圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
規范要求管件不允許安裝在墻體內,主要是考慮維修的方便性。可暗裝和半明半暗安裝的消防箱,栓頭的支管均埋在砌體內,一旦需要維修,就要砸開墻體,看看下面的圖:
消防巡檢柜是電器的組合并不是單個的電器元件所以我們可以理解為一個電器操控成套。消防巡檢柜必須安裝在干燥、潔凈、散熱條件良好的室內。消防巡檢柜的安裝必須由專業電氣人員進行。消防巡檢柜必須嚴格按照電氣圖紙盒相關建筑布線圖要求安裝、配線。鋪設。由消防巡檢柜連接到消防水泵配電柜的接線應做好色標,必須保證和消防水泵配電柜的相序一致。消防巡檢柜和消防泵配電柜之間的互鎖、啟動信號線,在連接時必須保證接線正確無誤。所以電控柜和水泵電機的外殼必須接地。檢查消防巡檢柜和消防配電柜之間的接線、保證接線正確、緊固,檢查水泵電機的對地絕緣。消防巡檢柜消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求在選擇消防巡檢柜需要注意幾點事項:1、質量要有保證。質量保證這是毋庸置疑的,不管是什么產品,質量就是本質,質量都不過關,后期保養又有何用。2、證書要齊全。正規的消防單位通常都會有工程報驗必需提供的資料:公安部消防產品合格評定中心的批文、國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測報告、3C證書。如果沒有證書,則質量無保障,有極大的安全隱患,該
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?
我是施工方,現在有一個樓11層,消防箱設計放在樓梯休息平臺處,雙栓,進行暗裝,安裝箱的一面是剪力墻(外墻),樓梯疏散寬度為1.2米,現土建提出暗裝的話以后防水沒法做,如果明裝樓梯疏散寬度是不是不夠啊,現在我們也在聯系設計部門,請問各位有沒有更好的辦法。另外立管正好在安裝后有點擋住消防箱了,(剪力墻留洞也是個問題),現在我們也不知怎么辦好,請各位指教 了
高層住宅走廊處的消火栓大小為800*600*220,準備在后砌墻上全暗裝,后面是管道井和電井,墻200厚,04s202圖集上也有做法,在后面掛網抹灰,如圖:有人說這樣子做法不能通過消防驗收,我就請教到底能不能這樣安裝呢?能否通過消防驗收呢?謝謝~~~
對于幼兒園的消防設施安裝和部分電氣設備的安裝應該尤為注意,并且祥泰電氣提示對于部分建筑和電氣設備安裝的安全應注意以下幾點:1、幼兒園的建筑耐火等級不低于二級,不應超過3層:200M2以上建筑必須有兩個疏散樓梯,樓梯間為防煙樓梯間。2、幼兒園與易燃易爆場所的防火間距小得小于30M,幼兒園的安全出口不應少于兩個,門向外開啟,出口處不準有踏步。3、幼兒園不應直接設在汽車庫的上面,下面或毗鄰處,幼兒園用房并且祥泰電氣提示不宜設在地下人防工程內或用人防工程改建的地下或半地下建筑內。4、幼兒園的房間門至外部出口或至封閉樓梯間的最大允許距離為:(1)位于兩個外部出口或樓梯之間的房間為25M;(2)位于袋形走道或盡端的房間為20M。 5、安全疏散樓梯間內不能附設燒火間,可燃材料儲藏室,非封閉的電梯井,可燃氣體管道。6、幼兒園內不能裝設蒸汽鍋爐房。
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
所有消防栓須按照英國標準5041:第1部的適用規定裝配。消防栓須由不易腐蝕的金屬制造,每個出水口均須為陽性圓形螺紋出水口或陰性彈弓式
室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
急尋室外消防栓安裝04S202電子版的?
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
用于隧道的水成膜消防箱安裝大樣圖。
對地下熱水箱的安裝有何要求? 冷水補給水管應接人熱水貯水垮,不得接人第一循環 熱水箱應加蓋,并應設溢流管、泄水管和引出室外的通氣管。熱水箱溢流水位超過冷水補 給不銹鋼水箱的水位高度的應按熱水膨脹量進行計算。泄水管、_溢流管不得與排水管道直接連接。
1) 設備要求 柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元 件、絕緣瓷件齊全,無損傷、裂紋等缺陷。 安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號、箱內回路號。箱門 接地應采用軟銅編織線,專用接線端子。箱內接線應整齊,滿足設計要求及驗收規范 (GB50303-2002)的規定。 (2) 作業條件 配電箱安裝場所土建應具備內粉刷完成、 門窗已裝好的基本條件。 預埋管道及預埋件均應清 理好;場地具備運輸條件,保持道路平整暢通二手電纜回收,配電柜回收。 (3)配電箱定位:根據設計要求現場確定配電箱位置以及現場實際設備安裝情況,按照箱 的外形尺寸進行彈線定位。 (4)基礎型鋼安裝 1)按圖紙要求預制加工基礎型鋼架,并做好防腐處理,按施工圖紙所標位置,將預制好的 基礎型鋼架放在預留鐵件上,找平、找正后將基礎型