黃河首曲列入國家濕地保護工程 3月20日,記者從甘肅省野生動物保護管理局獲悉,在近日國家林業局建議確定的105個濕地保護工程中,甘肅三大濕地保護區“榜上有名”,有望今年立項實施濕地保護工程。 據悉,今年國家林業局根據各省市區濕地保護的具體情況,建議確定了全國共105個濕地保護區,其中包括甘肅省的三大濕地保護區,分別是:尕海—則岔國家級保護區濕地保護建設工程,建設內容包括國家級濕地自然保護區的建設以及建立野外培訓基地;甘肅黃河首曲濕地保護區工程,建設內容為地方級濕地自然保護區的建設;甘肅張掖黑河流域濕地保護建設工程,建設內容為地方級濕地自然保護區的建設。 據省野生動物保護管理局工作人員介紹,目前這三大濕地保護區的可行性研究報告已經通過省林業廳批復,國家林業局正在進一步批復當中,如果順利通過并立項,甘肅省將做出具體安排和規劃實施保護工程。 尕海-則岔自然保護區尕海-則岔自然保護區位于甘肅省甘南藏族自治州碌曲縣境內,總面積24.7萬公頃,屬于國家級濕地保護區,主要保護對象為高寒
雙溪布洛濕地保護區是新加坡首個濕地中心和自然示范基地。其致力于建設成為新加坡獨一無二的風景區,憑借國際合作伙伴經驗充實自我建設。總體規劃極具創新,把濕地保護區從一個自然公園變為仍盇艏儤銡庀⒌慕逃痉堆芯炕亍?在全球有紅樹林的94個國家中,新加坡的紅樹林,以其物種豐富性排在第6位。
黃河三角洲濕地保護現狀與管理新思路張少華1 徐騰飛
濕地保護和修復的基礎理論及關鍵技術問題
如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么?以上問題回答請參考規范上的內容。最好貼出規范具體內容。回答好的加分。
一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退?接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.
最近做了一個工程,生產車間為甲類防火防爆區。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,室內所有金屬設備均同此干線連接,請問高手,這樣做可以嗎?如果不可以,為什么?
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
我的是一個5MW的飽和蒸汽發電,用的是國電南瑞的微機綜保,當時設計院給的定值清單里面沒有投入95%定子接地和100%定子接地保護。這次我們小修了機組后,我看到零序電壓為0.2V左右,我就把兩個接地保護都投入了,但是在開機的時候,并網100%定子接地就動作,但是沒有跳機,我就把100%定子接地退出了。然后運行了大概1個星期,95%定子接地又動作了,跳機了。顯示的跳機值3U0為3.14V,我查了定值設定,95%定子接地保護是3V—20V,我們裝置是設定的3V。因為以前沒有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到現在運行了1周,三相電壓、電流都平衡。裝置上顯示的零序電壓是U0T也只有0.2V左右。但是有個3次諧波分量一直顯示的是3.1-3.4V左右。這到底是為什么。另外我這樣子運行有問題沒?求大神指點
大家好,有一個設備改造,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?
本文為“規劃師筆記”精選文章 <
框架和塑殼斷路器均有接地保護,但微型斷路器似乎只有漏電保護,這個漏電保護的作用能不能代替接地保護,換句話說,微斷的漏電保護是不是比接地保護的靈敏性高一些!
一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,稱為接地保護。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地
這"病"還有救嗎?:本廠安裝了小電流接地裝置MLA196X,經檢查發現裝置背板CT接地點的輸入端存有電壓,裝置無法正常工作,(誤選誤跳)給廠帶來很大損失和重大隱患;現在接地點間存有電壓的問題無從找到,這“病”還有救嗎?!!!附:本廠有三個電壓等級(66KV、6.3KV、380V)主變66KV側中性點經消弧線圈接地,6.3KV母線有ZTJD智能接地補償裝置,6KV/380V變壓器380V側中性點均直接接地。6.3KV、6KV除發電機外原零序保護改造后都接至小電流接地裝置上,一些設計為經裝置直接跳閘(裝置報警),一些設計為發信號(有接地信號繼電器掉牌)。我的疑問:如果地網有開焊,怎樣查找更好?CT伏安特性在這里是什么因素?請名醫診斷、治療。盼望答復!:( :) :(