基礎井直接連接,之間的空隙用橡膠泥進行封堵,封堵的主要作用是防止小動物進入環網柜內。在日常
圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,采用電動彈簧操作機構,雙PT電壓切換顯示,雙電源互鎖。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
僅考慮10KV的,不考慮變電。雖然知道一個是房子一個是設備,但工程上對這兩個是對不同高配室的不同叫法,想了解哈。1、所有高壓配電房都可叫開閉所?2、開閉所內是環網柜,也稱這種開閉所為環網柜。區域分給幾個單位供電的開閉所都是環網柜?3、項目容量大需要專線到項目,可以不要開閉所,直接到高壓配電房(如果第一條成立,就叫開閉所)。
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
環網柜柜深最小要多少啊?
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
不知哪位朋友能找到XGN15-12環網柜的圖片共同分享.
1,環網柜一定要閉環供電嗎?
看了幾個牌子的樣本有840深的,有900深的,有940深的,有980深,更有1000深的,究竟應該預埋留多少距離才適合呢(如果我選900深的)?
今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?