国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問環網柜和中置柜的區別

    現在工地上兩臺400的變壓器設計院做的是環網柜,說是比較經濟,請問如果使用中置柜會高出多少錢啊?謝謝啦.實在不知道:loveliness:

  • 中置柜和環網柜選用比較.

    我們醫院準備新建綜合大樓,為大樓配套的配電室準備采用兩路進線加自備發電機,請問各位高手高壓柜選用環網柜好還是中置柜好請說明優缺點(變壓器為兩臺1000KVA)

  • 24KV高壓中置柜及高壓環網柜

    江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:

  • 關于中置柜和環網柜問題,和操作電源

    關于中置柜和環網柜問題,和操作電源

    我想問的是1:為什么HXGN環網柜,每個回路都帶有電壓互感器, 中置柜KYN28A,每個回路都不帶電壓互感器,電壓互感器一般是供保護、計量、儀表裝置使用2:HXGN環網

  • 狂急找中置柜,環網柜設計人才

    兄弟姐妹們,我公司現急找中置柜環網柜結構設計人才,有需求的請急MMMMMMMMMMMMM............要求:一年以上從事中置柜,環網柜的結構設計工作!高薪聘請!急?。。。。。。。。。。。。?!聯系方式:電話:0571-86053660郵件:[email protected]

  • 中置柜 環網柜 保護功能的區分

    在自管配電房設計時,800KVA的自管變壓器(自管高壓進線來自于總配房,且總配已有綜合保護裝置)選擇中置式開關柜還是選擇環網柜??除了考慮變壓器容量、空間、價格、用戶要求外,我想問的是:這兩種高壓柜型在對變壓器的保護功能上有何區別,中置式開關柜好在哪里??請高手們指教,工作經驗太少,請盡可能回復的明白易懂。

  • 電纜分支箱和環網柜的區別

    1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,實現遠距離操作?,F在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,以后估

  • 開閉所與室外環網柜區別

    什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,總進線柜,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所??? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房啊?

  • 關于開閉所(環網柜)型號的區別???

    單位要選型,找同行要了些資料,但有些不明白SF6開閉所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯爾GISLA 歐瑪嘉寶CGIS這幾種有什么區別?有什么有缺點?謝謝了

  • 電纜分接箱與環網柜的區別

    請問環網柜到底是怎么一個東西,為什么好多文章里拿環網柜和分接箱比較。

  • 環網與環網柜的區別-祥泰電氣

    環網是指環形配電網,即供電干線形成一個閉合的環形,供電電源向這個環形干線供電,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電。這樣的好處是,每一個配電支路既可以同它的左側干線取電源,又可以由它右側干線取電源。當左側干線出了故障,它就從右側干線繼續得到供電,而當右側干線出了故障,它就從左側干線繼續得到供電,這樣一來,盡管總電源是單路供電的,但從每一個配電支路來說卻得到類似于雙路供電的實惠,從而提高了供電的可靠性。 所謂“環網柜”就是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分。就是說,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的。每臺出線柜就叫“環網柜”。實際上單獨拿出一臺環網柜是看不出“環網”的含義的。 這些環網柜的額定電流都不大,因而環網柜的高壓開關一般不采用結構復雜的斷路器而采取結構簡單的帶高壓熔斷器的高壓負荷開關。也就是說,環網柜中的高壓開關一般是負荷開關。環網柜用負荷開關操作正常電流,而用熔斷器切除短路電流,這兩者結合起來取代了斷路器。當然這只能局限在一定容量內。 這樣的開關柜也完

  • 請問環網柜和開閉所有什么區別?急

    現有一項目要求按規劃設置開閉所,但是當地供電局稱他們目前大多采用分線箱和環網柜的形勢,開閉所用的少。我也上網查了以下資料,有人說環網柜和開閉所的區別就好像蘋果和猴子一樣。。有非常大的區別;也有人說戶外環網柜就是開閉所。請問高人,哪種說法對?開閉所到底是否還應該設置?[ 本帖最后由 capter 于 2009-8-10 16:02 編輯 ]

  • 各設計序號的環網柜有什么區別呢?

    各設計序號的環網柜有什么區別呢?有XGN2 12 15 24等等,這些柜子有什么區別呢?設計選型時傻了,沒找到個樣本是有全部型號說明的,麻煩各位停留幾分鐘,指點指點,非常感謝?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。?/p>

  • T接箱,電纜分支箱,環網柜如何區別呢?

    最近一個朋友問我一個問題,T接箱,電纜分支箱,環網柜的區別,我想了很久沒答上來。這三種箱子里都有開關嗎?或者說這三個名稱可以都叫電纜分支箱嗎?請各位幫幫我吧

  • 哪位高壓質檢員有環網柜,中置柜的產品合格證樣板特急?。。。。《嘀x

    哪位高壓質檢員有環網柜,中置柜的產品合格證樣板,如檢測項目:耐壓,回路電阻,相間,段口..........因為公司剛做環網柜,特急!?。。?!多謝

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 【請教】GIS、C-GIS、氣體絕緣環網柜的區別

    目前開始接觸到40.5kV GIS的柜體,幾個概念不太清楚,還望各位指明:1、12kV、24kV氣體絕緣環網柜是不是可以稱為12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,還是只有12kV氣體絕緣環網柜中的斷路器方案可以稱為GIS。如果不是的話,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前說GIS一般是說40.5kV的氣體絕緣方案,這種說是不是有問題,還是要把電壓說上3、能不能個體說一下這幾種稱呼的具休概念。

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 開關柜與環網柜在功能結構上有什么區別

    開關柜與環網柜在功能結構上有什么區別

            從安裝地點來講開關柜安裝在室內,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,往往是以組合結構的形式出現。而且開關柜的分斷結構是斷路器,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線。環網柜體積小結構簡單,以手動操作的負荷開關為主。電纜接線連接方便,不帶隔離開關,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,能夠快速分斷線路故障,保護電氣設備不受到更多的損壞。也可以手動操作開關柜分閘,停止整條線路的供電。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時不會自己跳閘,以直接熔斷保險絲停中斷線

  • 環網柜共箱式和單元組合式的區別!謝謝

    有個工程想要在電纜線路的中間π接出一路給個配電站,現在想安裝環網柜,一進三出,想咨詢咨詢成套的大人們,看資料有共箱式和單元組合式,它們有什么區別,各自的優缺點是什么?怎么選擇?

點擊加載更多

環網柜和中置柜區別

環網柜和中置柜區別專題,為您提供環網柜和中置柜區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜和中置柜區別 相關的專業交流討論,更多環網柜和中置柜區別相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

環網柜國家標準

sf6氣體環網柜

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 新邵县| 宣城市| 黄冈市| 壶关县| 外汇| 阿克| 嵊泗县| 嘉黎县| 大理市| 精河县| 什邡市| 顺平县| 柳河县| 奉化市| 温州市| 临西县| 霍林郭勒市| 甘孜| 拉孜县| 武清区| 洛扎县| 张家口市| 邯郸市| 错那县| 玛纳斯县| 平江县| 昌江| 庐江县| 罗甸县| 迁西县| 华池县| 永清县| 太湖县| 遂平县| 桃源县| 永济市| 胶州市| 高碑店市| 舞钢市| 顺平县| 浦江县|