總所周知,傳統全絕緣環網柜通過六氟化硫絕緣,但六氟化硫是非環保氣體,會帶來溫室效應,高溫下還會分解出有毒氣體,給運維人員帶來很大的安全隱患。 所以,隨著電力行業的不斷發展,我們開發出新的環保型環網柜,有的以氮氣作為絕緣介質,有的以全氟異丁腈作為絕緣介質。這些類型的環網柜在體積上偏大,存在一定劣勢,而且絕緣效果會隨著氣壓變化發生改變,所以需要時刻檢測柜內氣壓,及時充氣,以防止因漏氣而導致環網柜絕緣性能下降,甚至曏短路故障時導致環網柜柜體爆炸。 但我今天所介紹的非氮氣２非葠丁腈Ｇ會是什么呢? 如果環網柜能做到常壓密封,不用充氣,但是又有六氟化硫全絕緣全密封的
最近接觸到許多SF6全絕緣環網柜的事故,經觀察都是在進出線套管/電纜頭的地方被擊穿。本人以為問題出在電纜頭的安裝問題:1、全絕緣電纜頭的設計使用(如用在美式、歐式箱變、電纜分接箱、全絕緣環網柜上)都是引進國外的技術,在降低外部環境(如凝露、污穢、小動物)對產品的影響方面確實起到很大的作用,而且經過這幾年的發展,國產電纜頭的質量已經日趨穩定可靠。2、但是,產品到現場后,電纜頭的安裝沒有得到重視,導致安裝質量較差,一旦有問題都是在電纜頭與套管的地方出現:一方面,現有安裝人員的素質良莠不齊,許多都是電力局內部的關系人員再組合一些施工人員(有些還是普通民工),沒有經過有效的培訓,缺乏一些基本的安裝技能;另一方面,電纜頭廠家(或柜體成套廠家)對安裝問題也不夠重視,只知道賣產品,沒有專門組織對安裝人員的培訓(這一點非常重要)。3、結果是,一旦安裝質量不過關,導致問題的出現,用戶肯定只會找成套廠家或柜體的生產廠家,他們成了冤大頭。電纜頭的安裝是一個對工藝要求非常嚴格的的過程,而且安裝好后還沒法檢測其安裝質量(不像普通電纜頭可以看你的螺栓緊固沒有),因
一、概述 空氣絕緣的應用歷史悠久,且技術已經非常成熟,空氣資源豐富,但因 空氣的絕緣性能所限,空氣絕緣開關柜體積較大,占地面積大,且易受環境 影響,不穩定因素較多。所以,空氣絕緣開關柜通常應用于戶內環境。 氣體絕緣當前主要是 SF6 氣體,也有一部分 SF6 與 N2 或 CO2 的混合氣 體(基本處于試驗階段,未能大規模應用)。SF6 氣體化學性質非常穩定,具有 優異的絕緣和滅弧性能, 在電力設備中應用十分廣泛, SF6 氣體絕緣開關柜的 體積小,結構緊湊,不受外界環境因素的影響,適應性極強。但是,SF6 氣體 是國際公認六種溫室氣體之一,從環境保護的角度,應當少用或不用 SF6 氣 體;另外,《聯合國氣候變化公約》和《京都議定書》對溫室氣體排放均有明 確的限制要求和減排目標,我國作為簽約國,在減少溫室氣體排放方面也承 擔
今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
20世紀90年代后期,我國經濟發展較快的沿海地區及一些較發達的內陸地區廣泛采用了環網結線及多回路配電的開閉所、開關站模式,以優化電纜配電電網結構。SF6全絕緣開關柜具有全封閉、免維護、尺寸小、性能優異、安全可靠的特點,深受用戶的歡迎。環網柜由最初的空氣絕緣環網配電單元發展到緊湊型SF6環網配電單元,最近發展到可擴展的SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜,使SF6全絕緣開關技術獲得了長足的進步和發展。特別是計算機技術、電子技術、傳感技術、光纖通訊技術等多項技術應用于環網柜或多回路配電柜中,使產品更加小型化、智能化。 □SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜的技術特點 SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜的技術特點主要表現在以下幾個方面: (1)模塊化設計,各單元模塊可任意組合和擴展而無需充放氣,便于方案組合及高壓計量的設計,適應范圍廣。SF6全絕緣斷路器進出線柜(真空或SF6滅弧)、負荷開關進出線柜、母聯柜、計量柜、負荷開關一熔斷器組合電器柜,以及TV柜(帶開關或不帶開關),組合方案可為單單元、兩單元、三單元、四單元等緊湊組合,為SF6全絕緣環網柜或多回路配電
各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全絕緣充氣環網柜(斷路器方案)嗎?要求尺寸較小(不是用類似35kV的GIS簡單縮小),國內品牌價格有競爭力,謝謝!
XIRIA環保氣體絕緣型環網柜的電氣部分及機械部分都采用了全封閉的金屬外殼, 0.02Mpa微正壓干燥空氣密封系統,有效地屏蔽了環境的影響。 采用全封閉的金屬外殼設計,且主要部件之間相對絕緣,保障人員及設備安全; 使用清潔、干燥的空氣作為絕緣介質,環保安全; 免維護設計,可有效節約日常維護成本;
常壓:密封箱體內氣壓與環境大氣壓始終保持相同,通過帶空氣過濾功能的裝置進行內外氣體壓力平衡,避免了常規帶壓力氣箱的泄漏風險 密封:主導電體安裝在密封箱內;將運行環境中的塵埃,污穢有效隔離,在潮濕和凝露環境下可靠運行; 空氣絕緣:采用真空滅弧,具自愈能力的空氣絕緣方式,全絕緣、全密封、免維護;區別于采用固體密封絕緣和采用溫室氣體的SF6絕緣; 目前,這種技術主要應用在歐洲品牌HM POWER赫茲曼電力XGN99型常壓密封空氣絕緣開關柜中,該
本人國企供電公司下屬企業,做ABB全、半絕緣環網柜現遇到一個問題,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,究竟是多少,請教各位前輩了
知識點:固體絕緣母線附屬裝置
在《京都議定書》中,SF 6 氣體是受到限制的溫室氣體。一些國家和地區對溫室氣體的使用提出了控制措施。如澳大利亞推出的清潔能源未來計劃,歐盟也對氟氣體的相關規定進行修訂,要求相關機構在2020年前提交可行的SF 6 氣體的替代技術方案。
10kV常壓密封空氣絕緣環網柜對環境的影響: 1) 應滿足GB/T 11022-2011《高壓開關設備和控制設備標準的公用技術要求》中第12章的要求。 2) 堅持以資源節約型和環境友好型的原則,同時應考慮降低投資成本和提高運行經濟性。非六氟化硫空氣絕緣環網柜符合綠色電力發展方向,選用小型化非六氟化硫環網柜可節省土建投資成本,降低未來智能配網升級費用。 3) 應對噪聲、工頻電場和磁場、高頻電磁波、通信干擾等方面采取必要的防治措施,并滿足國家相關標準的要求。 4) 推廣采用高可靠性、小型化和節能型設備。如:固定式常壓密封空氣絕緣環網柜 5) 優先選用損耗低的產品,無運行功耗,低碳節能。 6) &n
目前開始接觸到40.5kV GIS的柜體,幾個概念不太清楚,還望各位指明:1、12kV、24kV氣體絕緣環網柜是不是可以稱為12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,還是只有12kV氣體絕緣環網柜中的斷路器方案可以稱為GIS。如果不是的話,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前說GIS一般是說40.5kV的氣體絕緣方案,這種說是不是有問題,還是要把電壓說上3、能不能個體說一下這幾種稱呼的具休概念。
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
本帖最后由 rockwill 于 2014-10-21 21:28 編輯 1. 概述 RMR-40.5kV 全絕緣SF6充氣式開關柜(又稱SF6充氣環網柜)是產品遵循GB/IEC標準而設計出的一種高安全裕度的組合式開關柜. RMR-40.5kV系統組合開關柜主系統可分為三種單元柜:
固體柜現在生產技術成熟嗎?前景會好嗎?比充氣柜怎么樣?國家電網真的已經下文件了嗎?聽說去年是推進,今年下半年要主要采購了嗎?
固體絕緣環網柜采用環氧樹脂全面澆筑,真空滅弧從根本上杜絕了SF6氣體對大氣的污染,有效的做到了環保,新世紀唯一的主題就是環保主題,就這一點就確定了固體絕緣環網柜未來的必然走勢!希望大家來此發表自己的意見!
固體絕緣開關作為現今中壓開關的新興配電產品,以其優異的電氣性能和結構優勢被用戶廣泛關注,且被大量的應用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企業的介入,逐漸暴露出很多的缺點和不足。其未來的發展方向必將向著高可靠性、高智能化的方向發展。 隨著國家電網對輸配電網絡智能化要求不斷提高,對一次設備的保護和控制的可靠性和控制反應速度有了新的要求。而國家電網對輸配電網絡的質量重視程度較高,一、二次設備的制造精度都有所提高,并且出現了小型化、芯片化、集成化的一、二次配電設備。這也正是電網設備對未來配電開關的要求,具有高可靠性的同時又節約了開關的成本。 1 企業介紹 沈陽昊誠電氣成立于1998年,工業園區位于沈陽經濟技術開發區,占地面積68000m2,注冊資金9440余萬元。 昊