太陽能草坪燈是一個獨立的發電系統。它能夠獨立的完成把太陽能轉換為電能,并能把電能轉換成熱能供照明和裝飾使用,而不需要電線的傳輸。主要的系統組成部分有,光伏系統和供電系統。 太陽能草坪燈由太陽能電池組件、超高亮LED燈、免維護可充電蓄電池、自動控制電路、燈具等組成。主要利用太陽能電池的能源來進行工作,當白天太陽光照射在太陽能電池上,把光能轉變成電能存貯在蓄電池中,再由蓄電池在晚間為草坪燈的LED提供電源。其優點主要為安全、節能、方便、環保等。適用于住宅社區綠草地美化照明點綴,公園草坪美化點綴。 太陽能草坪燈是一個小型的太陽能供電系統。它的結構非常簡單主要由太陽能電池板、充放電控制器、蓄電池、照明電路和燈桿等部分組成。太陽能草坪燈的電路原理比較簡單。它的控制器是采用升壓電路來實現的。 草坪燈選用LED作為光源,LED壽命長,可以達到100000小時,工作電壓低,適合應用在太陽能草坪燈上。LED由低壓直流供電,光源控制成本低,使調節明暗,能頻繁開關,并且不會對LED的性能產生不良影響。還可以方便地控制顏色,改變光的分布,產生動態幻景,所以它適合用在太陽能草坪燈上。
GB50303中有一條9.6.1:在人行道等人員來往密集場所安裝的落地式燈具,當無圍欄防護時,燈具距地面高度應大于2.5m。但是我們做景觀照明時,有的小路就直接設置的草坪燈,草坪燈一般也就0.6m左右,這個就和上面這條規范有點沖突了,怎么處理呢?
這是它白天的樣子 感覺一般
某辦工大樓前需安裝草坪燈67個.用6x4的電纜接進380v的電源 .裝了一個4極的漏電保護器(40A).請問高手怎樣才能正確安裝和保護?
1、小區內的一個廣場有12盞70W庭院路燈,18盞150W景觀燈,60盞18W草坪燈。一個有20年設計說要在每套燈加光控開關來進行照明控制,這樣是不是有點太浪費。但是她說她做了20年的設計一直都是這樣,我不知道這樣做有什么好處,所以就請教大家。2、另外,如果仍舊采用光控的話,是否可以在每個回路加光控頭和交流接觸器來控制,那位大哥可以提供光控頭的產品型號以及安裝要求嗎?光控頭是否可以安裝在水泥做的電線桿上?3、是否可以利用一個光控頭采集光信號,將信號用控制電纜并到3個或更多回路的交流接觸器上,實現各回路的光控
1.每個燈分別PE線接至人工接地極(這樣的話PE線太浪費了還不如用TN-C-S或TN-S)。)2.用一PE線把回路的燈都串接再接到人工接地極。3.每個燈單獨打接地極(接地極是不是用點多,一個回路60個燈)。請問草坪燈,埋地燈接地如何做?2.這個做法還是不是TT接地?
【園林PS素材·景觀燈具】草坪燈44
草坪燈,景觀壁燈 要套那一項定額 希望有人解答
現在有的項目想做太陽能草坪燈,但有人說太陽能固然是好,但缺點也很多,很難取舍。1、太陽能板易壞,維護難。容易污染。給后期物業造成很大的困難。2、一次成本投入過高。3、太陽能草坪燈使用壽命短。4、太陽能草坪燈的發光亮度不夠,選擇普通產品可能會出現多個草坪燈亮度統一。5、雖然說有太陽能儲能裝置,但也不見得能保證天氣不好的情況下,亮度足夠。我也一直在考慮,如果大家覺得好為什么不都采用?說到底估計還是成本問題、產品不夠成熟導致各開發商、設計院不愿采用。大家能否集思廣益,提供一些成功的案例。:)
有一花園,共有10個回路,每個回路約有5支草坪燈(220V/18W節能燈),接地保護方式采用TN-S的形式,每個回路是否一定要裝設漏電開天?若安裝應用哪種形號?
1、引言 太陽能作為一種新興的綠色能源,以其無可比擬的優勢得到迅速的推廣應用。作為第四代新光源,在城市亮化美化、道路照明、庭院照明、室內照明以及其
庭院燈與草坪燈安裝是否一定要做重復接地呢?根據圖集以及建筑電氣施工與驗收規范的要求,都要另外單獨設獨立接地系統的,比較困惑。項目基地中是大地下室,把場地占滿了,接地極也無法施工(回土深度不足2米),該如何處理?大家給個主意!
我看了別人花的一些圖 他們的草坪看著都特別的真實。 我不知道應該怎么弄 我平時只是點一些綠點來代表,很難看打印出來效果也不好。請教各位有沒有好的辦法?
陵川縣生命之水
請教大家:草坪燈、庭院燈、水下燈、地腳燈、景觀燈柱等園林燈的布置原則,各種燈的一般高度、間距、位置等。
最近做了一個住宅小區夜景照明的項目,主要有庭院燈、草坪燈、投光燈,有些疑問,想請大伙指點:基本情況是:.庭院燈安裝在道路兩側,作功能照明用;草坪燈在綠化帶草坪甬道兩側安裝;投光燈用作樹冠照明。問題1. 回路劃分是是按就近原則,還是按燈具類型? 我是把庭院燈劃在一回路(每30桿燈);草坪燈和投光燈就近連接成回路(每回路不超3KW),但出現某個投光燈離庭院燈很近,卻要從很遠的草坪燈引線的情況。問題2.照明控制要求采用時控,我的做法是每個回路采用一個可編程時鐘控制器,總共裝了六個,甲方認為,可以用一個時鐘控制器控制六個回路。那個方案好呢?問題3.電纜敷設問題。我采用的是電纜穿可撓波紋管埋地敷設,埋深0.7m.。審圖時,審圖人說,要么直埋,要么排管,沒有穿管直埋一說,她對嗎?另外,如果可以穿管直埋,埋深可以在凍土層里嗎?手孔井設置的原則是啥,大小咋考慮呢? 有點啰嗦,請高手指點!!!