工業管道顏色及標識規范
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清
規范總是有些例外,如下: 一、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能;對于高電壓消防泵作主泵,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置。
城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具?
某開發區,由許多工業廠區組成,每個廠區建設許多二層或三層廠房和五層辦公樓。規劃水源有兩個,現在水源只有一個。工業區給水管網成環狀布置,水量滿足消防要求。在這種情況下,每個廠區還要分別設消防水池嗎?如果設,是不是有些浪費。
我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家幫忙,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家幫忙列最新版的吧,謝謝....
今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?
有一個幼兒園建筑。36m X 16.5m。共四層。建筑面積約2400,未超過2500。設有兩個樓梯。一邊一個。在首層,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二、三、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),樓梯也一塊一個。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,是否正確?
我國規定噴頭距天花板的距離應該在75—150MM之間;對于可燃天花板這一距離不能大于300MM;對于不然天花板不能大于450MM。不太明白這條規范的意思,感覺前后有點矛盾 請教各位?
最近在做一個煉油廠的總變電站,單對于其中的110KV的變電站油浸變壓器的消防找不到規范來作,是否有規范強制要求作水噴霧呢?有經驗的能否給小弟個知道,謝謝!
我現在做的一個是工業廠房(主要是物流商鋪),高度為18米!設計圖紙有消火栓系統、自動噴淋。電氣圖紙也設計了相應火災自動報警。施工單位聯系單問是否需要增加消防廣播及樓層層顯。我查了下資料,好像是可以不設置的!不知道行不行!另外,我這里還有個5層的冷庫,里面設置的是消火栓系統。施工單位聯系單問消火栓起泵按鈕是否要帶報警地址?一直是做工業建筑的,接觸的大部分都是消火栓系統、水池泵房、消防聯動!沒有接觸過這類問題!想請教下大家!有些概念也不是特別清楚!
自己收集的,不是很全
還是消防荷載的取值問題,舉一個例子來說明我的問題吧,比較直觀:地下室,柱網是8.4*8.4m,居中拉十字梁。計算板的時候就按實際板跨4.2m來取值。按3m~6m線性插值。計算次梁的時候按次梁跨取值,即也按4.2m取。那算主梁的時候是按哪個跨度來取?主梁8.4m還是次梁4.2m?兩種跨度取值差別較大。按8.4m取值的話就是20,按4.2m是27.5我總工的意思是,計算主梁的時候應該按照柱網跨取值,即按8.4m。他說若僅拉主梁,即取值按照20,即便加上次梁,主梁的受力也不會有很大的變化,所以在計算主梁時應按照主梁8.4m的跨度取消防荷載。次梁和板均按4.2m取消防荷載。不知道各位對這個問題怎么看?如果按我總工這樣計算的話,那配筋就麻煩了,主梁和次梁得分開配。。。
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
最新浙江省消防驗收規范
根據新建筑防火規范,樓梯間等位置建筑不劃分到任意一個防火分區內,消火栓規范要求消火栓設置在樓梯間等位置,那么設置在樓梯間的消火栓是否可以同時保護兩邊的防火分區?
工業丙類廠房,泡沫發泡成型加工車間,室外消防水量40L/S 室內消防水量20L/S 廠房為高大空間 凈高大于8米 是不是不能設置自動噴水滅火系統,要改用消防水炮 。消防 水泡的設計壓力應多大 水泡是否要單獨設置水泵供水! 謝謝
消防給水及消火栓系統規范