小弟最近設計了幾個小型冷卻塔,對于水池的防腐只是聽到很多方法,一直沒有在相關手冊或規范中查到,有做過類似設計的給排水兄弟請指教一二,多謝了~QQ:49788743
我單位購買兩組封閉式冷卻塔(五模塊),一臺設計進水溫度45,出水溫度35;一臺進水37,出水32.銅管內循環水使用鈉離子交換器處理過的軟水,水量基本無損失;外循環水(散布水)也使用鈉離子交換器處理過的軟水.冷卻塔鋼構件采用熱鍍鋅表面處理.運行一周后,發現鋼構件表面生成白色附著物,去除后,構件上的鋅已經被腐蝕,露出鋼構件.因為初次使用此類設備,水質管理也正在摸索,經化驗,散布水硬度為1.5,PH值為9,堿度達200多,氯根達1500.上述現象懷疑為電化學腐蝕,白色附著物疑是Fe(OH)2,請老師們幫忙給分析一下,支個招.萬分感謝!!!!
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
之所以要對玻璃鋼冷卻塔內壁進行防腐處理,主要是為了延長冷卻塔的使用壽命,增加其應對各種酸堿物質的能力的。在防腐施工前,我們需要對玻璃鋼冷卻塔的內壁做如下處理: 1、除塵處理 (1)塔內壁浮塵、雜物采用高壓水由上而下沖洗,沖洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。 (2)在溫度低于5℃不適宜高壓水沖洗的情況下,采用吹風機由上而下吹掃。 (3)沖洗、吹掃后的砼表面達到無雜物、無灰塵,經自檢和監理驗收合格為準,保障不影響防腐材料的附著力。 (4)為了不造成二次風沙、浮塵污染,對地面施工的淋水構件、地溝、塔地板時采用塑料布復蓋。 2、打磨處理 (1
平時接觸開式冷卻塔,現在一個工程由于內循環水質較高,要求采用閉式冷卻塔,為了防止外循環水(自來水或者地下水)在閉式冷卻塔盤管外結構,我們對外循環水進行水處理,我個人覺得只要進行鈉離子交換+精濾器,將水處理成軟水就可以有效的防止結垢,但是發現好多同類型工程,將外循環水進行超濾反滲透,處理成去離子水. 我想請教各位高手,1)有沒有必要將水進行超濾反滲透?軟水裝置是不是就是可以勝任了?因為考慮到投資的問題,我覺得沒有必要多浪費錢. 2)除了考慮盤管結構的問題外,還需要考慮其他問題嗎?
我遇到一個問題,機房在山腳下,由于建筑屋面時斜屋面,周圍也沒有冷水塔的安裝位置,甲方要求把冷水塔放山上,為不破壞工業園的美觀,冷卻水管道只能從機房直埋到冷卻塔,機房到冷水塔約80米.請教各位大師:管道埋多深(要穿一條馬路)? 如何對直埋的管道做防腐?謝謝指點!!
冷卻塔平衡管研究和改造
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。
因冷卻水大多數含有鈣、鎂離子和酸式碳酸鹽。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成。另外,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹。由于銹垢的產生,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會堵塞管子,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源、增加設備的使用壽命,同時節約生產時間和費用。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法、高壓水、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,并形成結晶,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,達到軟化水質、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
冷卻塔的常見知識: 冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果。 冷卻塔形式分為: 1、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方 2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別: 1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位。 2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方。水噸以立方數為單位。
閉式冷卻塔,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔。可用于蒸餾塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,也可用于汽輪機、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,還可作為空壓機水冷器、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2、與汽輪機的貓爪、主汽門、中聯門、水泵座,水泵軸承、風機軸承、發電機、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3、變壓器的油冷器。
人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點: 1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不