国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 消防管道的卡箍連接方式

    按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,請各位賜教。

  • 關于消防管道連接方式的問題?

    我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝

  • 消防管道溝槽接口與連接

    管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。

  • 消防管道溝槽連接技術規范 下載

    消防管道溝槽連接技術規范 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的幫頂哦!

  • 室外消防管道是否可以卡箍連接

    如提,對室外消防埋地管道之前發過帖子可是響應的人不多,現在再具體問一下,請問埋地是否可以卡箍連接?急切渴望有實際施工經驗的同行參與討論??!原貼地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm

  • 市政給水可以連接消防和噴淋管道嗎?

    市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響。連接要注意什么。

  • 討論下消防管道的連接方式問題

    消防管道設計要求大于100的要卡箍連接,但是定額里有DN100的螺紋連接,管道有焊接,螺紋連接,卡箍連接,從成本角度考慮,用哪種更實際下,同時也保證驗收通過。

  • 奇怪:消防管道這樣和消火栓箱連接

    奇怪:消防管道這樣和消火栓箱連接

    看到一個地下停車庫的消防管道是這樣和消火栓箱連接的,很奇怪。請高手看看。這個消火栓的連接管為啥要從柱子后面繞一圈?

  • 室內消防管道連接的一下疑問?

    室內消防環管接消火栓處DN65管道是否可以用絲扣連接? 規范50974的第8.2.9說道到是架空管道 大于DN50要用 溝槽連接件連接。施工方施工時認為接消火栓處管道不算架空管道。 

  • 變壓器水噴霧消防管道連接問題?

    室外變壓器消防:絲扣連接一般管徑控制在DN100及以下,但變壓器水噴霧消防管道一般在DN50至DN200之間,以前我們采用焊接鋼管法蘭連接,管道二次鍍鋅的做法,在每個水平環管的彎頭兩端設2片法蘭,便于檢修時拆卸。但施工時需二次鍍鋅,二次安裝,較麻煩。現在考慮管徑≤DN100的管道采用絲扣連接,并考慮在每個水平環管的彎頭兩端設外接頭,因管徑>DN100的管道較少,采用焊接鋼管二次鍍鋅法蘭連接,大管(>DN100)與小管(≤DN100)連接采用法蘭連接,主要考慮鍍鋅層厚度的差異,出現的問題是需在鍍鋅管上焊法蘭,再局部二次鍍鋅。另外,采用溝槽連接,因支架間距一般較大,管道受力條件較差,橡膠圈易老化,本人不考慮采用。請各位高手發表高見。

  • 請問水消防和管道溝槽連接的計算

    請問水消防和管道溝槽連接的計算

    湖北省安裝工程定額說明:溝槽連接只包含管件安裝,管材另行計算。請問需要計算哪些主材呢?卡箍如何計算個數?彎頭是否需要計算?

  • 一起來討論暖通消防現場管道連接

    一起來討論暖通消防現場管道連接

    消防常用管材的連接技術要點 一般要求(1)消火栓給水系統管道當采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管時,不應采用焊接。系統管道采用內壁不防腐管道時,可焊接連接,但管道焊接應符合相關要求。自動噴水滅火系統(指報警閥后)管道不能采用焊接,應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接。(2)消火栓給水系統管徑>100mm的鍍鋅鋼管,應采用法蘭連接或溝槽連接。自動噴水滅火系統管徑>100mm未明確不能使用螺紋連接,僅要求在管徑≥100mm的管段上應在一定距離上配設法蘭連接或溝槽連接點。(3

  • 消防管道卡箍式連接執行什么標準?

    看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。那么這里的標準是哪個標準?

  • 關于管道防腐的幾本規范

    埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97

  • 蒸汽管道絲口閥如何連接?

    蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會不會泄露,請各位大哥指教!

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

點擊加載更多

消防管道連接規范

消防管道連接規范專題,為您提供消防管道連接規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道連接規范 相關的專業交流討論,更多消防管道連接規范相關內容請訪問