小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,設計不允許在鋼結構上焊接支架,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急!急!急!急!急!急!急!急!
請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
還有不足,希望對大家有所幫助
消防管道的安裝要點消防管道支、吊架安裝1)管道安裝時,必須根據不同管徑和要求設置管卡或吊架,位置應準確,埋設要平齊,管卡與管道接觸緊密,但不得損傷管道表面。2)采用金屬管卡或支、吊架時,與管道接觸部位應家塑料或橡膠軟墊。在金屬管配件與聚丙烯管道連接部位,管卡應設在金屬管配件一側,并應采取防止接口松動的技術措施。3)明敷管道的支、吊架作防膨脹措施時,應按固定點要求施工;管道的各配水點、受力點以及穿墻支管節點處,應采取可靠的固定措施。
小弟剛剛畢業,進入施工單位搞消防。麻煩多多,問題多多啊!請問大哥大姐們消火栓管道(主管、支管)與墻距離有沒有要求啊?另外,自噴管道坡度怎么控制???自噴主管可不可以登高再降低處理(為了避免打架)?
室外消防管道安裝中間連接段防腐采用哪種方法好?1:采用防腐油及防腐內外帶單獨防腐2:把尺寸量好做第二次防腐噴漆這兩種方法哪個好?各有哪些優點和缺點?哪位高人指點指點啊
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型。1、室外消防給水總管的安裝心得目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,但實際操作時,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,用了一部130的挖土機,它的好處就是能提供管道的近、遠距離的搬運,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,將挖機的懸臂緩緩放下,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,并緩慢將管道放下,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,完成管道的承插工作。整個一段管道的完成不超過5分鐘。所以個人認為,此方法各位同仁可以借鑒。由于總布管道距離較長,通常我們在敷設了1000米不到時就需要一次試壓,壓力通常達到1.2Mpa。而球墨鑄鐵管的接口和預留的三通閥門等
請教高手!小弟現在設計了一個工程,選用的消防箱寬度為700mm的組合式消防箱,柱子距墻邊為950mm,現在施工單位說箱子加消防管安裝不了. 上一個工程一樣的箱子只有900mm的墻施工單位也沒說什么啊! 請高手指點消防管道加消防箱的施工需要的最小距離是多少?
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,內容僅供參考。 1、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。待管道放下后,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管
一、空間立體感強,設計的東西布置要合理,方便施工。 二、要考慮操作和實際場地的需要,比如閥門盡可能地安排在地面,管線在通道處的高度等等,要不然設計出 來的東西操作起來困難,管道橫了一地,走都沒法走。 三、易維護,比如生產人員就不喜歡法蘭,因?yàn)樵黾恿艘粋€(gè)漏點,設備人員希望設備都容易拆除管線,便于設備維修。
消防管道的安裝要點
該項目為寫字樓群,每個單體樓有兩根消火栓進樓管和一組水泵接合器,考慮到使用水泵接合器時消防車給水不會順著消火栓進樓管倒流,是否需要在入樓管進樓后在管道上安裝止回閥???望大俠告知一下!
管道中安裝柔性接頭有什么好處?隨著社會的發展,人們的生活已經離不開管道了,現在,管道與人們的生活已經密切相關,管道已經成為廣大人們生活中的一部分,那么,怎么才能以最方便最快捷的方式解決管道安裝的問題呢,首先你要了解有關管道安裝的知識,這一點至關重要,為了解決廣大人們的憂慮,生活全服務為您做出了詳細解答,下面是有關管道安裝的一些知識。管道中安裝柔性接頭有什么好處?1、避免建筑沉降帶來接口的損壞。2、防止震動損壞及預防建筑沉降的作用。3、減小設備運轉時及管道使用時產生的震動對管道接口的破壞。4、另外柔性接頭也便于維修。如果您想了解更多關于管道安裝的問題,可以隨時咨詢生活全服務。生活全服務網站是生活全服務網絡技術有限公司獨立運營的新型地區性網絡信息媒體,公司以生活全服務網站為信息承載、發布和推廣平臺,以提供最權威最
菜鳥提問:1、管道安裝這個項目,例如C8-140的燃汽鍍鋅鋼管 工作內容包括管道及管道附件安裝,那么這個管道附件包括彎頭嗎?我看很多預算,都把彎頭單獨拿出來,套用閥門,不很明白,哪位達人能講解一下嗎?2、計算直接工程費的時候,安裝預算見到S+ZC+(C+ZC)*0.2%=直接工程費合計數目(C+ZC)*0.2%是 效驗費計入很正常,但是SZ是主材啊?主材不是計入基價S了嗎?怎么單獨拿出,就是材料調差,也不是加這里啊?
我們這里的室內消火栓系統是干式的,原先是在室外閥門井里安裝電磁閥,但是后來甲方要求將電磁閥取消在室內立管上安裝安裝雨淋閥。理由是室外閥門井有可能積水電磁閥進水后有可能就壞了,在室內安裝雨淋閥既可以滿足原先干式系統的要求,又可以有回傳信號和報警信號。可是設計院的就是不同意更改,理由是從來沒有聽說過“消火栓系統上安裝雨淋閥”。不知道各位大俠有何高見?
綠地噴灌系統的管道安裝不同形式的噴灌系統,其管道施工的內容也不同。移動式噴灌系統只是在綠地內布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式噴灌系統則還要進行管道的鋪設。固定式噴灌系統管道施工的技術要求較高,為保證施工質量,施工時最好有設計人員和噴灌系統的管理人員參加。這樣,一方面可以保證施工能符合設計要求,另一方面也便于管理人員熟悉整個噴灌系統的情況,及時維修管理。管道安裝是綠地噴灌工程中的主要施工項目,受運輸條件的限制,管材的供貨長度一般為4米或6米,現場安裝工作量很大。管道安裝用工一般占總工量的一半以上。所以,了解綠地噴灌系統管道安裝的基本要求,掌握管道安裝的施工方法,對于保證工程質量,按期完成施工任務非常必要。 一、管道安裝的基本要求 管道鋪設應在槽床標高和管道基礎質量檢查合格后進行。管道的最大承受壓力必須滿足設計要求,不得采用無測壓試驗報告的產品。鋪設管道前要對管材、管件、密封圈等進行一次外觀檢查,有質量問題的不得采用。對于金屬管道在鋪
室外雨水管道用混凝土管的費用高,還是用雙壁波紋管的費用高,包括材料費和安裝費綜合可慮?;炷凉懿牧媳阋它c(diǎn),但安裝費高點要打墊層,雙壁波紋管材料貴點,但安裝費用低點,砂墊層的,不知道怎么取舍
消防泵房太小,造成管道安裝緊張[ 本帖最后由 sigxi 于 2012-9-21 15:35 編輯 ]
消防管道安裝需要什么資質
消防管道安裝需要什么資質專題,為您提供消防管道安裝需要什么資質相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道安裝需要什么資質 相關的專業交流討論,更多消防管道安裝需要什么資質相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題