請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?
我們知道目前銅電纜行業的市場還是以銅纜為主,但是中國是一個銅資源短缺的國家,而進口銅原料大漲導致銅價倒掛。所以目前電纜工業“以鋁節銅” 已經成為業內關注的熱點。鋁合金電纜對比銅電纜具有哪些優勢,能否和我們分享下您的一些看法呢?
一、鋁合金襯塑管美觀豪華 鋁合金襯塑管外形美觀有金屬光澤,它克服了塑料管道受熱膨脹而變形彎曲的不足,鋁合金襯塑管的質量僅為其它金屬管道的約五分之一,可有效地減少建筑物的載荷,最適合高檔建筑如高檔商住樓、高檔賓館及生活小區的主供水、供暖管道,提高建筑物的整體質量和檔次。 二、鋁合金襯塑管50年免維護 鋁合金襯塑管采用的內、外層材料均為國內一流原材料,在正常使用情況下,會永久保持管道系統美觀、堅固,不必為管道系統的防銹防腐多花成本。 鋁合金襯塑管獨到的內襯層在熱熔連接后和外層鋁管形成一體,其接口部位良好的處理工藝,避免了爆管隱患及安裝污染,克服了一般金屬管道因銹蝕而導致管道損毀的現象。 三、鋁合金襯塑管耐熱性能提高 由于鋁合金襯塑管外部金屬層(鋁層)的保護,杜絕了內襯層受熱及壓力作用下而產生的彈性蠕變,更不會發生塑性蠕變。因此,鋁合金襯塑管比純塑料管道耐更高的溫度,其使用壽命也更長。 四、鋁
最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,都與栓口矛盾。打開門有一個栓口始終是被阻擋的。后來質監站也提出了這個問題,需要整改。我當時超級困惑。沒有辦法解決啊。我花時間想了想,消防箱是用作消防時使用的,平時是用不著的,那門就不用打開,況且平時也是鎖起來的,當火災發生時候,我們沒有鑰匙打開消防箱的。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶。抓緊給領導匯報了一下,所以后來我們也就沒有整改了。想想這個質監站沒有經驗啊,差點搞的我也沒有經驗了。哈哈僅供參考
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。
南立面3層,4層中間通窗,做明框,C3.8M*6M(三角頂端處)1.2MM厚的鋁合金做框料夠不夠?怎樣做比較規范,請各位專業人士幫忙!
現在市場上的一些鋁合金電纜ZB-ACWU90(-40、ZC-TC90(-40)等跟以前的那些鋁電纜、銅包鋁電纜是否為同一種東西,是否可以取代銅電纜使用,規范上有什么要求沒有?那位明白的大仙指導一下,還有如果原設計為銅電纜,后變更為合金電纜的話,是否屬于重大設計變更,是否需要審圖機構重新審圖?
上周到廣州市景龍環保科技有限公司考察了鋁合金模板,感覺鋁合金模板將會代替木模板。我們首先從傳統木模板說起;從經濟角度來講:在建設11層以上的建筑,木模板的效率往往較低,主要表現在:1、安裝效率低、速度慢:10~15m2/天/人;2、安裝技術要求高:需要技術工人,需要長期工作經驗,短期培訓難以達到要求;3、用量多:建設一幢大樓的建設至少需要三套模板,三套支撐,搬運量大與倉儲空間多;4、清理困難:整個安裝使用拆除過程產生大量垃圾,耗時費力;5、后繼工序麻煩:拆除模板后表面高低不平,裝修困難、速度慢、用料多。總的來說, 施工期拖得長,費心、費力、費料,效率很低!從安全角度來講:傳統木往往存在安全隱患:1、選料、用料不嚴格按照標準;2、不考慮設計與結構;3、生產粗糙,生產過程隨意性大;4、管理不規范;5、怕火燒、怕腐蝕、怕變形。產品往往不按照標準執行,品質參差不齊,不可靠!從環保角度來講:1、產品可重復使用次數少:模板至多6次,支撐至多半年;2、產品安裝使用過程產生大量垃圾;3、安裝過程中使用大量鐵釘及其他易耗品;4、殘值難回收,往往還須付清理費。
一、從產品結構比較 鋼塑管的外層為鍍鋅管,內層為PE(冷水),PEX(熱水);由于鋼塑管的外層長期與氧氣接觸,被氧化生成三氧化二鐵,長時間使用其表層將會脫落,減弱鍍鋅管的使用壽命,不能做到與建筑同壽命,它的壽命只能達到20~30年。鋁合金襯塑管,外層為無縫鋁合金層,內層為符合國家標準的PERT,PPR,PB管材,外層的鋁合金層經氧化生成三氧化二鋁氧化膜,他不會因與空氣及其它介質的長時間接觸對其造成損害,保證了鋁合金襯塑管的使用壽命長達50年以上。 二、從產品內外層結合比較 鋼塑管是通過熱熔膠使內外層結合,熱熔膠長時間受熱水的作用,熱熔膠加速老化,使內外層脫離,水就會從內外層中縫流入,對鍍鋅管直接進行腐蝕,極大的減弱了鋼塑管的使用壽命。鋁合金襯塑管內外層通過線性預應力技術復合而成,應力不會因時間的推移和熱水的作用而消失,保證了鋁合金襯塑管的壽命達到50年以上。 三、從內層塑料的厚度及性能比較 鋼塑管的內層為PE,PEX,其厚
現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!
實際上鋁合金移門起源于美國,很快發展到歐洲,屬于華人的有臺灣“頂固”牌。目前鋁合金型材用鈦鎂鋁合金。世界第一鋁合金大國為俄羅斯,品種、質量均為世界第一。我國鋁合金相對來說落后。我多次考察、出訪過俄羅斯。作為家庭裝修用,除了強度外,門面安全很關鍵,國外采用1:>5mm鋼化玻璃。2:>5mm強化玻璃加貼紙。3:木板、塑板類。門框架型材寬度>40mm,厚度>1mm。五金件要求也很高。輪子有金屬、塑料、纖維三種,前兩種以淘汰。眾所周知,移門最重要的部件就是承載整扇門重力的滑輪,移門手感的輕與重,嗓音的大與小直接影響到整個家庭裝潢的檔次與居住舒適感,而從中體現出的就是移門的品質,這就好比汽車的輪子,輪子不好,再好的車子也跑不快。
請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝