論文簡介:提供一套土建與工程地基基礎設計手冊,供給大家學習交流用 投稿網友:xufugangsun 上傳時間: 2013-09-22
[摘要]:本文概述我國近10 多年來在樁基工程、深基坑支護、地基處理、樁基動測等技術領域所取得的突出成就。 [關鍵詞]:樁基礎 基坑 支護 地基加固 樁基動測
簡要說明: 國內外建筑工程事故調查表明多數工程事故源于地基問題,特別是在軟弱地基或不良地基地區,地基問題更為突出。建筑場地地基不能滿足建筑物對地基的要求,造成地基與基礎工程事故。文件格式:PPT文件大?。?1M kB (
GB 51004 2015 建筑地基基礎工程施工規范
工程地質計算和基礎處理(梁家錚).part1
特種結構地基基礎工程手冊.part1.rar
地基基礎工程與工程事故分析.rar
地基基礎工程概念設計問答1、 兩座住宅之間的連廊一側為滑動鉸連接,做法是梁下設油氈滑動層,Φ10鋼筋錨栓固定,后來發現油氈下的支座開裂。原因是施工隊擅自加大了鋼筋錨栓直徑。2、 施工時樓板負筋被踩下,停工。3、 框架柱拉接筋埋置過深,鑿不出來,破壞柱。4、 遇到疑難問題就去找教科書,分析清楚力學模型。5、 斜柱角部少混凝土,寬達20cm,長達70~80cm,圖上能畫,施工困難;異型梁柱界面較小、鋼筋密集問題。6、 水下干作業復合灌注樁,先打Φ900的水泥土套,再用螺旋鉆取土成Φ600混凝土樁,此為課題,有了結果,效果良好但無法推廣。7、 利用基本概念推導復雜問題的處理,增強創新意識,提高民族自尊心。8、 地基基礎設計的目的和步驟:a、概念設計;b、具體計算;c、數據分析利用。9、 概念設計:力學、土力學、巖土性質、地質演化、地下水的滲流、施工工藝、當地材料,等等。10、 魏公村支護:基坑深-19.5m,利用弧形做水平拱支撐,減少了錨桿數量。北京一般的-12~13m的基坑采用土釘墻支護,再
3.0.5第3條 “作用效應應按承載力極限狀態下作用的基本組合,但其分項系數均為1.0”這樣子的話,當分項系數均為1.0,承載力極限狀態計算公式(3.0.6-3)不就和正常使用狀態下標準組合的公式(3.0.6-1)一樣了嗎?請指教
好資料應該共享。
想請教一下:大家在做設計時地基基礎的抗震是如何考慮的?1.在計算基礎配筋,讀取荷載時是否讀取地震力?2.讀取了地震力是不是可以說已經進行了基礎的抗震驗算?3.是否需要其他的諸如抗震構造措施等其他方面的計算或者構造?請指教,謝謝了!
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:34 編輯 某中心:距離較大的2 座塔樓在1 個底盤上,中間受浮,盡量控制主樓沉降,抗浮樁做短,樁側加漿,樁底沉渣不必控制大好,底板做成一樣厚。
《建筑邊坡工程鑒定與加固技術規范》(GB 50843-2013)《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011)
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:26 編輯 1、標貫實驗、地基土載荷實驗、地基動力觸探實驗是否只適用于筏板基礎、獨立基礎、條形基礎、箱型基礎等以天然地基為持力層的基礎形式?個人覺得樁基礎類型就不要檢測這些項目吧?3種實驗根據地基土的實際情況是否只需進行一種即可? 2、基樁鉆芯法檢測的比例是怎樣的? 3、關于單樁豎向抗壓靜載實驗、豎向抗拔靜載實驗、水平靜載實驗。如果設計沒有相關要求是否只需要檢測單樁豎向抗壓靜載實驗? 望各位多多指教!
地基基礎工程事故 分析、處理及一些啟發
鋼筋工程施工中有很多常見問題,今天跟大家羅列一下基礎工程施工時的鋼筋問題。 1.基礎梁接頭位置不對,按樓層框架梁接頭位置設置,且沒有錯開(基礎梁與框架梁的受力正好相反,接頭亦然)。 2.筏板鋼筋接頭在施工縫處預留長度不夠,且接頭沒錯開。 3.基礎馬凳擺放錯誤,如果換一