  • 消防專業施工圖審查技術問答

    1.《高層民用建筑防火規范》(GB50045—95)(以下簡稱:“高規”)第5.2.3條規定,防火墻上若必須開門應設置能自行關閉的甲級防火門窗(耐火極限1.2h),而第5.4.4條則明確若采用防火卷簾門分隔,則必須滿足耐火極限不低于3.0h的背火溫升的要求。為何對防火門和防火卷簾的耐火極限時間規定相差這么遠? 答:《高規》第5.2.3條規定,防火墻上不應開設門、窗、洞口,當防火墻上必須開設門,應設置能自行關閉的甲級防火門,其耐火極限應為1.2h。因為防火墻上所開設的門僅為局部,而在《高規》第5.4.4條中當用防火卷簾替代防火墻時,供作防火分隔,該耐火極限的要求應提高,要達到防火墻的耐火極限不低于3.00h,采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件要求,即《高規》第3.0.2條表3.0.2中以防火墻具有不低于不燃燒3.00h耐火極限要求。

  • 消防施工圖設計技術審查要點!

    消防施工圖設計技術審查要點!

    1.建筑類別 1.1根據建筑物的使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度、建筑高度、建筑層數、單層建筑面積等要素,審查建筑物的分類和設計依據是否準確。 1.1.1根據生產中使用或產生的物質性質及數量或儲存物品的性質和可燃物數量等審查工業建筑的火災危險性類別是否準確。 1.1.2根據建筑物的使用性質、建筑高度、建筑層數、單層建筑面積等審查民用建筑的分類是否準確。 1.1.3是否滿足其他專門防火規范和專業設計規范的防火要求:如石油化工企業、石油天然氣工程、石油庫、發電廠與變電站、鋼鐵冶金企業、紡織工程、酒廠、煙花爆竹工廠、加油加氣站、冷庫、電子潔凈廠房、辦公建筑、展覽建筑、體育建筑、廣播電視建筑、老年人建筑、療養院建筑、旅館建筑、商店建筑、飲食建筑、宿舍建筑、特殊教育學院建筑、中小學建筑、托兒所和幼兒園建筑、汽車庫和修車庫、住宅、圖書館、檔案館、博物館、醫院、文化館、電影院、劇場、汽車客運站、港口客運站、鐵路旅客車站、地鐵車站、殯儀館、城市交通隧道等。<

  • 如何通過施工圖審查?(討論精轉)

    如何更好地通過施工圖審查,這是所有暖通設計人員最為關心的問題,隨著施工圖審查的越來越規范,將會有更多的問題被提出來。我認為應該注意如下幾點。1.要多熟悉規范,作到心中有數。2.多內部交流,包括和水,電,建筑,結構各專業的交流

  • 施工圖審查單位,名存實亡了嗎?

    如有雷同,純屬巧合!網站上看到的,覺得很好~~就拿來分享給大家!!施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累六大弊端,細數如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管

  • 求助:關于施工圖審查意見

    收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,要改的話,應選什么斷路器,加什么附件

  • 建筑給排水(消防)施工圖審查要點,完美總結

    施工圖會審是一項極為細致的技術工作.其綜合性很強。要審核好圖紙.除了審圖者認真看圖外,還與審圖者自身素質有關。 審圖者的綜合素質,包括對設計圖看圖能力;對各相關設計、施工規范的理解和認識;對施工工藝和施工方法現場經驗的積累;對建筑、結構的認識;對給排水專業相關邊緣專業的認識;對建筑設備的交叉施工及各種管道綜合布置的避讓的處理。只要我們在工程實踐中不斷地提高以下幾點知識和技能,就一定能提高審圖水平,更多預見性地解決施工圖中存在的問題確保工程質量。 施工圖審查要點現將建筑給排水、消防、人防工程供水系統審圖的幾個大原則和按圖紙目錄分述的要點介紹如下。 1、 審圖的原則 (1)設計是否符合國家有關技術政策和標準規范及《建筑工程設計文件》編制深度的規定。 (2)圖紙資料是否齊全.能否滿足施工需要。 (3)設計是否合理.有無遺漏。圖紙中的標注有無錯誤。有關管道編號、設備

  • 請教關于施工圖審查“累進計費”。。

    某項目施工圖審查,造價3800萬,假設M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,請教審查費是多少?我跑了兩家審圖機構,他們給我的算法竟然不一樣?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。

  • 施工圖審查意見,該怎么答復?

    多層純住宅的審查意見,不想改,該怎么回復呢?大家給個意見先。審查意見如下:1、根據《住宅設計規范》GB50096-1999第6.5.2條“廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路”,衛生間電源插座接自普通插座回路,不合適。2、陽臺宜設插座3、車庫與雜物間宜設插座。解釋一下第一條,衛生間內插座不是電熱水器插座,只是普通用途插座。

  • 還有這樣的施工圖審查意見!

    一棟六層住宅,三個單元,1~5層是平層,六層是復式樓。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),一個進線箱,三個電表箱,放射式配電,每個電表箱帶12個戶內箱,如此簡單還要畫豎向圖,暈死!!

  • 施工圖建筑說明審查要點

    2.1 編制依據 建設、規劃、消防、人防等主管部門對本工程的審批文件是否得到落實,如人防工程平戰結合用途及規模、室外出口等是否符合人防批件的規定;現行國家及地方有關本建筑設計的工程建設規范、規程是否齊全、正確,是否為有效版本。2.2 規劃要求 建筑工程設計是否符合規劃批準的建設用地位置,建筑面積及控制高度是否在規劃許可的范圍內。2.3 施工圖深度 2.3.1 設計說明基本內容 ⑴編制依據:主管部門的審批文件、工程建設標準。⑵工程概況:建設地點、用地概貌、建筑等級、設計使用年限、抗震設防烈度、結構類型、建筑布局、建筑面積、建筑層數與高度。⑶主要部位材料做法,如墻體、屋面、門窗等(屬于民用建筑節能設計范圍的工程可與《節能設計》段合并)。⑷節能設計:嚴寒和寒冷地區居住建筑應說明建筑物的體形系數、耗熱量指標及主要部位圍護結構材料做法、傳熱系數等;夏熱冬冷地區居住建筑應說明建筑物體形系數及主要部位圍護結構材料做法、傳熱系數、熱惰性指標等。⑸防水設計:地下工程防水等級及設防要求、選用防水巻材或涂料材質及厚度、變形縫構造及其它截水、排水措施。屋面防水等級及設防要求、選用

  • 施工圖審查要聞2007-9-10

    施工圖審查要聞匯總近期我院施工圖文件審查項目(共16項)電氣部分的審查意見,無涉及強制性條文的錯誤,主要為一般規范性錯誤。其中,有同一性質的錯誤,在幾項工程中均有出現。現將主要問題列出如下,請大家務必重視。1. 變配電室室內保護接地干線應不少于兩根導體在不同點與接地體相連。(JGJ/T16-92第14.6.3.3條)2. 變壓器與低壓開關柜貼鄰布置,其防護等級不應低于IP4X,(注:不是IP2X)3. 負荷類別應明確劃分,并劃分合理正確。應按負荷類別進行電負荷計算,變壓器容量應通過計算確定。4. 照明、插座、風機盤管支路線距離過長,線路未端短路時開關很難動作。(開關整定值,瞬動倍數與導線線徑及長度應配合起來,否則,線路未端短路時開關很難動作。)5. 開關整定值過大,不能保護該回路電纜。6. 消防用電設備的配電線路當采用明敷時,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護。7. 屋頂風機及其它用電設備的配電箱應根據建筑物的重要性設相應的

  • 施工圖審查機構到底該干嘛?

    最近作的幾個工程,施工圖審查機構提出的意見絕大部分東西都是些“有關作法方面”,根本不違背強制規范和一般的規范,都是跟他們傳統方式不同而已。你說那些人是不是“吃飽了沒事干!”

  • 結構施工圖審查的一些問題(轉帖)

    違反工程建設標準強制性條文及其它安全性的問題,有以下幾個方面: 一、延用老版規范引起的問題 部分工程跨年度設計,與新版規范配套軟件修編工作滯后有關。一些新版規范修改的內容在施工圖中沒有反映。 1、混凝土結構設計規范GB50010-2002對一些基本的、屬于強制性條文內容的改變較多,如:鋼筋種類名稱與強度值、縱向受力鋼筋的混凝土保護層最小厚度、縱向鋼筋的最小配筋率等比老規范有所提高。不少設計院的設計總說明的修改工作沒有跟上,個別設計人員對新版規范學習不夠,在計算書、圖紙說明、附注中仍引用老版規范規定。 2、建筑地基基礎設計規范GB50007-2002突出的修改是:按地基承載力確定基礎底面積及埋深或按單樁承載力確定樁數時,傳至基礎或承臺底面上的荷載效應應按正常使用極限狀態下荷載效應的標準組合。相應的抗力應采用地基承載力特征值或單樁承載力特征值。對這更改有些人不適應,仍用老規范設計。 設計人員沒有引起重視的還有: a、樁身承載

  • 結構施工圖審查技術問題

    結構施工圖審查技術問題

  • 萬科施工圖設計審查要求

    此為網易結構上一個網友東西整理的,為方便大家整理而成的word格式而已。

  • 施工圖審查的一些常見問題

    施工圖審查的一些常見問題

點擊加載更多

施工圖消防審查

施工圖消防審查專題,為您提供施工圖消防審查相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工圖消防審查 相關的專業交流討論,更多施工圖消防審查相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁蒗| 清丰县| 精河县| 夏津县| 康定县| 云龙县| 西丰县| 台湾省| 达拉特旗| 涪陵区| 腾冲县| 西林县| 尤溪县| 邹平县| 勃利县| 辛集市| 巧家县| 北宁市| 肇庆市| 怀安县| 辉县市| 西乡县| 闻喜县| 柘荣县| 邵阳县| 苍溪县| 隆尧县| 永清县| 福州市| 昌宁县| 广东省| 乐陵市| 惠安县| 玉龙| 布拖县| 云和县| 思茅市| 中阳县| 临清市| 柳江县| 神木县|