現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
最近有個項目,甲方要求利用景觀湖作為室內消防系統的水源,以前未設計過這種系統。現在甲方要我出個吸入管伸入湖中的取水頭部大樣和確定室外埋地管的管材,不會做啊。是不是就像自來水廠取水泵房中的取水頭部一樣做?急啊,請大家幫幫忙
水利水電工程消防電氣設計探討 -------------------------------------------------------------------------------- [摘 要] 消防設計政策性強,政府主管部門把關嚴,但水利水電工程防火設計規范要求尚不完善,本文探討了水利水電工程設計防火規范在執行過程中的問題,提出了消防電氣設計的相關建議。[關鍵詞] 水利水電工程 消防電氣設計 疏散指示 報警電話水利水電工程在消防設計中應遵循國家基本建設方針、政策,消防設施的投入既要滿足有關規程規范的要求,又要與我國當前的財力相適應,貫徹“預防為主、防消結合”的消防工作方針。多數水利水電工程處于遠離城市的偏僻地區,工程自身的火災發生幾率及危險程度相對較低,而火災可能造成的財產損失較大。為此,在消防設計時應按照“自防自救為主,外援為輔”的原則,針對工程各消防對象從防火、監測、報警、控制、滅火、排煙、救生等幾個方面進行設計,采取積極可靠的措施預防火災的發生,一旦發生火災則盡量限制火災的范圍,
《建筑給水排水設計規范》3.2.8條“生活飲用水池(箱)應與其它用水的水池(箱)分開設置”。意思很明確,禁止生活飲用水池(箱)與其它用水的水池(箱)合并設置。而《建筑設計防火規范》8.6.2.7條“消防用水與生產、生活用水合并的水池,應采取確保消防用水不作他用的技術措施”和《高層民用建筑設計防火規范》7.3.4“消防用水與其它用水共用的水池,應采取確保消防用水量不作他用的技術措施”。很明顯,消防規范并不排斥與生活飲用水合用,目的很明確,是為了防止消防水長時間不用水質變壞。的確在設計中我們很為難,和起來設置吧,《建筑給水排水設計規范》不允許。分開設置吧,現在一做就是300~500立方的水池,長時間不用水質惡化,浪費水;而且甲方意見也很大,消防水池占地往往很大,再設一個生活調節水箱就更浪費面積了。請問各位你們是如何解決這個問題的?
圖紙簡介: 圖紙內容:圖紙目錄、工程量統計表、設計說明、小區路面性質分布圖、小區排水管網總圖、小區消防管網、噴淋管網總圖、小區雨水回用管網總圖、雨水檢查井接管表、污水檢查井接管表、雨水調節閥門及閥門井詳圖雨水池平面、剖面圖回用水閥門井詳圖。 投稿網友: asdfvv <
今年做的一個項目,面積差不多20萬平方米,包括單層廠房,宿舍,辦樓等,在北面有一條大河,在辦公樓周圍有大面積的水景,甲方拿了我的消防圖紙,但先不報建,而是找了消防局一位審圖員私下談,那位審圖員建議不做消防水池,用兩個口引入(其實都是接同一條市政管),利用河涌水或水景水作室外消防用水。好像建規里也允許利用自然水體,但我覺得這些自然水體的水質及水量都不滿足要求,請問有哪位高手提出高見。
化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教!
現有一半球型花木展覽大廳,建筑高度20幾米,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統。兩個規范出現沖突。我認為,根據實際情況而言,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
正壓送風機的風口已接入報警回路中,風口與正壓風機控制箱間還要不要設聯鎖控制線(附圖),請大家討論。
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/