1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
送電工程設計資質對于人員的業績要求通常包括: 1. **主要技術負責人**: - 應具有大學本科及以上學歷、10年以上設計經歷,并且主持過電力行業送變電工程專業設計類型的項目。 - 對于乙級資質,該負責人應主持過中型項目工程設計不少于3項或大型項目工程設計不少于1項,同時具備注冊執業資格(如注冊電氣工程師)或高級專業技術職稱。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
關于組織2008年度廣東省消防設施工程設計專業技術人員消防專業培訓考試的通知 為規范我省消防工程設計市場,提高消防設施專項工程設計人員的基本技能和素質,受廣東省公安廳消防局的委托,年內將組織開展2008年度廣東省消防設施工程設計專業技術人員消防專業培訓考試。現將有關事項通知如下: 一、報名 1、凡參加廣東省消防設施工程設計專業技術人員消防專業培訓(以下簡稱“設計人員培訓”)的人員應以所在單位的名義集體報名。 2、網上報名時間 2008年3月18日上午9時起至2008年4月20日22時止。24小時不間斷接受預報名。 3、網上報名地址 (1)網站: “廣東消防信息網”(網址:http:// www.gdfire.gov.cn)。 (2)欄目:“網上報名”。 (3)項目:“2008年度廣東省消防設施工程設計專業技術人員消防專業培訓網上報名”。 4、網上登陸方式 (1
經常看見單位的有些老員工,幫別人干些私活,不知道他們具體都是怎么簽字算錢的啊?看得小弟心里直癢癢...也想從現在開始鋪路,將來組建個自己的聯盟,有經驗的老大哥們給透個信息唄!!!
各位大蝦,請教一下照明工程設計資質中的各專業人員配備,照明工程、電氣、建筑、結構、概預算、其他專業分別應該配備什么樣的人員?和市政工程或者房建設計中的電氣、建筑、結構設計有什么區別?這些人員有什么樣的素質要求?
國標87S163/16-8規定室內消火栓箱SN65是什么規格和尺寸的?國標87S163/16-8規定屋頂試驗消火栓箱SN65是什么規格和尺寸的?它們都有些什么配制,是不是也含水槍、水帶的,我一組才三百多元,不知怎么做得出,請教設計和施工人員高招,另外,5A磷酸銨鹽滅火器是什么意思,是不是5公斤的,5公斤的滅火器市面上沒有啊,都是4公斤的,這叫我怎么弄。室外消火栓國標87S162/4是不是只配一個65栓口。
水污染防治工程設計資質需要配備哪些人員 詳情可見附件內容
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
各位,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,共享下可否?
現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),第二幢為一層飯堂,上面6層員工宿舍。問題:1;請問怎么確定建筑物的性質?2;消火栓用水量怎么確定,還有火災的持續時間? 3;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相