高層消防登高場地,地面不允許放置車位,那只有放綠化,是否能放置 灌木類 植株 綠化呢?? 還是有要求只能放置草皮???:handshake
本人雖然認真看了規范,無奈吃不透,瀏覽了不少帖子,沒有找到相關問題的答案。故在此一問,望各位前輩同行不吝賜教。謝謝!(1)規范上說,高層建筑的消防登高面可以沿一個長邊設置,那只要在登高面一側設置消防通道不就可以了嗎,設置消防環道還有什么意義呢?規范上對消防登高面、消防通道、消防登高場地所作的規定好像有些不一致啊(2)登高場地是否可以占用(結合、利用)道路設置呢?比如道路寬5米,按照要求要設置至少15mx8m的場地,在道路一側布置3m寬的綠化硬地,是不是可行的呢?如果不可以占用道路,那么布置登高場地的地方就有5+8=13m寬了,在下走訪了幾個小區,都沒見著這樣寬的路。路旁的硬地停車位是否也可以作為登高場地呢?(3)高層建筑的一條長邊分別是60、100、150m的話,對應的需要設置幾個登高場地才能滿足消防車登高的作業要求呢?這個跟消防車云梯的作業半徑相關吧問的有點羅嗦,大家包涵哈!
如圖,通過上方的消防車道可以進入內庭院。主樓的疏散樓梯首層出口在開向內庭院的位置。請教:消防車登高場地如何設置,設在內院可以嗎?
建筑滅火救援設施一般包括消防車道、消防車登高面、消防登高操作場地和滅火救援窗、消防電梯、直升機停機坪等,今天小編主要跟大家講講消防車道和 消防車登高操作場地 。 一、概念 1.消防車道 消防車道 是供消防車滅火時通行的道路。 2.消防車登高操作場地
試論高層建筑消防登高面及作業場地的確定 高層建筑消防登高面是指登高消防車靠近高層主體建筑,開展消防車登高作業和消防隊員進入高層建筑內部搶救被困人員和撲救火災的建筑立面。登高作業場地就是沿建筑登高面實施登高作業的操作空間。高層建筑的平面布局和使用功能的復雜多樣,給消防滅火、救援帶來諸多不利因素,特別是在設計中對消防登高面和作業場地的考慮不周,火災時消防車無法靠近主體建筑實施救援,造成本可以避免的火災損失和人員傷亡。 雖然消防登高面和作業場地對高層建筑的消防安全具有十分重要的作用,但一些設計和建設單位存在著注重建筑的外立面造型和建筑內部功能的設計,對消防登高面和作業場地的設置往往沒有引起足夠的重視。而且目前規范雖然對登高面的設置作了規定但不甚詳盡,建審人員對規范的把握也有一定的難度。《高規》4.1.7條規定:“高層建筑的底邊至少有一長邊或周邊長度的1/4,且不小于一個長邊長度,不應布置高度大于5米,進深大于4米的裙房,且在此范圍內必須設有直通室外的樓梯或直通樓梯間的出口。
以下文章來源于消防資源網
對消防登高面和作業場地應把握的要點
一、消防車登高面與建筑之間種植妨礙登高的高大喬木
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~
規范總是有些例外,如下: 一、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能;對于高電壓消防泵作主泵,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置。
城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具?
今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?
我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家?guī)兔Γ瑤臀伊袀€清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家?guī)兔α凶钚掳娴陌桑x謝....
高規上要求登高面“不應布置高度大于5.00m、進深大于4.00m的裙房”;高度大于5m,進深小于4m的裙房符合不符合等高面要求呢。如圖。請高手指點