  • 建審科關于《消防新規范及內部裝修規范的培訓材料》

    某市消防支隊建審科關于《消防新規范及內部裝修規范的培訓材料》,內部使用!!

  • 消防設計怎樣配合裝修施工

    正在管理一個工地,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,怎么解決,還要考慮位置要對稱、美觀,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦

  • 消防設計怎么處理這兩本規范?

    今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?

  • 消防設計要用到的哪些規范

    我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家幫忙,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家幫忙列最新版的吧,謝謝....

  • 請教如何理解這條消防規范呢?

    我國規定噴頭距天花板的距離應該在75—150MM之間;對于可燃天花板這一距離不能大于300MM;對于不然天花板不能大于450MM。不太明白這條規范的意思,感覺前后有點矛盾 請教各位?

  • 這樣的建筑符合消防規范嗎?

    這樣的建筑符合消防規范嗎?

    有一個幼兒園建筑。36m X 16.5m。共四層。建筑面積約2400,未超過2500。設有兩個樓梯。一邊一個。在首層,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二、三、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),樓梯也一塊一個。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,是否正確?

  • 和消防有關的規范,不定時更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清

  • 消防考試需要準備哪些規范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~

  • 關于消防二次裝修接入費

    消防二次裝修接入費,只涉及二次裝修對原有消防變更而導致消防系統維保單位日后工作增加相關服務內容而收取費用。其中增加服務內容包括原有消防設備增容,日常維護設備數量增加以及消防系統突發事件的應急處理(但不包含更換設備、材料等施工方單位應承擔的服務)等等。 最直觀增容例子,自動報警系統增加煙感點位,總有業主自認懂得行業標準,系統回路預留了10%裕量,可以供給改造方使用。但是,10%裕量為

  • 關于消防的規范條文理解

    城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具?

  • 說一說消防規范的那些例外(一)

       規范總是有些例外,如下: 一、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能;對于高電壓消防泵作主泵,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置。

  • 大型商鋪的消防如何做,遵循什么規范呢?

    今天遇到一建筑,才三層高,每層面積2000多平方米。是隔成一套一套的小商鋪,各套內有獨立小內樓梯上2、3層,他的消防該如何做呢?只考慮室外的?要考慮室內的?如果考慮做室內消防,采用雙出口消火栓,每兩家公用一個消火栓,那整個樓下來也有四、五十個消火栓之多!!!這樣做是否合理呢?如果這樣做,某家商鋪如果失火,自家也只有一個消火栓能用,并不滿足規范要求的每層有兩柱水柱同時到達啊?我真的很糊涂,還請教各位幫幫我啊!謝謝!!!

  • 請教消防規范中的幾個問題?

    問題一:假設有一丙類廠房,室外消防用水量20l/s,室內消防用水量5L/s,旁無天然水源,市政管為枝狀。那根據低規第8.3.1條:要求室外管網為環網,向環網的供水管不小于兩條,那是否意味著要求市政管為環網?那如果要滿足規范要求是否又要加消防水池?又根據第8.3.3條:當市政為枝狀且消防用水量超過25 了L/s要加消防水池,那是否意味這種情況下不要加消防水池,是否意味這種情況下不要求市政管網為環網? 問題二:第8.3.1條和它的條文解釋對室外消防用水量 15l/s,是否要求室外管網為環網這種情況說明有矛盾。 問題三:第8.3.3條和它的條文解釋對當市政管為枝狀,室內外消防用水量以20L/S,還是以25L/s為界,設消防水池有矛盾。還是我的規范印錯了? 各位兄弟請教了!

  • 規范要設消防水池的條件?

    如題 : 為什么規范要求設消防水池的條件是市政管網滿足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水會同時達到最大么????

  • 給各位準備的消防規范,希望有點用

    消防上的一些設計和施工規范大全,希望對大家有用啊 ~!

  • 宿舍消防設計適用規范疑問?

    我院在海南省有一宿舍項目,為多層建筑,若按照住宅標準可不設消火栓,若按照其他建筑則要設消火栓,規范又無宿舍那一項,問可否按照住宅標準不設消火栓!!!!急,在線等!!!

  • 消防規范的幾個問題,疑惑!急!

    我想請教幾個問題:1.消防規范上GB50016-2006上,給出了民用建筑>5層或體積大于10000立米的,但是如果是五層以下并且體積小于10000立米的辦公樓,是否就不需要設置室內消火栓系統?如果是,那消防應該怎么設?只設置軟管或水龍?2.我見過一個三層的辦公樓,設置了室內消火栓系統,那就是說這種情況可以不設置室內消火栓,但是設置了也可以是嗎?3.室內消火栓系統一般都是臨時高壓系統,可以只設置屋頂水箱,而不設置消防水池和水泵嗎?請各位同仁們給以解答!多謝了!

  • 消防規范及高規培訓資料

    汽車加油加氣站設計與施工規范GB50156-2002(2006版)大家有需要的來下載!^_^

  • 新的多層消防規范開始執行了

    新的《建筑設計防火規范》2006.12.01開始執行。主要變化為:(1)消火栓的設置場所:明確了辦公、教學樓消火栓的設置條件》>5層或者>10000立方(2)明確了旅館、展覽館、商店、醫院的的噴林設置條件任一樓層>1500平米或者總面積>3000平米(3)明確帶有中央空調(送回風管道)的辦公建筑總面積>3000平米須設噴林(4)圖書館藏書>50萬冊,要設噴林(5)提出展覽館體育館宜設置消防炮(6)消防水泵應為自灌式吸水

點擊加載更多

消防裝修規范

消防裝修規范專題,為您提供消防裝修規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防裝修規范 相關的專業交流討論,更多消防裝修規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 冷水江市| 湖北省| 新和县| 大安市| 渭南市| 夹江县| 淮阳县| 呈贡县| 黄石市| 顺义区| 虞城县| 云浮市| 沙田区| 南丹县| 外汇| 宝山区| 苍南县| 峡江县| 滦平县| 天津市| 洪洞县| 沙田区| 易门县| 和平县| 阿鲁科尔沁旗| 贵阳市| 蒙阴县| 门头沟区| 大理市| 鄂托克前旗| 台东县| 漳平市| 循化| 兴业县| 体育| 庆元县| 郑州市| 通州市| 双鸭山市| 山东| 新津县|