我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么?
我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
正在做一個高層,設計室內消防用水量是40L/s,但是分段計算的結果是干管流量46L/s,請教各位同行,到底環管的管徑以何確定?
大體量商場,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過?
我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下
請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管???現在市政自來水管道都大量選用PE管,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,本人對此一直有點拿不準,在此請各位老師指點一下!!!!謝謝!!!!
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!
按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,請各位賜教。
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?
《建筑設計防火規范》GB50016—20068.4.2 室內消防給水管道的布置應符合下列規定:1 室內消火栓超過10 個且室外消防用水量大于15L/s 時,其消防給水管道應連成環狀,且至少應有2條進水管與室外管網或消防水泵連接。當其中一條進水管發生事故時,其余的進水管應仍能供應全部消防用水量;不明白這個環狀是指立管上部設環呢,還是下部設環呢,或者上下都設呢。剛剛咨詢了本地消防大隊,煙臺這邊建筑高度小于32米時只是在下部設環就可以了。不知道這些在哪有規范依據!
一廠區圍墻離征地紅線有3米距離,但圍墻離廠房距離太近了。室外消防管會影響廠房基礎,是否可以將消防管布到圍墻外面,畢竟圍墻和征地紅線有3米距離。望個位指點,謝謝
建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,外行人員前來咨詢,請勿見笑,謝謝!
①消防管道如何選材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些資料立管:<1MPa,1.0MPa 普通鋼管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚鋼管 >1.6 無縫鋼管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于壓力不是特別大,一般采用球墨鑄鐵管或者HDPE管; 2、用于單體內消火栓或噴淋的室外埋地管,會根據消防分區,結合壓力來的,低區一般采用球墨鑄鐵管,高區采用鍍鋅無縫鋼管,甚至不銹鋼無縫鋼管。②消防管道的管道流速如何確定?是否需要考慮經濟流速問題?以下是百度里搜到的一些資料消火栓給水系統中消防給水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自動噴水滅火系統管道內的水流速度宜采用經濟流速,不宜大于5m/s,必要時配水支管內的水流速度可大于5m/s,但不應大于10m/s。但就一般來說,我們消火栓給水系統的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之間的,而噴淋流速都控制在5m/s以下。<
今遇一工程,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
大家?guī)兔纯矗@個消防管道穿過了承重梁。這么做合理嗎?這個挑梁跨度很大的