環網進線柜電流過了630A,要用斷路器了,有的選用進口柜,價格嚇人呢,國產的如何選,不用六氟化硫柜?
10kv架空線路進線可以用環網柜嗎???首先我看廠家資料環網柜很少架空線路引入的,其次考慮到架空線路遭受雷擊次數會多一些,用kyn金屬開關柜會不會好一點。
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
高壓不懂啊。有個疑惑,如果柜子為xgn15-12的環網柜,進線柜,采用是SF6負荷開關,電纜下進線方式。柜體接地開關和sf6的接地工位還有門板這之間的聯鎖是怎么處理的啊?如果進線端帶電的話,合上了柜體接地開關就危險了。像此類進線柜的話,你們的帶電顯示器安裝在哪里?你們如何防止進線端帶電時誤合接地開關的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 編輯 ]
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
現手頭上有這種項目:1、柜型:環網柜2、進線柜兼計量柜3、PT柜帶負控4、其余的為饋電柜,主開關為帶接地開關的負荷開關我想問的是:進線柜及PT柜需要加電磁鎖嗎?如果進線柜只是單純的進線不帶計量功能,電磁鎖是否要呢?請各位高手指點,謝謝!
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?????
高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,電磁鎖不能打開,當沒電的時候,電磁鎖如果取自進線PT,那么PT也沒有電,電磁鎖不帶電,怎么打開啊,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎
對電纜進出線的XGN-12環網柜,氧化鋅避雷器有的設計在進線柜,有的在去變壓器的出線柜(一般樣本在出線柜)。請教避雷器放在哪里合適?
就是說兩面進線+計量+出線,why ,可能是去別的箱變的(猜測中),沒圖紙:)
日前做安徽蚌埠一個小區項目,合計總負荷7657KVA。當地供電局明確要求饋線柜800KVA以上的高壓系統不得采用負荷開關+熔斷器,要求采用真空短路器。為節省費用,于是我采用了高壓環網系統,做8*630KVA,分四個低壓變配電房。這樣規避了800KVA及以上要求做真空短路器開關的要求。但是電力部門同時又要求10KV進線采用真空短路器,不可用負荷開關。最后形成這樣一個方案:采用XGN68環網柜,進線開關采用真空短路器ZN100/630A,饋線柜采用負荷開關+熔斷器。中間采用隔離柜+母分柜,開關和進線開關一樣的短路器開關。高壓運行一用一備。進線、隔離、母份柜采用繼電保護,饋線柜依靠熔斷器保護。 以前我做要么是全是采用真空斷路器,做繼電保護,或者采用環網負荷柜HXGN的,這種兩相混合的系統第一次噴到,和廠家及供電局的人聊起來,似戶這種模式日后將會取代負荷開關環網柜。不知道大家有沒有這種感覺和看法。
兩進四出的環網柜,兩進線回路是不是要帶程序鎖?也就是二投一?一備一用?兩路進線分別引至不同的變電站,如果向下輻射其他環網柜的話,是不是上級環網柜的出線回路接下級的進線回路?環網柜中分進、出線回路是絕對的還是相對的,
環網柜柜深最小要多少啊?
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神