国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教冷卻塔的選型如何選擇?

    請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!

  • 怎么樣選擇冷卻塔的負荷?

    參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?

  • 關于冷卻塔安裝位置的選擇

    關于冷卻塔安裝位置的選擇

    現有一套空調凈化系統,空調放于一樓,客戶要求冷卻塔放于二樓樓頂,以前只做過空調放的比冷卻塔高的位置,現在是冷卻塔比空調高,請問在管路設計上有沒有要改變的東西,另需注意哪些細節方面改進,另外我以前是用一臺冷卻塔給三臺空調供水,分別用三臺水泵,現在計劃三臺空調用一臺水泵,一個冷卻塔給三臺空調供水,不知是否會有影響,大家提點意見

  • 冷卻塔在空調系統中的選擇

    偶在維普資訊網上花2元人民幣下來的有用東東,很有用哦!http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2

  • 選擇冷卻塔時的濕球溫度

    選擇冷卻塔時要參照當地的濕球溫度,請問那我選擇時冷卻塔的工況濕球溫度低于環境的濕球溫度是不是就可以啊?另外室外濕球溫度是不是當地夏季的平均值啊?

  • 玻璃鋼冷卻塔填料的選擇

    1、應根據冷卻塔的型式、冷卻任務、循環冷卻水的水質;設計運行工況等條件,選擇剛度好、耐腐蝕、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷卻塔宜采用薄膜式或點滴薄膜式;橫流式冷卻塔宜對薄膜式、點滴薄膜式、點滴式填料與塔體高度等配套比較后確定。 2、應根據進塔水溫t1選擇阻燃(氧指數30~40)、耐溫性能不同的填料: t1≤45℃,宜選擇聚氯乙烯; t1≤55℃,宜選擇改性聚氯乙烯; t1≤60℃,宜選擇聚酯玻璃鋼。 3、寒冷地區,填料材質應根據地區的最低月平均氣溫,選用相應耐寒等級的填料,最低月平均氣溫低于一8℃的地區應選用耐寒型填料。 4、當冷卻水的懸浮物小于20mg/L時,宜采用薄膜型填料。當冷卻水的懸浮物大于50mg/L時,宜采用點滴式或點滴薄膜式填料。 5、填料的熱力特性與阻力特性應結合風機特性進行綜合評價,選擇在相同設計條件下冷卻能力最大者。對薄膜式填料,當片

  • 水冷機組冷卻塔的選擇問題

    各位老師好:平常水冷螺桿設計中,冷卻塔的選擇只是按螺桿機冷凝器水流量進行選擇,但現在發現,樣冊中標明了冷凝器進出水的溫度為18/29℃,當地夏季濕球溫度大概為28℃,按水流量選擇冷卻塔話,會不會導致冷量不足,達不到制冷效果。希望各位老師指導。。

  • 造成冷卻塔的選擇偏小的原因

      冷卻塔按照形狀分為方形與圓形,按照水流向分為橫流與逆流, -般常用的為方形橫流冷卻塔與圓形逆流冷卻塔兩種。其中方形橫流冷卻塔占地面積小,噪育低,方便幾臺拼裝,但是造價高圓形逆流冷卻塔造價低。制冷快報分析認為,根據噪音標準還可分為普通型、低噪育型與低噪音型。冷卻塔一般用于水冷機組(水冷螺桿、水冷立柜等) ,與機組的冷凝器相接,多安裝 于建筑的裙樓或者樓頂,也可用于工業場所冷卻。   冷卻塔不能單純按機組額定流程選擇,應該根據當地的空 氣溫濕度對冷卻塔的能力進行修正后選擇相應的流程。按照機組額定流程選擇發生設計失誤的原因有: 1、冷卻塔參數的測試工況為進風 濕球溫度27°C ,而設計項目的當地外界環境溫度和這個溫度有差異,2、冷卻塔的測試工況為進水溫度37°C ,出水溫度32°C ,而我們機組的進水溫度為30°C ,出水溫度為35°C ,兩者有差異。以上兩個差異導致在簡單的按照流程選型的過程中很容易造成冷卻塔的選擇偏小,尤 其是上海、廣州、杭州等濕球溫度大的地區, 導致機組運行故障或者機組在低效率下運行。   隨著國民

  • 冷卻塔的開式和閉式要怎樣進行選擇?

    冷卻塔按照水和空氣是否直接接觸分為閉式冷卻塔與開式冷卻塔,對于兩者如何選用,除了考慮投資成本之外,還應從性能上做一個分析對比。 01、開式冷卻塔 冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。 02、閉式冷卻塔 冷卻原理,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。 ①內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統(循環介質為軟水)。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機

  • 為何廠家選擇的冷卻塔水量比手冊上大?

    根據《簡明空調設計手冊》公式:冷卻塔水量=Q*1.3/(4.18*溫差)現有一工程,離心水冷機組3517KW 根據上述公式計算出的冷卻水流量為800T,但常菱冷卻塔廠家說他們通常是這樣選擇冷卻塔的,比如主機為1000RT,換算成302萬大卡,則冷卻塔流量為302*3.2系數=966T ,因此宜選兩臺500T的冷卻塔。這樣的話,整整比手冊選型多出200T的水量呀。該項目在蘇州,濕球溫度為28.2度,比冷卻塔標準濕球溫度僅高0.2度,因此不至于偏差這么大吧。聽聽大家的意見。

  • 選擇科慧制冷公司的冷卻塔,永不后悔!

    選擇科慧制冷公司的冷卻塔,永不后悔!我們科慧公司擁有一流的工程師,一流的設備,一流的管理,一流的產品,一流的服務.......

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 榆林玻璃鋼冷卻塔 冷卻塔選擇

    榆林玻璃鋼冷卻塔 冷卻塔選擇

       冷卻塔選擇需要注意哪些事項?下面騰嘉冷卻塔就給你講一講1.玻璃鋼冷卻塔填料:填料是冷卻塔的心臟部分,有原生料與再生料之分,原生料使用壽命在15年左右,而再生料一般在5年內就要替換,其價格占總價的35%左右,填料的質量決定了設備的使用壽命,冷卻塔填料的加工方式決定了散熱與收水的效果,直接影響到設備的運行成本。2、冷卻塔風機:風機材質有鑄鋁和鋁合金,鋁合金強度更好,形狀有平板和機翼型之分,機翼型所產生的風量較大,散熱效果會較好3,玻璃鋼冷卻塔布水系統分為孔式布水和噴頭布水,噴頭布水會較均勻,且不易堵塞,此外,因冷卻塔露天放置,為避免枯葉等臟物飄落在播水盆上造成堵塞,要在播水盆上加上蓋子,防止臟污落入造成臟堵

  • 制冷主機大小不一樣時,冷卻塔選擇

    制冷主機大小不一樣時,冷卻塔如何選擇?不如2臺500冷噸/1臺660冷噸時?選2臺小的(526m3/h)/一臺大的(700m3/h)是否合適?關鍵是冷卻塔水位如何控制?---假設:兩種型號冷卻塔相差比較大時,水位如何控制。

  • 高原地區干濕閉式冷卻塔該如何選擇呢?

    高原地區干濕閉式冷卻塔該如何選擇呢?

        高原地區空氣壓強較低,空氣稀薄,在選擇冷卻塔前除了對企業干濕閉式冷卻塔的實力、工藝等進行考核外,還應該注意:     電機、電氣:高原地區選用高原用的電機、電氣,以免常規電機因海拔、氣候等原因而損毀。    風機:選用大風量配置,在平原地區選配風機的基礎上結合空氣壓強及閉式冷卻塔熱風量從新配置風量較大的風機,為冷卻塔換熱保駕護航。    抗 寒問題:高原地區氣溫較低,晝夜溫差較大,應選用掛冰現象較少的逆流閉式冷卻塔,換熱器帶有傾斜角度設計的工藝,停機/抗 凍排水。選用抗 寒能力較強的不銹

  • 冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?

    冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.

點擊加載更多

冷卻塔選擇

冷卻塔選擇專題,為您提供冷卻塔選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔選擇 相關的專業交流討論,更多冷卻塔選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

手繪園林景觀小品

景觀小品包括

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 邓州市| 昂仁县| 始兴县| 社旗县| 高淳县| 甘洛县| 乌苏市| 牡丹江市| 靖边县| 绥芬河市| 阳东县| 钟山县| 玉林市| 常宁市| 德化县| 抚松县| 保山市| 长汀县| 庐江县| 衡山县| 盖州市| 德令哈市| 合川市| 长阳| 郯城县| 教育| 杨浦区| 灌阳县| 高州市| 仁化县| 固始县| 浦东新区| 海伦市| 南投县| 六枝特区| 琼结县| 宁城县| 饶平县| 秀山| 青阳县| 天柱县|