建筑消防設施的檢測內容
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
希望對大家有所幫助
建筑消防設施檢測技術規程
建筑消防設施指建(構)筑物內設置的火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統等用于防范和撲救建(構)筑物火災的設備設施的總稱。常用的有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統、干粉滅火系統、防煙排煙系統、安全疏散系統等。 p$}iBk0B(z 建筑消防設施是保證建筑物消防安全和人員疏散安全的重要設施,是現代建筑的重要組成部分。建筑消防設施主要分為兩大類,一類為滅火系統,另一類為安全疏散系統。由建筑內的消防控制室來操作控制、維修保養,使建筑消防設施始終處于完好有效的狀態,保證建筑物的消防安全。 Ty%4#9``0 我國建筑消防設施立法起步較晚,但發展很快,在1987年后頒布的《建筑設計防火規范》等一系列消防技術法規中,規定了在一些高層建筑、地下建筑和大體量的建筑中,強制設置自動消防設施和消防控制室。二十年來,在撲救建筑火災中發揮了巨大的作用,有效的保護了公民的生命安全和國家財產的安全。 [!{* )4$6 經濟發達國家建筑消防設施建設比較成熟,
摘要:本文通過結合建筑內固定消防設施的相關內容,并在簡要介紹當前建筑內固定消防設施在使用和管理過程中所存在一些問題的前提下,分別對噴水滅火系統各層信號閥?機械排煙系統控制柜對固定消防設施的優化,以及消防水泵房與高層建筑地下室等場所的消防優化等方面加以分析和探究,希望能夠給予廣大人員在設計建筑固定消防設施時提供一些建設性參考和幫助? 0引言 新形勢下,隨著現代化社會的不斷發展進步,以及人們的安全觀念的提高,促使建筑內固定消防設施的優化設計問題越來越受到人們的普遍關注和重視?安裝并優化設計固定消防設施,既是有效預防與撲滅火災的重要途徑,同時,也能夠為單位人員的生命和財產安全提供重要保障?從現階段來看,建筑內固定消防設施在質量?安裝?管理等方面上還存在著諸多問題,單位在優化設計時,需要加強對這些方面的考慮,以進一步發揮建筑內固定消防設施的作用?為此,本文通過結合建筑內固定消防設施在優化設計時所涉及的一些相關知識點展開討論,現具體分析如下? 1當前建筑內固定消防設施在使用及管理中面臨的問題 1.1固定消防設施產品質量不過關 從當前來看,大多數建
智能建筑消防設施管理探索 論文欄目:建筑施工論文 一、做好設備、材料采購管理及進場驗收工作,堅決杜絕不合格的設備、材料用于施工消防工程所涉及的設備、材料可以分成兩大類:即裝飾裝修材料及各種消防設施及材料。根據公安部、工商管理總局、質檢總局聯合發布的《消防產品監督管理規定》,“依法實行強制性產品認證的消防產品,由具有法定資質的認證機構按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格后,方可生產、銷售、使用”。對于施工單位的相關責任,該《規定》亦明確指出:“消防產品使用者應當查驗產品合格證明、產品標識和有關證書,選用符合市場準入的、合格的消防產品。”“建設工程施工企業應當按照工程設計要求、施工技術標準、合同的約定和消防產品有關技術標準,對進場的消防產品進行現場檢查或者檢驗,如實記錄進貨來源、名稱、批次、規格、數量等內容;現場檢查或者檢驗不合格的,不得安裝。”根據上述要求,施工單位在進行消防設施采購
建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
高層建筑消防設施常見問題。 一消火栓給水系統: 1、消防水池:有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施。 2、消防水泵:流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 3、增壓設施:增壓泵的流量偏大。 4、水泵接合器:與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少、未分區設置。 5、減壓裝置:消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小。 6、消防水箱:屋頂合用水箱無直通消防管網水管、無消防水專用措施、出水管上未設單向閥。 7、消火栓:閥門關閉不嚴,有滲水現象;冬季地上室外消火栓凍裂;室外地上消火栓開啟時劇裂震動;室內消火栓口處的靜水壓力超過80mH2,沒有采用分區給水系統;室內消火栓口方向與墻平行(另外,目前新上市的消火栓口可旋轉的消防栓質量有一部分不過關,用過一段時間消火栓口銹使,影響使用);屋頂未設檢查用的試驗消火栓。<
1、消防給水管網方面: (1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行。試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行。目前有些工地只對管網進行試漏試驗且試驗壓力不符合設計和規范要求,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。按照規范的要求,管網安裝完畢后,應進行強度試驗和密閉性試驗。對于生活給水和消防給水管道,試驗壓力為管道工作壓力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。強度試驗是管網在實驗壓力下持續工作10min,壓力降不大于0.05MPa為合格。然后將試驗壓力緩慢降至工作壓力,經檢查無滲漏,則嚴密性試驗為合格。對于自動噴淋滅火系統。當設計工作壓力≤1.0MPa時,水壓強度試驗壓力為設計工作
建筑自動消防設施作為建筑電氣的一部分,擔負著火警預報、火災撲救等重要職責。近年來,隨著新技術、新產品的不斷涌現,建筑自動消防設施也日新月異。 1 火災自動報警系統性能不斷提高 火災自動報警系統作為重要的建筑自動消防設施,其技術進步性表現報警時間提前、報警可靠性提高、特殊場所火災
施工質量的好壞,直接影響著建筑消防設施的正常運行。從日常施工質量的監督檢查與工程驗收情況來看,施工過程中還存在一些問題,下面就建筑消防工程施工中若干通病進行分析。主要存在的通病(1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行。試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行。目前有些工地只對管網進行試漏試驗或試驗壓力不符合設計和規范要求,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。按照規范的要求,管網安裝完畢后,應進行強度試驗和嚴密性試驗。對于生活給水和消防給水管道,試驗壓力為管道工作壓力的1.5倍,并且不小于0.
博物館建筑的消防設施應符合哪些防火要求? ( 1 )新建博物館建筑,必須符合《建筑設計防火規范》的規定。 ( 2 )陳列廳(室)為古建筑,特別是屬于文物保護單位的古建筑,不得改變原有的結構或在原結構上加裝可燃構件,如吊頂等?( 3 )陳列廳(室)應有兩個安全出口,樓梯通道必須保持暢通。 ( 4)陳列廳〔室)應安裝火災自動報警裝置和自動噴水滅火系統,同時需配置輕便滅火器。 (5)大型博物館應設置消防控制中心。《建筑設計防火規范》
室內消火栓系統和自動噴水滅火系統施工安裝是建筑安裝工程的重要組成部分,是建筑物中一項必不可少的建筑安裝工程。隨著建筑物的高度和廣度的不斷增加和人們生活水平的不斷提高,對消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物自身抗御火災能力等方面提出了更高的要求,這些除了在設計和材料設備選擇等方面外,很大程度需要施工安裝質量的保證。施工質量的好壞,直接影響著消防水系統的正常運行。從日常施工質量的監督檢查與工程驗收情況來看,消防水系統施工過程中還存在一些問題,筆者結合工作實際,淺談一下消防水系統施工過程中存在的問題及改進方法。 一、存在的主要問題 1、消防給水管網方面:
摘要:本文結合個人一些工程實踐,并提出自己對這些問題的一些看法?總之,建筑室內消火栓設計應嚴格按照有關規范的要求,保證工程防火的安全性和可靠性?正確處理建筑工程中遇到的消防問題,是直接關系到人民的生命財產安全?同時,一項合理的工程設計還要考慮使用方便?空間布置合理,做到既安全方便又經濟實用?現就建筑室內消火栓布置和新型消火栓的使用等一些問題進行了論述? 一?建筑消火栓的布置方式 (1)消火栓設在樓梯間半層平臺處,立管設在墻角,消防箱采用暗設或半明半暗? (2)消火栓設在入戶平臺處,消防立管設在入戶平臺或管道井內,消防箱暗設較美觀? (3)底層為雜物間?商業網點?自行車停放處?汽車庫等的住宅樓,該部分也應設置消火栓?因住宅底層入口處一般設有防盜門,故設計時應注意樓梯間半層平臺的消火栓不能計入底層公建用房的消火栓數量? 二?電梯前室或防煙樓梯間消火栓的布置 筆者認為“電梯前室消火栓完全可以做普通消火栓使用”這個提法確實不妥,關鍵是防火門70mm左右縫隙防排煙問題沒有解決好?不過消防電梯前室是一個過渡緩沖地帶,即使正壓風量不足,少量
建筑消防設施登記表
建筑消防設施登記表專題,為您提供建筑消防設施登記表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防設施登記表 相關的專業交流討論,更多建筑消防設施登記表相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題