我應該是問過此問題,但是無人能幫我.我遇見一臺大概是550T的,風量大概18萬左右,塔體直徑6米,出風口直徑3.6米逆流式玻璃鋼冷卻塔噪聲問題.此塔年代已舊,原選型時使用單位沒有考慮富裕量.作噪聲治理無論采用什么方式必將影響其設備運行狀態,因為無論如何將會增加設備阻力,而其設備所用排風機全壓不高,一般也就200Pa左右,如何解決問題各位出出高招吧!
1、冷卻塔落水噪聲的檢測 在距進風口底緣即一般倒t形塔基的水池邊沿5m 處,測高點 1.2 m[1],測得的一些自然通風冷卻塔的實測噪聲及其頻譜。 2、冷卻塔落水噪聲的聲源特性 聲源屬性:噪聲源為落水區下的巨大圓形水面,為塔內冷卻落水對池水.的大面積連續的液體間撞擊產生的穩態水噪聲;是機械噪聲、空氣動力噪聲、電磁噪聲之外的一種特殊噪聲。 落水撞擊瞬時速度:7-8 m/s[2] 聲源聲級:80 db(a)左右。 頻譜:音頻分布呈高頻(1000-16 000 hz)及中頻(500-1000 hz)成分為主的峰形曲線;峰值位于4 000 hz左右。 聲速:c=340 m/s。 波長:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)為主。 3、冷卻塔落水噪聲的影響范圍
冷卻塔的結構組成及功能: 支架和塔體:外部支撐; 填料:為水和空氣提供盡可能大的換熱面積; 冷卻水槽:位于冷卻塔底部,接收冷卻水; 收水器:回收空氣流帶走的水滴; 進風口:冷卻塔空氣入口; 百葉窗:平均進氣氣流,保留塔內水分; 淋水裝置:將冷卻水噴出; 風機:向冷卻塔內送風; 軸流風扇
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
現象:某高層公寓其裙房為商店。商店中設空調,用水冷整體式空調機。為了不干擾公寓將冷卻塔設在高層頂上,而冷卻水管道通過豎井連接。投入使用后,靠管道豎井的房間有連續的噪聲干擾。原因:經仔細調查,判明所聞噪聲與冷卻塔的水泵有關。因水泵運行時有噪聲,水泵停止時即無噪聲。進而檢查發現水管的吸入管從冷卻塔中吸入一部分空氣混入水中。在水泵壓出段形成氣泡產生振動和噪聲。
現象:某建筑的三層頂上裝有空調系統冷卻塔,附近為住宅區。冷卻塔容量為75m3/h。建筑物使用時,夜間10點冷卻塔還得運行,噪聲影響了周圍居民的休息。因而對冷卻塔采取了消聲隔聲裝置,當白天運行時,冷凍機卻經常因超高壓保護跳開而停機。 原因:在環境噪聲日前嚴格要求的時代,設計冷卻塔等裝置不僅要考慮對建筑物內部的影響,而且也得考慮周圍環境的影響。但該工程在處理冷卻塔的噪聲時,加了太大消聲裝置,增加了氣流阻力,使冷卻塔的風量減少,冷卻能力下降,冷卻水溫度上升,結果使冷凍機的超高壓保護跳開。 對策:冷卻塔的噪聲主要為風機噪聲和落水噪聲兩部分。為解決風機噪聲,在風機出口處加了一個消聲彎頭,開口背向住宅。彎頭內貼防水玻璃棉板。而對落水噪聲采取周圍隔聲辦法,這兩項措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪聲冷卻塔,而對居民區的一側用隔聲壁遮擋,則效果比較理想。 現象:制冷機房噪聲。某工程制冷機房,面積為350m2,安裝了5臺8S-12.5壓縮機,正常運行3臺,機房高度內平均噪聲為91dB(A)。而機房門窗外的噪聲為78.5dB(A),使用單位反映噪聲大,要求治理。機房頂上有3
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!