GB 51004 2015 建筑地基基礎工程施工規范
3.0.5第3條 “作用效應應按承載力極限狀態下作用的基本組合,但其分項系數均為1.0”這樣子的話,當分項系數均為1.0,承載力極限狀態計算公式(3.0.6-3)不就和正常使用狀態下標準組合的公式(3.0.6-1)一樣了嗎?請指教
石油化工鋼儲罐地基與基礎施工及驗收規范(SH/T 3528-2005)
希望對大家有用
規范8.2.7-4和8.2.7-5兩個公式的使用上有何差別?我發現PKPM基礎計算軟件中,使用的又與規范中的不一樣是這樣:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]這些公式之間的關系是什么?怎樣區分使用?謝謝!
整理了一套完整的地基及基礎施工工藝,跟大家分享,請多多支持
地基基礎工程施工前,必須具備完備的地質勘察資料及工程附近管線、建筑物、構筑物和其他公共設施的構造情況,必要時應作施工勘察和調查以確保工程質量及臨近建筑的安全。 在 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范[附條文說明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m 2 以上工程,每100m 2
住宅設計規范》-征求意見稿.rar
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002
建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)PDF版
下載地址: http://www.fs2you.com/files/1d26a3f5-0525-11dd-9ae1-0014221b798a/
關于發布國家標準《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]79號 根據建設部《關于印發<一九九七年工程建設標準制訂、修訂計劃>的通知》(建標[1997]108號)的要求,上海市建設和管理委員會同有關部門共同修訂了《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家標準,編號為GB50202-2002,自2002年5月1日起施行。其中,6.1.5、6.1.6、7.1.3
發個建筑地基基礎工程施工質量驗收規范,看大家用得著不!
6.3.4 壓實填土的質量以壓實系數控制,并根據結構類型和壓實填土所在部位按表6.3.4的數值確定。 表6.3.4 壓實填土的質量控制 結構類型 填土部位 壓實系數 控制含水量 在地基主要 〉0.97 受力層范圍內 Wop+/-2 砌體結構和 在地基主要受力層 〉0.95 框架結構 范圍以下注:1.壓實系數為壓實填土的控制干密度與最大干密度的比值,Wop為最佳含水量; 2.地坪墊層以下及基礎底面標高以上的壓實填土,壓實系數不小于0.94。我的疑問: 1.壓實系數和回填土密實度是不是同一概念; 2.壓實系數達到0.94以上,土的松散系數會不會小于1,畢竟天然土并非出于最佳含水量,外界壓力也不可能讓它達到最大干密度狀態; 3.按照以上所說,回填土就算不做基礎壓實度也必須達到0.94,不知理解是否正確? 4.壓實度0.97應該很難達到標準,國家定額的夯實費用是否合理?請各位不吝賜教,理解錯誤的地方敬請指出!
地基與基礎工程施工禁忌手冊
發地基基礎不常用規范,用時再找就難了
地基與基礎分部施工工藝及標準.rar