国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求消防控制室設備布置圖

    求消防控制室設備布置圖

    圖審要求我出消防控制室設備布置圖,真的不會啊,哪個高手幫幫我!

  • 關于照明回路的消防控制

    關于照明回路的消防控制

    請教大家幾個問題:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下。

  • 只要有聯動設備就應設消防控制室嗎?

    新版火災報警設計規范GB50116-2013中3.4.1條 具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室;新版建規GB50016-2014中8.1.7條設置火災報警系統和需要聯動控制的消防設備的建筑(群)應設置消防控制室。其中火規里還是強條。但兩個意思感覺完全不一樣,火規強調單體建筑要設,而建規強調可以建筑群設。請教高人指點啊!!

  • 能否兩套消防控制系統來控制一套設備的運行

    兩棟建筑相鄰(不相連),分別是一多層(一級負荷)和一高層。現在兩者之間做一連廊,總面積共5000平方左右(兩樓之間地下室、一層均相連),已知:原先兩棟樓均各有自己的供配電系統、消防聯動系統、空調系統等。******************************問:連廊部分的消防該與誰相連?******************************??設備專業說:新加部分(即連廊)因與高層相連,故應算做高層的一部分,故消防系統應滿足高規(套要求高的)要求。設備專業的消防系統均與高層相連。但問題又出現了:新加部分也屬于多層,從功能使用上講,新加部分更應算做多層的一部分(多層為商業性質,高層為地下及地上三層為商業,其他為辦公),管理及動力電源(注意電源只能由多層提供)等都由多層負責。要是連廊內的消防聯動與多層相連,那么,連廊發生火警時,啟動的是高層的消防泵。(控制信號由多層消防控制中心發出,而平時高層的消防泵啟動信號又是由高層的消防控制中心發出的!)要是連廊內的消防聯動與高層相連

  • 這樣布置消防控制室和綜合布線設備間合理嗎?

    這樣布置消防控制室和綜合布線設備間合理嗎?

    請高手指點一下,這樣布置消防控制室和綜合布線設備間有沒有問題?綜合布線設備間能布置在廁所旁邊嗎?攝像監控系統和防盜報警系統設備可以和火災報警設備一起放在消防控制室嗎?

  • 關于消防控制室的配電問題

    一、比如消控室設置有雙切箱,那么消控室內的照明、插座和空調用電是否可取自該雙切箱?各位實際設計當中是如何做的? 二、如何消控室和監控室合并,那么是否要設兩個雙切箱?其內部的照明、插座和空調用電取自那個配電箱? 三、根據民規23.4.1 5)款的要求:照明電源不應引自電子信息設備配電盤。根據該條要求,對于消控和監控合用的機房,是否需要設置三個雙切箱?比如應急照明雙切箱、消防控制系統雙切箱、監控系統雙切箱。 歡迎各位積極發言,發表你的高見。 謝謝!

  • 如何確定消防控制室尺寸

    最近做有4個地上11層的住宅樓共200戶,其中2個塔式住宅,2個單元式住宅(均為2個單元),11層的住宅樓的地下為停車場約4000平方米。地下一層設有生活泵房、送排風機房、消防泵房等。建筑專業問給消防控制人口留多大面積,請問:如何確定消防控制室尺寸?

  • 消防控制室的面積要求!!

    今天建筑專業問要我們電定一下"消防控制室"的大小.我倒是沒有看到過關于消防控制室的面積定位要求,請各位高手指教!!謝謝!!

  • 消防控制室的面積如何選擇

    消防控制室內設備的布置應滿足《火災自動報報系統設計規范》(GB50116-98)的要求,獨立設置的消防控制室面積應滿足以下要求: 1、多層建筑和內部裝修的消防控制室(消防值班室)的建筑面積應不小于12平方米; 2、二類高層建筑和一類高層住宅樓的消防控制室的建筑面積應不小于15平方米; 3、一類高層建筑的消防控制室的建筑面積應不小于18平方米。 當消防控制室與保安監控室合用時,消防控制室的面積除上述規定外,還應加上保安監控設備安裝、人員值班等所需要的面積之和。請教上面說法正確嗎?我在火災自動報警規范里面沒有找到相應的數據啊

  • 關于消防控制室設置問題

    什么時候需設,什么時候不用設置,二類高層必設的條件,及面積?多層需設置的條件?區域報警?高手前來解答,現在房間也是貴的哦!

  • [求助]這個信號是如何到消防控制室的?

    [求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號、過負荷信號、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的?

  • 04x501火災報警及消防控制

    給大家分享一下

  • 請教有關消防控制室的問題

    請教,某消防控制室的房間跨越伸縮縫,并且在放聯動控制柜的位置,天花處有二樓的衛生間排污管裸露在消防控制室內。根據《建規》11.4.4條規定嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過。管路穿過是否是指水管一類的管路這樣設計是否違反消防規定?請解答,謝謝。如果屬于強條,那違反規定,是否找設計院進行變更?

  • 關于消防控制室配電有關問題

    像住宅小區,消防控制室與弱電控制室一般為合用一個控制室控制室內設雙電源箱末端切換像弱電的監控、背景音樂以及機房空調插座等其它弱電系統電源也從雙電源箱內接出這樣是乎與《高層民用建筑設計防火規范》GB50054-95第9.1.3條“消防用電設備應采用專用的供電回路”有矛盾樣的。請問這樣合理嗎?我看大多數設計院都是這樣的

  • 消防控制室的要求(建筑、設備、防火條件,設備布置等)

     消防控制室設置的條件《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.1.7條:設

  • 04X501 火災報警及消防控制

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 編輯 04X501 火災報警及消防控制

  • 對消防控制室規范的疑問

    對于消防控制室:新《火災自動報警系統設計規范》中3.4.8:在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。這個如何理解?是指的是:只要這個消防控制室里有人值班,那么控制盤的操作面,就要距離墻3m嗎?我也看到有的設計師:消防與安保合用的,盤前只留下了2m。這個怎么看呀?

  • 消防控制柜故障處理方法

    消防控制柜故障處理方法

    消防控制柜是控制消防泵運行的功能柜,當然它不只是能控制消防泵的運行,其它水泵也是可以控制的,只不過通常應用在消防領域,所以稱它為消防控制柜,也可稱之為消防泵控制柜。

點擊加載更多

消防控制設備維修

消防控制設備維修專題,為您提供消防控制設備維修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防控制設備維修 相關的專業交流討論,更多消防控制設備維修相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 蒙阴县| 藁城市| 木兰县| 桂东县| 遂溪县| 凌海市| 丽江市| 尤溪县| 威信县| 富平县| 米林县| 榆中县| 合山市| 荥经县| 鲁山县| 昆山市| 丰宁| 三台县| 牡丹江市| 宜兰县| 红安县| 承德市| 岳阳市| 东乡| 莱西市| 噶尔县| 古交市| 双鸭山市| 玉溪市| 房产| 格尔木市| 海伦市| 来安县| 白城市| 北辰区| 双桥区| 朔州市| 兴山县| 临洮县| 五莲县| 隆昌县|