国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于冷卻塔基礎工字鋼的選定---

    如題,現有兩臺冷卻塔,運行重量約共計13噸重,現房頂基礎為四個柱臺,預埋鋼板;柱子跨度8米,冷卻塔每臺長度為4.7米;現圖紙未標注選用多大工字鋼,請教各位,需要選多大工字鋼才能滿足這個重量和跨度?8米跨度中間是否還要做個支撐?還有,這個基礎的選用是否還需要設計院的簽字確認?我是施工單位,初次接觸中央空調施工;請各位給予幫助,謝謝。

  • GFNDP-700冷卻塔基礎圖

    GFNDP-700冷卻塔基礎圖

  • 圓形逆流式100T冷卻塔基礎圖

    圖紙簡介: 冷卻塔基礎圖是供安裝時用來做基礎安置冷卻塔的圖紙。 投稿網友: hnlingke 上傳時間: 2013-06-20 圖紙省份

  • 【冷卻塔基礎】冷卻塔基礎原理解析

    【冷卻塔基礎】冷卻塔基礎原理解析

    閉式冷卻塔與開式冷卻塔的區別 1.開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。 此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。 2.閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一

  • SGG-2083W-20冷卻塔設備基礎及外型圖

    圖紙簡介: SGG-2083W-20型逆流式冷卻塔設備基礎及外型圖 投稿網友: huangzhuo520 上傳時間: 2013-09-10

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 冷卻塔建模的分析:研究主要集中在環板基礎上

    冷卻塔建模的分析:研究主要集中在環板基礎上

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-18 21:06 編輯 工程概況 60W機組9000m2冷卻塔建模,主要是為了考慮環基使用預應力鋼筋對環板基礎的抗裂性能的影響,所以未考慮塔筒的溫度作用和變厚度。研究主要集中在環板基礎上 塔筒采用shell63單元,人支柱采用beam188,環板基礎采用solid45,環板基礎中預應力鋼筋采用link8,地基采用com14。為考慮人支柱對環板基礎的影響,人支柱處建有臺座。 工況組合:自重+風荷載+環基溫度作用 風荷載:沿高度方向按照民用的荷載規范中的函數取值,沿環向按照《工業循環水冷卻塔》中8項系數考慮。 溫度作用:因為環板基礎開裂更多因為施工溫差引起,即施工時的溫度與運行時的差值,所以僅考慮施工溫差,忽略運行時,環板兩側水溫引起的溫差。 另外,這個模型是3年以前做的,基礎與地基之間的文克勒模型沒有建完。留著這個命令流也沒什

  • 冷卻塔及其管道的安裝與毀滅

    冷卻塔及其管道的安裝與毀滅

    冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]

  • 求助:冷卻塔的選型合理嗎?

    現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓?工況不同下如何修正。謝謝各位指點!

  • 無電機冷卻塔真的節能嗎?

    之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]

  • 冷卻塔是否可以給冷水升溫?

    在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。

  • 冷卻塔吸垢器組成以及危害

    冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,并形成結晶,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,達到軟化水質、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。  冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO

  • 關于冷卻塔的常見小知識

    關于冷卻塔的常見小知識

    冷卻塔的常見知識:    冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果。 冷卻塔形式分為:  1、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方  2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別:  1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位。  2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方。水噸以立方數為單位。

  • 空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

    空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

      人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點:    1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流

  • 冷卻塔的組成、選型與計算

    冷卻塔的組成、選型與計算

    來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。

點擊加載更多

冷卻塔基礎

冷卻塔基礎專題,為您提供冷卻塔基礎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔基礎 相關的專業交流討論,更多冷卻塔基礎相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 岢岚县| 牟定县| 雅安市| 黎平县| 高陵县| 宜阳县| 木兰县| 景泰县| 邳州市| 余姚市| 磐安县| 乾安县| 浦东新区| 博爱县| 铜陵市| 包头市| 乌恰县| 连平县| 宁武县| 彰化县| 理塘县| 高邑县| 平湖市| 九寨沟县| 原平市| 益阳市| 崇信县| 肃宁县| 彩票| 南陵县| 富阳市| 卢湾区| 江西省| 平湖市| 土默特左旗| 黄石市| 蒙自县| 株洲县| 吴堡县| 山西省| 上犹县|