建筑內部裝修設計防火規范
建筑內部裝修設計防火規范.rar
建筑內部裝修設計防火規范(2001年版
建筑內部裝修防火施工及驗收規范
建筑內部裝修設計規范及宣貫
希望能幫助那些經常做外資項目的同輩們
建筑設計防火規范
請教個問題,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,如何定義?裝有不可開啟窗的房間,算不算無窗房間?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,消防都算是無窗房間嗎?按這個2018年實施的新規范要求,如果算無窗房間的話,地面材料都要用A級,通常使用的PVC、橡膠地板、環氧樹脂地坪都不能用了。
第8.6.3條 設置常高壓給水系統的建筑物,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時,可不設消防水箱。哪 只有地下室一層的噴淋系統要設地下水池和水泵嗎?用市政供水可以嗎?
《建筑設計防火規范》內部講課資料
這是《建筑設計防火規范》GB50016-2014 西安培訓班課件,免費共享給大家!
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
9.1.3 下列場所應設置排煙設施:1 丙類廠房中建筑面積大于300m2 的地上房間;人員、可燃物較多的丙類廠房或高度大于32.0m的高層廠房中長度大于20.0m 的內走道;任一層建筑面積大于5000m2 的丁類廠房;2 占地面積大于1000m2 的丙類倉庫;3 公共建筑中經常有人停留或可燃物較多,且建筑面積大于300m2 的地上房間;長度大于20.0m的內走道;4 中庭;5 設置在一、二、三層且房間建筑面積大于200m2 或設置在四層及四層以上或地下、半地下的歌舞娛樂放映游藝場所;6 總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2且經常有人停留或可燃物較多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7 其它建筑中地上長度大于40m 的疏散走道。 紅字部分有些疑問,長度大于20m的內走
我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,我建議,出個新的,上就是上,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,能干不少私活呢
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,三至五層為住宅(躍層,住一家人),我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決?2.根據此規范,只要設有消火栓,每層都要設,那要是一層商場,設有消火栓,那其他的幾層,無論規模多大,都要考慮??謝謝了!!
http://www.gisroad.com/news/show.aspx?id=318&cid=89該網站提供免費的最新建筑設計規范,請各位下載
建筑設計防火規范講解-杜霞里面有即將修訂的部分內容的討論圖文并茂
給大家發2006版建筑設計防火規范
建筑內部裝修設計防火規范 英文
建筑內部裝修設計防火規范 英文專題,為您提供建筑內部裝修設計防火規范 英文相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑內部裝修設計防火規范 英文 相關的專業交流討論,更多建筑內部裝修設計防火規范 英文相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題