国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于排水工程的消防設計

    根據《市政公用工程設計文件編制深度規定(2013年)》里邊對排水工程中,有一個章節是消防設計請問,針對排水工程的消防設計具體是指什么呢大家可以分享一個模板讓小弟學習一下嗎?

  • 洗浴中心消防工程如何設計?

    某洗浴中心,共四層,每層面積900平米左右,其中一層為浴室及更衣室;二層為休息大廳、自助餐廳及韓式按摩區;三、四層為包間,請教各位高手,其中消防工程應如何設計?依據什么規范?

  • 某工程給排水消防設計圖

    某工程給排水消防設計圖

  • 本人設計施工的一些工程

    本人設計施工的一些工程

    請同行的朋友指正,賜教

  • 天立廣場工程消防設計中一些體會

    天立廣場工程消防設計中一些體會

    本帖最后由 愛耍酷 于 2013-8-15 11:22 編輯 一、工程概述天立廣場位于武漢市漢口建設大道邊,建設大道是漢口嚴格規劃建設的大道,大道兩邊高樓林立,是武漢市的金融一條街。該地區有完善的城市基礎設施,供水可靠,水質良好;排水設施完善,有可靠的城市消防保證體系。天立廣場由不等高的169.2米A座和

  • 建設工程消防設計文件申報要求

    建設工程消防設計文件申報要求

  • 上傳消防工程各類設計規范

    建筑設計防火規范

  • 40000m2消防工程施工組織設計

    該工程占地面積約60000m2,總建筑面積約40000 m2,廠房約20000 m2,彩印大樓約17000 m2。本工程內容為消防工程(室內、室外消火栓;火災自動報警系統)

  • 有關消防工程的一些問題。

    朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵、防火卷簾、通風排煙、應急照明等,什么歸強電來做,什么歸弱電)?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 建筑工程消防設計審核經常忽視的問題

    1 前 言 隨著社會的發展、形式的變化,我國消防部門的日常工作日益繁重,消防監督工作者相對不足,加上行政許可時限的限制,使得建筑工程消防設計審核人員(多數兼作其它業務)經辦一個項目的審核時間極其有限,特別是剛剛從事建筑工程消防設計審核的人員,對規范不熟、理解不深、經驗不足,出現錯審、漏審現象在所難免,如果錯審、漏審的是國家強制性標準等重大問題,將對建筑工程本身和審核人員本人都造成嚴重后果。筆者長期從事建筑工程消防設計審核,積累了一些經驗教訓,覺得有的經驗值得借鑒,有的教訓需要吸取,現談些初淺看法和建議,供參考。 2 屋頂同時設置正壓送風機和機械排煙機時,風口的設置位置 舉漳州市區欣江悅景工程實例:該工程正壓送風機和機械排煙機設置于同一建筑屋頂,正壓送風機四臺(分別為兩部樓梯間及其合用前室送風),其進風口設置于西北側(下風方向),其中兩個

  • 高層建筑消防工程設計研討

    高層建筑消防工程設計研討

    高層建筑消防工程設計研討 論文欄目:高層建筑論文 更新時間:2013-12-14 8:50:30 最新雜志: 廣西教育學院學報 廣西廣播電視大學學

  • 建筑消防工程師設計的最高配置

    大家平時在選購電腦、手機或者其他電子產品時,經常會關注配置問題,當然配置越高,性能越好,但價錢也越貴。所以,大多數人在選購的時候,最關心的還是性價比問題。一棟建筑的消防工程師配置也是同樣的道理,我們只需要滿足規范中最低的要求即可,但是不差錢的也可以選擇高配,那也絕對沒毛病,本篇主要給大家細數消防世界里的那些最高配置。 1.耐火等級 耐火等級可以理解為給一棟建筑穿衣服,一二三四級中,一級相當于穿的是金屬制作的衣服,是最耐火的,不論胳膊、腿還是身子耐火極限都是最長的,而四級相當于穿的是用紙做的衣服,耐火極限最短。根據建筑的分類不同,規范要求的最低標準也不一樣,但是一級絕對是最高配置,用在哪里都沒毛病。 2.樓梯間 樓梯間分為敞開樓梯間、封閉樓梯間和防煙樓梯間,不用多說,防煙樓梯間就是最高配置。 3.防火門 防火門分為甲級門、乙級門和丙級門,甲級門就是最高配置。 4.建筑保溫及裝修材料 保溫材料有A級(不燃)、B1級(難燃)和

  • 地鐵工程給排水消防設計分析

    地鐵工程給排水消防設計分析

    地鐵工程消火栓給水體系規劃設計包括哪些? 地鐵工程給排水消防系統科學設計包括地鐵工程密閉污水提升裝置應用設計、地鐵廢水/雨水系統設計、自動噴水滅火系統優化設計等,消防給排水設計具有一定難度等特征,探討了如何實施科學的給排水消防設計,對優化設計效果,提升地鐵工程給排水系統服務效能與綜合安全消防水平,有積極有效的促進作用。   一、地鐵工程消火栓給水體系規劃設計   地鐵工程消火栓規劃設計階段中,應針對其給排水系統特征,遵循科學設計原則。通常來講,地鐵工程生活、工作、消防給水來源多由城市管網體系提供,同時需要引進雙水源。這樣一來對市區地鐵工程來講,雖然雙水源可以實現,而城郊地鐵,則會基于市政管網的欠缺、不完整,而令雙水源布設存在困難。因此應進行消防水池的額外布設,其具體空間則應依據地鐵站滅火階段中,總體消防用水需求進行規劃設計,還應進行加壓泵房的科學配設。同民用建筑工程消火栓體系應用有所不同,地鐵工程消火栓承擔的服務范疇為車站以及鄰近區域中的消防用水。為符合雙水源標準,應實施體系水壓驗證,進行該

  • 碧桂園消防工程施工組織設計

    碧桂園消防工程施工組織設計

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

點擊加載更多

工程消防設計

工程消防設計專題,為您提供工程消防設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工程消防設計 相關的專業交流討論,更多工程消防設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防栓牌

消防工程施工報告

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 文成县| 牡丹江市| 普兰店市| 花莲市| 二连浩特市| 绥阳县| 郧西县| 荆门市| 勐海县| 新竹县| 夏河县| 乳源| 台北市| 舟山市| 兰溪市| 高平市| 古浪县| 石嘴山市| 晋中市| 靖边县| 秭归县| 大同市| 郁南县| 库伦旗| 古蔺县| 河北省| 华容县| 门源| 元阳县| 崇明县| 蕉岭县| 美姑县| 民丰县| 成安县| 商都县| 伊宁市| 台北县| 顺昌县| 白河县| 沈丘县| 平潭县|