各位老師:我單位一臺中央空調冷卻塔工作一直較好,溫差一般在5~7℃左右今年溫差一般維持在3~4℃左右請問是什么原因?怎樣解決?
水在冷卻塔中進行冷卻的過程中,把水形成很小的水滴或極薄的水膜,擴大水與空氣的接觸面積和延長接觸時間,是加強水的蒸發汽化,帶走水中的大量熱量,所以水在冷卻塔中冷卻的過程是傳導散熱和蒸發散熱的過程。 從分子運動理論來說,水的表面蒸發是由分子熱運動而引起的,分子的運動又是不規則的,各分子的運動速度大小不一樣,波動范圍很大。當水表面的某些水分子的動能是以克服水內部對它的內聚力時,這些水分子就從水面逸出,進入空氣中,這就是蒸發。由于水中動能較大的水分子逸出,那么余下來的其他水分子的平均動能減小,水的溫度也隨之降低,使水得到冷卻,這就是蒸發散熱的主要原因。所以蒸發散熱是水分子運動的結果。 水的蒸發散熱可以在沸騰時進行,也可以在低于沸點的溫度下進行,而自然界中的蒸發散熱大都是在低于沸點的溫度下進行的蒸發。熱水在冷卻塔內的冷卻是在低于沸點的情況下進行的蒸發散熱現象。從水面逸出的水分子,相互之間可能進行碰撞,或者逸出去的水分子與空氣中已有的水分子之間進行相互碰撞,那么又可能重新進入到水中。如果在單位時間內逸出水
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
條件:冷卻塔散熱量是每小進28立方米(環境溫度32度,被散熱后的水溫是37度)問:1當環境溫度在22度、熱水50度、流量28立方米/小時散熱后的水溫是多少度? 2、如被散熱的設備在水溫28度時用水15立方米/小時(吸熱后水溫升到45度)試問用該冷卻塔在環境溫度22度時,每小進用水多少立方米?
冷卻塔作為工業冷卻系統的重要組成部分,其正常運行對于維持設備的穩定和高效運作至關重要。然而,冷卻塔中的散熱風扇風葉由于長期運轉和環境因素的影響,可能會發生磨損或損壞,這時就需要及時更換。以下煜信空調分享更換散熱風扇風葉的一般步驟。 一、準備工作 在開始更換散熱風扇風葉之前,首先要確保冷卻塔已經停止運行,并且電源已經斷開。這是為了確保操作人員的安全,防止意外觸電。同時,要準備好所需的新散熱風扇風葉和工具,如安全帶、梯子、螺絲刀等。 <
冷卻塔提醒您在使用冷卻塔是為了達到降溫效果,降溫效果取決于散熱片、風機風量。冷卻塔使用水量,通風條件,安裝位置也會對其效果產生影響。下面我們一起來看一下冷卻塔的散熱片和風機風量對降溫系統的影響: ①散熱片:是冷卻塔的關鍵部件,小型塔一般采用PVC片材熱壓或熱吸式,大型塔會采用木材,主要目的使空氣與水的接觸面在不影響風阻時,越大越好,同時熱交換率也達到較大,散熱片影響傳熱的效果的兩個參數,主要是散熱片形狀和高度,在進行水塔安裝,盡量不要損壞散熱片,以免散熱片水流不暢。 ②風機風量:其主要加速塔中空氣流動,加速空氣與
冷卻塔填料@冷卻塔填料哪種散熱效果好冷卻塔填料在冷卻塔中的作用就是增加散熱量,延長冷卻水停留時間,增加換熱面積,增加換熱量。均勻布水。不是將某種需降溫的東西填進塔里。冷卻塔就是使熱流體(包括水)冷卻到合理溫度的一種設備。工業生產或制冷工藝過程中產生的廢熱,一般要用冷卻水來導走。冷卻塔填料應用范圍:空調冷卻系統、冷凍系列、電爐、注塑、制革、發電、鋼廠、制藥廠、空壓機、工業水冷卻等領域。S波填料一、性能及用途該填料結構設計新穎,親水面積大,冷卻效果好,主要用于工業逆流冷卻塔,電廠雙曲線水泥冷卻塔。適應溫度:65℃~-35℃阻燃性能好,氧指數≥30二、規格:長度:800-1400mm寬度:500mm,塑片厚度:0.40-0.60mm斜交錯冷卻塔填料斜交錯填料具有技術先進,設計合理,數據可靠,經久耐用,經過試驗和生產運行表明冷卻效果好,通風阻力小,親水性能強,接觸面積大等優點。斜交錯填料采用圈料和螺
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語?。?。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!?。?/p>
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點?,F在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。