一、森蘭變頻恒壓供風系統節能原理 1、恒壓供風變頻調速系統原理 說明:圖中風機是輸出環節,轉速由變頻器控制,實現變風量恒壓控制。變頻器接受PID調節器的信號對風機進行速度控制,控制器綜合給定信號與反饋信號后,經PID調節,向變頻器輸出運轉頻率指令。壓力傳感器監測風口壓力,并將其轉換為控制其可接受的模擬信號,進行調節。 2、系統工作原理 變頻調速恒壓供風控制終極通過調節風機轉速實現的,風機是供風的執行單元。通過調速能實現風壓恒定是由風機特性決定的,風機特性見下圖所示。圖中,橫坐標為風機風量Q,縱坐標為壓力P。EA為恒壓線,n1、n2……nn是不同轉速下的風量—壓力特性??梢?,在轉速n1下,假如控制閥門的開度使風量從QA減少到QB,壓力將沿n1曲線到達B點,很顯然減少風量的同時進步了壓力。假如轉速由n1到n2,風量將QA減少到QC,而壓力不變,由此可見,在一定范圍,可以保持風壓恒定的條件下,可以通過改變轉速來調節風量,并且不改變風壓。這種特性表明,調節風機轉速,改變出風壓力,改變風量,使壓力穩定在恒壓線上,就可以完成恒壓供風。
我國是能源大國,也是能耗大國。隨著全國城鎮化速度的加快,能源消耗已經成為不得不面對的問題。統計顯示,過去每年城鄉新建房屋建筑面積近20億平方米,其中80%以上為高能耗建筑。既有建筑400多億平方米,而其中大多數是高能耗建筑。 當前,建筑能耗占比超過全社會總能耗的20%,隨著經濟和社會進步,這一比例呈上升趨勢。公共建筑涵蓋了政府機關、星級酒店、高等學校、商務樓宇、醫療機構等多種類型,其能耗特點各不相同。建筑能耗已不僅僅關系到經營者與管理者,而是關系到整個國家節能減排順利實施的重要因素。 眾所周知,酒店是能耗大戶,在大型公共建筑的范疇內,也是能耗水平偏高的建筑類型。一般酒店的能源消耗包含水和電兩個方面,其中以電為主。酒店作為能耗大戶,節約使用能源、降低基本耗損,意味著降低酒店經營成本,提高營業利潤。
門窗幕墻的節能改造趨勢現代社會,我國的人口數量較大,為了未來的發展,人們生活得更健康、文明,所以多方面提倡節約、環保的意念,比如:節水、節電、節能、綠化環保等。權威資料顯示,我國目前處于建設鼎盛期,每年建成房屋面積近20億平方米,超過所有發達國家年建成建筑面積總和。但不可忽視的是,97%以上是高耗能建筑。如果以此推算,預計到2020年,全國高耗能建筑面積將達700億平方米。因此,如果現在不注重建筑節能設計,將直接加劇我國能源危機。目前在我國400多億平方米既有建筑中,90%以上屬于高耗能建筑。而在高能耗建筑中,門窗能耗就占了近一半。正如業內人士分析,建筑節能的關鍵是門窗節能。因此,采用新型節能門窗幕墻,并對現有建筑門窗幕墻進行節能改造,是我國能源形勢的客觀要求,也是市場發展的必然趨勢。為推動全社會節能,緩解能源約束的矛盾和環境壓力,國家發改委發布了《節能中長期專項規劃》。這是改革開放以來,我國制定的第一個節能中長期規劃。自去年以來,受國家出臺的建筑節能政策影響,節能環保型門窗和幕墻的使用比例正在逐步提高。在建筑節能政策的推動下,鋁合金節能門窗、玻
風機盤管可以進行節能改造,現在已經勢在必行了。 隨著不可再生能源供應的日趨緊張,各行各業都在千方百計地尋求節能降耗的辦法。中高檔寫字樓內的辦公空間數量龐大,其照明和空調在日常運行中每天都要消耗掉大量的電能,使用方不得不加大投資來維持正常的辦公環境。對數量龐大的中高檔寫字樓辦公空間進行節電改造,對于促進節能減排工程將有很大的效益。 將中央空調風機盤管聯網進行集中控制管理。
一 、項目情況與技術背景分析 1 項目概況廈門XX大酒店是一座大型四星級旅游涉外酒店,酒店位于廈門市湖濱南路,樓高38層,有各類客房198間,酒店大樓內設有四星級酒店、高級寫字樓、商場和娛樂場所,是廈門最高的標志性建筑之一。中央空調全年運行280天左右,每天平均運行時間在14~22小時左右,
目前,選用節能環保的照明方案替代傳統高能耗光源仍是當前工業照明節能的主行線。要進行照明節能,唯有節能燈才是性價比最高的光源。在不同的照明環境中采用照度值相當的大功率節能燈,才能在照明節能改造中事半功倍。 要在中高頂棚的工業照明環境取得最佳節能效果,中國大功率節能燈締造者成都圣路給出的建議是:大功率節能燈是最好的選擇。 改進節能設備是工業照明節能的重要環節。在全國各地眾多工業照明應用中,新型的節能照明產品正成為業主們的首選。如:成都圣路電器的大功率平面系列節能燈及一體化可拆卸吊裝式節能燈就獲得了工業業主的青睞。2011年,蘭州西明作為圣路電器西北地區一級經銷商,通過前期接洽,1000多套高效節能的105W平面節能燈“入駐”烏海藍星玻璃新線,另有近500套170W平面節能燈“走進”烏海鴻誼建材的廠房,給廠房帶來明亮舒適,更展現了良好的節電能力。大功率系列節能燈不僅很省電,工作人員還反映車間環境更人性化,感覺車間更明亮。 目前市場上的節能燈種類繁多,如何從中挑選出更節能高效的節能燈,業主們需要從光效、光通維持率和平均壽命這三個方面來衡量和考慮。在相同功率下,
智能建筑中機電設備種類繁多,從地下的水泵到樓頂的冷卻塔,遍布在建筑的各個角落,對這些設備進行人工開關和調節控制幾乎是不可能的。即使采用傳統的儀表控制可以部分解決調節問題,仍然需要大量運行管理人員樓上樓下來來回回,對各樓層的設備進行開關控制和參數設定。工作量非常巨大,在這種條件下,若要實現有效的設備管理,整理存儲設備檔案,紀錄分析設備運行情況,工作會更加繁重。 采用樓宇自控系統后,可以通過操作站計算機的鍵盤或鼠標在中央控制室完成上述開關和調節控制工作,也可由計算機內部的軟件按設定程序,自動控制調節各設備的參數及開關狀態,做到真正的管理自動化,因此可以減輕管理人員的勞動強度,減少管理人員的數量。 另一方面當建筑內設備的開關狀態和運行參數出現異常時,如某些區域溫、濕度等參數超過設定值時,樓宇自控系統也能及時報告管理人員,便于管理人員迅速趕赴現場進行處理,或維修或采取備用方案,及時消除設備故障,盡快恢復環境的舒適性,避免用戶的投訴,提高物業管理服務水平。 采用樓宇自控系統可以全面提高設備管理水平,具體說來可以有以下幾個方面:
下面是由超低溫空氣源熱泵熱水機組替代2臺720KW電熱水鍋爐作為生活熱水熱源的案例介紹。 一、技術原理 空氣源熱泵又稱熱泵熱水器,由熱泵吸收空氣熱源制取熱水,能效可達到電熱水器的4倍以上。 熱泵用逆卡諾循環原理,以少量的電能,吸收空氣中大量的低溫熱能,通過壓縮機的壓縮變為高溫熱能,傳輸至水箱,加熱熱水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、環保性強,可源源不斷地供應熱水。 二、關鍵技術 空氣源熱泵技術、熱水循環泵技術和智能控制技術。 三、項目單位情況 該省公路局耗能系統設備安裝較早,大部分設備己服役多年,需要對系統優化更新,使其利用最大化,能耗最小化。改造前由2臺720KW的電鍋爐作為生活熱水熱源,水源為市政供水,一根DN50作為供水管道。 四、改造內容 空氣源熱泵熱水機組整體采用立式布置,依次排放在樓房側面。采用20噸不銹鋼水箱存儲熱水??諝庠礋岜脽崴捎脧娭蒲h設計,即熱水工質在管內依靠給水泵、熱水循環泵強制循環。通過熱用戶混水系
在做一個小小的研究 湖南地區既有建筑節能改在的綜合研究請問有什么好的材料或者好的新技術介紹咯我們想突出創新并且實用性很強得出方案說說現有建筑為什么沒有對既有建筑進行大規模的節能改造...歡迎各位大俠來拍磚呀
合同能源管理簡介: 合同能源管理就是依據與客戶所簽訂的“能源管理合同”,在客戶沒有資金投入的前提下為客戶提供綜合性的節能服務,以使客戶達到節能降耗,降低能源成本的目的,并通過與客戶分享節能效益來獲取報酬的新型節能服務機制。 合同能源管理機制的特點: ★ 有專業化的能源管理公司提供服務 ★ 以合理化利用能源為目標 ★ 提供從能源效率審計到項目設計、施工、監督、管理等的“一條龍”式服務 ★ 改造完畢后,按比例或是其他約定模式分享節能效益 運作流程: 1.能源審計(節能技措評估):此階段節能公司為客戶提供服務的起點,由節能公司的專業人員對客戶的能源狀況進行審計,對所提出的節能改造的措施進行評估。此階段需要客戶的緊密配合,以盡可能地發掘節能改造的潛力,為獲得最佳的改造效果,使客戶因改造而獲得最大的利益提供基礎。 2. 節能改造方案設計:在能源審計的基礎上,由節能公司向客戶提供節能改造方案的設計,包括項目實施方案和改造后節能效益的分析及預測,使客
大型地下商場LED照明燈具節能改造方案一、 LED燈具產品介紹溯瑞燈具公司生產的LED筒燈、射燈、日光燈,采用國際優質LED光源,引進臺灣先進的工藝制作而成。公司作為專業致力于中高檔LED光電產品、移動光源等研發、設計、制造、銷售于一體的現代化科技型企業,可為用戶提供專業售前咨詢、專業LED照明光源設計方案、專業售中安裝指導、專業售后維護等一系列節能照明配套服務。二、 經濟性分析1) 用12W LED筒燈替換32W普通節能筒燈:a) 按電價1.00元/度為例,地下商場營業照明時間每天9小時,1支筒燈每天電費如下普通節能筒燈:32W×9小時×1(燈數)÷1000W/KW=0.288度/天LED筒燈:12W×9小時×1(燈數)÷1000W/KW=0.108度/天改造后每支筒燈每天節約電費:0.288-0.108=0.18度/天?支b) 節電率為62.5%,節電費為0.18元/天?支。2
廣州廠房如何做到節能改造 廠房節能改造是廣州廠房裝修的一部分,作為建筑節能領域的一部分,擁有很大的發展空間,只因不是主流業務而受到人們的忽視,其實有些企業實施的廠房節能改造項目,取得了很好的效果。比如某廠房裝修,工業廠房中央空調節能改造項目,這個項目采用合同能源管理模式,對廠房的中央空調實施節能改造,在直接節省電費的同時,實現了對高品質生產環境的要求,此項目實測節電率36.2%,每年節約118.8萬度電,相當于節約368.2噸標準煤,減少795.3噸二氧化碳排放量,使空調系統的整體COP提高了35.5%;又如深圳市在廠房改造方面,節能服務公司擁有廣闊的發展空間。 由于種種因素,廠房節能改造并未在建筑節能領域受到足夠的重視,雖有足夠的發展空間,但節能服務公司也因政策惠及力度不夠等原因不敢輕易涉足廠房改造,這就形成了一種惡性循環,,在一定程度上限制了其發展,只能說,廠房改造,想說愛你真的不容易。未來,節能服務公司應該更多的涉足這一領域,開發這一領域的節能改造空間,更大發揮自身作用。
低碳產業、低碳節能、低碳城市、低碳生活已經成為國家發展的重要目標,為加強單位和各企業的節能意識和節能水平,從根本上杜絕經濟的增長過度依賴石動力能源的消耗,減少碳排放總量,減少環境污染,近日,臨沂市質監分局聯合臨沂市特種設備監督檢驗中心有關專家,對全區部分燃煤用量較大的工業鍋爐使用單位和各企業進行了節能工作方面的檢查。 面對將來,我國的節能鍋爐產業應加強安全教育與安全宣傳,不斷完善安全管理,建立安全管理程序,加大鍋爐節能改造的步伐,同時行業機構及當局構造也要起到精確推行與監控的作用。我們應該相信,節能鍋爐在將來的一定會散發出更多的熱量魅力。
摘要:針對中央空調系統在節能方面存在的問題,分析并提出改造方案,介紹改造效果。 關鍵詞:中央空調;節能;變頻器;改造 中央空調是酒店的耗電大戶,每年電費中空調約占60%,而且近年來“電荒”問題日益突出,因此酒店中央空調的節能改造顯得尤為重要。 一、改造前酒店中央空調系統工作簡述 1.系統啟動后,冷凍單元工作,蒸發器吸收冷凍水熱量,同時冷凝器釋放熱量升高冷卻水溫度。 2.冷凍泵加壓將降溫后的冷凍水送入冷凍水管道,在房間由室內風機加速進行熱交換,帶走房間內的熱量降低房間溫度后流回冷凍水端。 3.冷卻泵將升溫后的冷卻水壓入冷卻塔,冷卻塔風機加速將冷卻水熱量散發到大氣中。 4.冷凍機組工作一段時間后,當溫度達到設定值時中間繼電器及接觸器動作,冷凍機停止工作,溫度回升冷凍機則再次運行,往復循環。 二、系統存在的問題及可行性改造 1.冷卻/冷凍水泵不能
供熱節能改造的重點工作之一是國家對供熱計量的改革,供熱計量與綠色建筑關系密切,在建筑節能中供熱計量具有重要的地位和作用。 隨著城鎮化的推進,北方城鎮建筑采暖面積不斷增加,通過供熱計量改革降低建筑的采暖能耗是建筑供熱節能的必要途徑之一。熱計量改造是否能取得突破,是“十二五”期間我國供熱體制改革的重要命題。住房和城鄉建設部頒布的《“十二五”建筑節能專項規劃》中明確,到“十二五”末,要完成北方采暖地區既有居住建筑供熱計量及節能改造4億平方米。 安裝熱量表是計量技術的前提,集中供熱系統的熱量結算點必須安裝熱量表。 除此之外,
知識點:電收塵器
針對某導熱鍋爐做的節能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm