朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
自己收集的,不是很全
最新浙江省消防驗收規范
各位朋友本人急需消防水和消防電的新版驗收規范,希望哪位朋友給傳一下,郵箱:[email protected],深表感謝!
浙江省建筑工程消防驗收規范
泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
向各位同行請教一個問題:按照消防給水及消火栓系統技術規范:第6.1.3條建筑物室外宜采用低壓消防給水系統,當采用市政給水管網時,應符合下列規定:第1款“應采用兩路消防供水,除建筑高度超過54m的住宅外,室外消火栓設計流量小于等于20L/S時可采用一路消防給水;”第8.1.2條下列消防給水應采用環狀給水管網:第1款“向兩棟或兩座及以上建筑供水時”第8.1.4條室外消防給水管網應符合下列規定:
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!
《建筑設計防火規范》8.2.2二和8.2.3同時存在時應該怎么算?這里有個問題是這樣:有個紡織廠最大的建筑屋是單層,體積大于50000立方米,有個14噸的原棉堆場,室外消防水量是多少?我的看法是1,8.2.2說的是建筑室外消防水量,8.2.3說的是對場的室外消防水量,應該加起來;2,8.3.4一說到:…易燃,可燃材料露天,半露天堆場(不包括煤,焦碳露天堆場)應該按6h計算…所以說堆場的室外消防水量應該是50×6×3.6=1080立方米3,8.3.4二說到在火災情況下能夠保證連續補水時,消防水池的容量可以減去…可是只有一個市政接口不應該屬于這樣的情況,所以說不可以算補水的總的來說消防用水應該是室內+室外建筑+室外堆場=1440立方米我錯了嗎,請哪位大蝦指教下,本人送上一點點心意
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,工作壓力0.3MPA,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢?