  • 新型10kV環網柜的應用范圍

    新型10kV環網柜的應用范圍

            供電可靠性是衡量電力企業最為綜合的指標,客戶平均停電時間是國際應用最廣泛、最核心的指標,也是我國與國際間進行供電可靠性對標管理的通行語言。新型10kV環網柜的出現,推動了我國智能配網自動化的發展。         新型10kV環網柜采用先進的真空滅弧、常壓密封空氣絕緣手段,響應《京都協定書》、《巴黎協議》的號召,控排電力行業SF6溫室氣體,為地球減負。同時,真空滅弧結構還減少了固體柜的環氧樹脂廢棄物排放,屬于真·環境友好型電力設備。  

  • 環網柜在國內會大量應用嗎?

    國外以大量使用環網柜而在國內使用的很少 , 為什么? 請高手分析一下國內以后會不會大量使用環網柜降底投資成本,另外國內環網柜資料很少望有環網柜資料的樓主提供我們好學習。

  • 配網自動化智能環網柜設備的應用

    配網自動化智能環網柜設備的應用

            智能環網柜作為配電網的主要終端設備,是打造電力配網自動化的基本條件。改善電能質量從源頭上來說就是將電網改造與新電網建設結合起來。對于新建設的電網而言首先要進行合理的規劃,并運用最高新的科學技術來推電力配網自動化的網絡建設。        優先提升配網自動化設備技術水平是提升電網管控能力、建設高可靠智能電網的關鍵。電網建設繁雜龐大,時間跨度大,各種新老設備混于其中,很多電網架構已經不是有當今社會發展的需求,但是電網改造成本巨大,不是一朝一夕的事情。

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 小議“戶外環網柜”在城網改造中的應用

    輸配電網絡建設步伐反映了城市發展的節拍,從以前的珠三角,尤其到現在長三角及蘇州等工業發達地區,以及它們的周邊縣市,都經受著能源不足這個困擾,而配電網絡的供電可靠性也成了城區供電的隱患。能源就像是城市的脈絡,要通且順。近年來,國家一直致力于城鄉電網的改造,新興城區的商業中心、住宅小區等繁華地段,寸土寸金,配電站要求占地小、外形美觀;而保留的舊城區因地面狹小或有歷史文化背景,架空需改電纜入地,因而需增加配電節點,地域也受限。這些成為城網建設和改造的主要矛盾。應對策略:1. 對于地域受限或因成本太高不便修建配電房的地方,很多不得不采用因地制宜,這樣,10kV戶外箱式環網柜(簡稱戶外環網柜)將應運而生。它在配電節點中起著分支、分段與聯絡的功能。戶外環網柜,顧名思義:將用于戶內的環網柜加上具有一定防護等級(IP33)的箱體置于戶外,使之具備了戶外工作的條件。與組合型箱式變電站一樣,戶外環網柜也由工廠預裝在箱體內,運輸中使用專用的固定調耳;按廠家設計要求準備好水泥地基后,現場只需將箱體吊到所需的位置,使安裝簡單,縮短了施工時間。并且省去了配電房的建造,節省了需占用的土

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 12kV固體絕緣環網柜生產應用與市場研究報告

    固體絕緣開關作為現今中壓開關的新興配電產品,以其優異的電氣性能和結構優勢被用戶廣泛關注,且被大量的應用。但在大量的使用和更多良莠不起的制造企業的介入,逐漸暴露出很多的缺點和不足。其未來的發展方向必將向著高可靠性、高智能化的方向發展。 隨著國家電網對輸配電網絡智能化要求不斷提高,對一次設備的保護和控制的可靠性和控制反應速度有了新的要求。而國家電網對輸配電網絡的質量重視程度較高,一、二次設備的制造精度都有所提高,并且出現了小型化、芯片化、集成化的一、二次配電設備。這也正是電網設備對未來配電開關的要求,具有高可靠性的同時又節約了開關的成本。 1 企業介紹 沈陽昊誠電氣成立于1998年,工業園區位于沈陽經濟技術開發區,占地面積68000m2,注冊資金9440余萬元。 昊

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神

  • 求助,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。

  • 環網柜的環網是什么意思那?

    按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。

  • 請教箱變和環網柜的問題

    我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?

  • 環網柜的出線該如何選擇

    請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?

  • 10KV環網柜出廠試驗規范

    小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等?,F在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!

  • 關于住宅小區的低壓環網柜

    前段時間被迫做了2個多層住宅,真的是被迫,我在一個私企,讓我2周做好施工圖,之間給我們傳了一個電業局的文件,文件上說要求所有住宅都要使用環網柜,但我在網上查到得多是中壓環網柜,有沒有誰能告訴低壓環網柜怎么做啊,最近這施工方催的我頭疼啊。

  • 固體絕緣環網柜的前期調研

    一、概述 空氣絕緣的應用歷史悠久,且技術已經非常成熟,空氣資源豐富,但因 空氣的絕緣性能所限,空氣絕緣開關柜體積較大,占地面積大,且易受環境 影響,不穩定因素較多。所以,空氣絕緣開關柜通常應用于戶內環境。 氣體絕緣當前主要是 SF6 氣體,也有一部分 SF6 與 N2 或 CO2 的混合氣 體(基本處于試驗階段,未能大規模應用)。SF6 氣體化學性質非常穩定,具有 優異的絕緣和滅弧性能, 在電力設備中應用十分廣泛, SF6 氣體絕緣開關柜的 體積小,結構緊湊,不受外界環境因素的影響,適應性極強。但是,SF6 氣體 是國際公認六種溫室氣體之一,從環境保護的角度,應當少用或不用 SF6 氣 體;另外,《聯合國氣候變化公約》和《京都議定書》對溫室氣體排放均有明 確的限制要求和減排目標,我國作為簽約國,在減少溫室氣體排放方面也承 擔

  • 環網柜的電纜頭的選型問題?

    RM6環網柜進線用T型頭的,假如是150的電纜,需要配一套 150的電纜終端頭嘛?RM6環網柜出線用一型頭的,假如是70的電纜,需要配一套 70的電纜終端頭嘛?

  • 環網柜局部放電分析技術

    環網柜局部放電分析技術

    具體而言,常用的局部放電分析技術包括以下幾種: 1)橫向分析法,即對同個開關室中開關柜的檢測結果做出橫向比較,如果其中一個開關柜的檢測結果大于現場背景值以及其它開關柜的測試結果,則可以確定該設備可能存在缺陷; 2)趨勢分析法,分析同一個開關柜在不同時間的檢測結果,進行縱向比較判斷開關柜的運行趨勢。根據特定的周期檢測開關室中的開關柜,保留每次的檢測結果,后續就可以根據檢測結果對設備局部放電狀態變化的趨勢進行分析 3)第三,閾值比較,即提供判斷閾值,將其與開關柜的檢測結果做出比較,分析結果判斷開關柜的運行狀態??梢愿鶕韵赂鶕龀雠袛啵洪_關室內背景值與測試值都在20dB以下時,開關設備正常,下月再次進行巡檢;開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值在20~30dB,對該開關柜加強關注,縮短檢測周期,觀察檢測幅值的變化趨勢,如果開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值大于30dB,該開關柜有局部放電現象,應使用定位技術對放電點進行定位。 總之,局部放電體現出一定的復雜性,通常在絕緣內部

點擊加載更多

環網柜的應用

環網柜的應用專題,為您提供環網柜的應用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜的應用 相關的專業交流討論,更多環網柜的應用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

環網柜基礎施工方案

環網柜英文

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 丰原市| 密云县| 海安县| 象州县| 沙雅县| 龙岩市| 阿拉善左旗| 鄄城县| 四平市| 增城市| 灌南县| 东莞市| 库尔勒市| 鄂托克前旗| 漯河市| 宜良县| 汶上县| 石渠县| 云龙县| 阜南县| 花莲市| 繁昌县| 临西县| 昌邑市| 保亭| 德州市| 文化| 阳春市| 中西区| 油尖旺区| 大同市| 连云港市| 驻马店市| 南雄市| 耒阳市| 靖宇县| 巴南区| 伊金霍洛旗| 乌拉特后旗| 永德县| 鄂温|