国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教下冷卻塔和冷卻泵布置問題

    我這邊有個項目,是個五星級酒店,冷卻塔和冷卻泵都在屋頂,中間相隔10多米,三層以下到地下一層都有冷凍庫和冷藏庫,每個庫房旁邊都有個主機,水冷式的,冷卻水是輸送到這里,現在問題是水泵明顯流量不足,經常壞軸承,是用的雙吸泵,流量29t 揚程35米 3臺。 三臺都開振動很大,單開一臺水泵入口壓力表顯示為0,出口壓力表0.28MP,是不是設計上有什么問題

  • 關于冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔的問題

    因在施工過程中甲方更改設計,將制冷機改小(原30萬大卡改為25萬大卡),但要求冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔不變,按30萬大卡配置。請問各位同仁,這樣的系統運行起來有何問題?拋開節能不管,就單從系統運行效果和安全方面討論。另外問一下大家,如冷凍水泵、冷卻水泵及冷卻塔按30萬大卡配置,在運行中有沒有什么辦法可以調節。謝謝大家的幫助!

  • 冷水機組,冷卻塔,泵如何選型?

    小弟在做一項目,大樓總共5樓,總制冷量1000KW1選擇2臺冷水機組,大約要有多大的余量,冷水機組有必要一用一備嗎2冷卻塔應該如何選擇,是按流量選還是冷量選擇,大概多大余量3選擇泵應該按揚程進行選擇吧,但流量要保證滿足水冷機組 冷卻塔嗎謝謝

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 給空調冷卻塔補水的水泵采用工頻泵還是變頻泵?

    RT,現在做一個超高層辦公樓,水泵房在負四層,冷卻塔組在裙樓第六層,請問給冷卻塔提供補水的水泵采用工頻還是變頻泵呢?如果是工頻泵,是不是在冷卻塔里面還要一個最高水位、一個最低水位來控制工頻泵的啟動?

  • 冷卻泵跟冷卻塔高度一樣,泵口軟接頭吸扁怎么解決

    冷卻泵跟冷卻塔高度一樣(單趟長度為150M),開泵時,泵口軟接頭吸扁,而且水泵還有噪音,怎樣才能解決不吸扁的最簡單方法(因為已經完工了投入使用了),請各位大哥賜教

  • 冷卻塔冷卻效果不行,開啟2臺冷卻水泵可以嗎?

    主機制冷365KW,主機冷卻水L=78M3/H, 選擇冷卻水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷卻塔就在主機3m之上),冷卻塔100T(100M3/h); 現在5月,主機100%運轉時候,主機冷卻出水水溫大概33°,室外天氣大概32°,調試人員說冷卻塔偏小,到天氣炎熱的時候冷卻效果不行!可開啟2臺水泵,水泵出口做旁通,可以解決冷卻塔冷卻塔效果不行的問題不? 新手,多多見諒!

  • 冷卻塔出水去泵,泵運行時有氣泡

    現場施工遇到個問題,不知道問題究竟出在什么地方,請教大家。 現場做了一套PCW系統,是兩個板換,一組冷卻塔,三組泵,泵跟冷卻塔都安裝在樓頂。開式冷卻塔有1米高的基礎,泵就安裝在地面上。開始時,泵的進水給管做了高管,后下翻去冷卻塔下面的水槽,結果出給管下翻管再冷卻塔下閥門打開后,管道水全部回到塔的水槽,給水管變空管,水泵的吸水比較困難。改方案,把泵的進水給管改到與泵進水口同樣水平高度,現在水管是能滿水,可開閥門運行泵后,水泵還是有氣泡,運行噪音非常大,而且容易使葉輪使用時間剪短,希望有經驗的師傅指導一二,幫忙找出問題的根源。在線等,希望大神指導,謝謝!

  • 用不用每層樓配一個冷卻泵,一個冷卻塔?

    現有5層的建筑,全用水源熱泵,每層約75套水源熱泵,5層共400臺,總冷卻水量(20%余量)有1380CMh,用不用配5個冷卻泵,5個冷卻塔?經理說不用,說泵多了,效率就低了,他最后用3臺泵3個塔,真的不用5個泵5個塔?

  • 求助:冷卻塔的選型合理嗎?

    現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!

  • 無電機冷卻塔真的節能嗎?

    之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]

  • 冷卻塔及其管道的安裝與毀滅

    冷卻塔及其管道的安裝與毀滅

    冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]

  • 冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎??

  • 冷卻塔選型需遵循哪些原則

    10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不

  • 低位開式冷卻塔如何設置

    請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大

  • 冷卻塔是否可以給冷水升溫?

    在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。

  • 冷卻塔平衡管研究和改造

    冷卻塔平衡管研究和改造

  • 如何設計冷卻塔降噪方案

    冷卻塔 隨著社會的科學進步,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,讓我們擺脫了炎熱的環境,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,又會對周邊造成噪聲污染;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱

點擊加載更多

冷卻塔泵

冷卻塔泵專題,為您提供冷卻塔泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔泵 相關的專業交流討論,更多冷卻塔泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

歐式皇家園林

園林小品模型

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 普陀区| 鄂伦春自治旗| 西和县| 大洼县| 尖扎县| 嘉祥县| 阿勒泰市| 大姚县| 秭归县| 义乌市| 白银市| 沁源县| 舞阳县| 合山市| 平乐县| 荥阳市| 平舆县| 手游| 松滋市| 台南市| 商洛市| 涟源市| 柳林县| 璧山县| 临湘市| 普陀区| 眉山市| 南安市| 宝清县| 从化市| 金秀| 苏州市| 金坛市| 尼玛县| 克拉玛依市| 松滋市| 荥阳市| 高邑县| 叶城县| 宣恩县| 白山市|