技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,選用加厚鋼管或無逢鋼管。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?
消防給水系統中從消防水源至消防設施是使用給水管道連通的,不同的管道有著不同的使用規范,如違反就會給消防滅火帶來安全隱患和影響使用壽命。消防用的管道按照材質一般分為兩大類,球墨鑄鐵管道和鋼材質管道,其中鋼材管道按照不同的制作形式,又分為了四種普通鋼管、加厚鋼管、無縫鋼管、鋼絲網骨架塑料復合管其中塑鋼管因為其內部是鋼絲網骨架外部是塑料,所以這類管道有一定的耐壓性和耐腐蝕性,但其有一個缺點就是不能與高溫物質接觸。建筑室內消防給水管網一般采用架空鋪設,因為球墨鑄鐵管道重量大不選用,鋼材質中的鋼絲網骨架塑料復合管因其外表面為塑料怕高溫也不采用(著火時溫度高)。所以架空鋪設一般使用加厚鋼管和無縫鋼管,為了增強鋼管的耐腐蝕性和輕量化表面要熱浸鍍鋅,。市政管網到建筑消防給水管網一般是采用埋地的方式鋪設的,以上介紹的球墨鑄鐵和鋼材材質管道都可以使用,管道的外壁要采用防腐措施(埋地的形式表面鍍鋅防腐的方式容易破損而失去保護不能使用)從系統工作壓力的大小來選擇管道,,一旦系統工作壓力大于1.6Mpa只有無縫
小妹想問一倆問題,1,消防泵前需要設置過濾器嗎?我怎么在圖集和手冊上找不到過濾器呀!2,循環冷卻水系統的循環泵前需要安裝那種型號的過濾器,推薦個型號更好的。
如題,有一個項目,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,系統試驗壓力1.4mpa,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管。 在這里聽聽大神的想法,像管道閥門閥件的壓力,是按系統壓力還是試驗壓力呢?另請大神指教,明天跟審圖人溝通該咋說呢?
消防系統管道施工工藝
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,請大家解答一下,謝謝!
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么?
求助!本人從事消防施工有多年,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管、閥門、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,現十分難做。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法?請指教,謝謝
我看到建水規范上說給水系統的泄壓閥前需設置管道過濾器,不知道消防系統,比如消火栓泵和噴淋泵的出水管是否設置管道過濾器?請大神指教下
分享一下我收集來消防管道溝槽連接系統學習課件!有詳細的連接過程哦!