請高手指教:戶外10kV的環網柜設計,隔離刀與接地刀是否必須,且隔離刀與接地刀應安裝在哪一側(電源側or負荷側),這隔離與接地是否必須分開動作(也就是不能一個工位)?頭大了。。
兩路10KV進線,有了開閉所,內有20個柜子(應是每路10個吧?),供10臺變壓器。我理解,這20臺柜子不就是環網柜嗎?為什么圖上還單設了環網柜室?
各設計序號的環網柜有什么區別呢?有XGN2 12 15 24等等,這些柜子有什么區別呢?設計選型時傻了,沒找到個樣本是有全部型號說明的,麻煩各位停留幾分鐘,指點指點,非常感謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
兄弟姐妹們,我公司現急找中置柜環網柜結構設計人才,有需求的請急MMMMMMMMMMMMM............要求:一年以上從事中置柜,環網柜的結構設計工作!高薪聘請!急!!!!!!!!!!!!!!聯系方式:電話:0571-86053660郵件:[email protected]
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
圖紙簡介: 本土為10kV環網柜一次、二次原理圖,圖紙內容包括:美式箱變主接線圖,XYN16方案圖,HXGN15-12環網柜接線圖,一次圖,二次圖,10kv環網柜系統圖。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06-
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
2016年10kV環網柜典型設計CAD版
這兩日,2022版 《12千伏環網柜(箱)標準化設計方案》修編說明在朋友圈霸屏,
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
環網柜柜深最小要多少啊?
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
底層室內消防環網,如何設計?
本人一直做28. 61柜。 環網柜沒做過,想看一下以往的常規圖紙。謝謝。還有環網柜的負荷開關和隔離開關一般不是用一體式的是嗎?我拿到的報價單沒有報隔離柜,為什么。負荷開關時FZN16-12D形式
外形同XGN15
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。