3.0.5第3條 “作用效應應按承載力極限狀態下作用的基本組合,但其分項系數均為1.0”這樣子的話,當分項系數均為1.0,承載力極限狀態計算公式(3.0.6-3)不就和正常使用狀態下標準組合的公式(3.0.6-1)一樣了嗎?請指教
想請教一下:大家在做設計時地基基礎的抗震是如何考慮的?1.在計算基礎配筋,讀取荷載時是否讀取地震力?2.讀取了地震力是不是可以說已經進行了基礎的抗震驗算?3.是否需要其他的諸如抗震構造措施等其他方面的計算或者構造?請指教,謝謝了!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:26 編輯 1、標貫實驗、地基土載荷實驗、地基動力觸探實驗是否只適用于筏板基礎、獨立基礎、條形基礎、箱型基礎等以天然地基為持力層的基礎形式?個人覺得樁基礎類型就不要檢測這些項目吧?3種實驗根據地基土的實際情況是否只需進行一種即可? 2、基樁鉆芯法檢測的比例是怎樣的? 3、關于單樁豎向抗壓靜載實驗、豎向抗拔靜載實驗、水平靜載實驗。如果設計沒有相關要求是否只需要檢測單樁豎向抗壓靜載實驗? 望各位多多指教!
一本廣東建筑基礎簡餐規范,包括天然基礎和樁基礎檢測,很好的東東,
四川省建筑地基基礎質量檢測若干規定
求《建筑地基基礎檢測規范》2008版求《建筑地基基礎檢測規范》2008版求《建筑地基基礎檢測規范》2008版求《建筑地基基礎檢測規范》2008版求《建筑地基基礎檢測規范》2008版
求:《建筑地基基礎檢測規范》為廣東省地方標準,編號為DBJ15–60–2008
規范8.2.7-4和8.2.7-5兩個公式的使用上有何差別?我發現PKPM基礎計算軟件中,使用的又與規范中的不一樣是這樣:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]這些公式之間的關系是什么?怎樣區分使用?謝謝!
地基基礎設計理論與荷載,有用喲
如題:《地規》3.0.1條地基基礎設計等級為丙級的要求“場地和地基條件簡單.....”。這句話該如何理解呢?按照《巖土規范》3.1.2.3條、3.1.3.3條的判斷場地和地基條件簡單,首先第一條就是抗震設防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解為7度區的地基基礎設計等級就沒有丙級這一說話呢?但是剛才翻了身邊的勘探報告(7度區),還是有不少把基礎等級判定為丙級的。不知道各位大神你們院是怎么確定的?
本工程在于廣西崇左,廠房結構,基礎面積為3390平方,該建筑地下巖石為微風化石灰巖,基礎泥土面層約三分之一為回填土,回填土最深處10m左右,設計要求基礎進行人工挖孔樁,孔樁深度為20m。現發現建筑邊角約350㎡出現地下溶洞。其中一個溶洞6m高度,另一個溶洞10m高度(且內充泥漿),溶洞的寬度未知,溶洞大約在-14m處開始出現,不知道大家有沒有好的方法解決溶洞這個問題,望大家指教!謝謝!
在建筑地基基礎設計規范8.1.1條中b表示地面基礎寬度,當柱下基礎是矩形基礎時,b是不是指矩形的寬度?如果是指寬度,那么在施嵐青2014版注冊結構工程師專業考試應試指南中在算寬高比時b是指長邊寬度?
參考依據 : 廣東省標準《建筑地基基礎檢測規范》(DBJ/T15-60-2019); 《建筑地基基礎工程施工質量驗收標準》(GB50202-2018);
地基基礎工程施工檢測項目匯總表
0 引言 地基基礎巖土試驗檢測是水利工程地基基礎設計參數可靠、合理、經濟的首要前提條件和必要環節,因此,在水利工程中科學準確的進行地基巖土試驗檢測具有重要的意義。實現水利工程地基巖土試驗檢測的技術途徑,包括樣品采取、樣品封存、樣品運輸、樣品檢測。樣品取樣方法、操作規程、樣品質量信息化標準,為提高我國地基巖土的準確檢測提供理論方法指導。 1 水利工程地基基礎巖土試驗檢測概述 巖土是水利工程建設的基礎,它的使用離不開基礎巖土試驗檢測技術。就現在的社會發展而言,地基巖土試驗檢測主要包括室內試驗檢測和現場試驗檢測。室內試驗檢測主要是按照所要檢測的項目要求,將樣品進行加工,使其具有一定的形狀,還有一個手段就是模擬。通過這些手段來對樣品進行物理上的檢測,通常能夠使檢測出的結果較為全面,但是其缺點就是沒有現場檢測直觀。現場檢測又被稱為原位測試,其采取的檢測手段主要有荷載試驗、靜力觸探試驗、動力觸探試驗等,這些試驗方法是在現場直接檢測天然狀態的巖土.有助于確定其力學性質和參數。原位測試最基本的檢測方法就是荷載試驗,荷載試驗主要是通過對地基的受力狀態進行模擬