冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
低噪音閉式冷卻塔的優點 低噪音閉式冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備?;驹硎牵焊稍?低焓值)的空氣經過風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動,濕熱(高焓值)的水自播水系統灑入塔內。當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,逆流低噪音冷卻塔,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的的冷卻塔。 低噪音閉式冷卻系統:
本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:45 編輯 摘要:簡要闡述了循環水冷卻塔和風機的結構、設計參數,介紹了故障情況,對產生故障的原因進行了分析,著中介紹了故障處理過程,并提出了建議。 【關鍵詞】冷卻塔風機 故障 分析 處理過程 一、前言) 河南安陽鋼鐵集團公司制氧廠1#23500機組循環水冷卻塔采用兩臺GFNL-1750×2組合,系逆流式機力抽風冷卻塔,塔體為鋼筋骨架玻璃鋼結構。塔頂配備2臺風機,風機主要由電動機、聯軸器、傳動軸、減速器、輪轂、葉片、塔外油標等部件組成。其中減速器為二級齒輪傳動,減速器安裝底座為鋼架結構,風機輪轂材質為碳鋼結構,葉片為采用鋁合金材質的薄板型結構,通過帶有法蘭的碳鋼管用螺栓與輪轂聯接在一起,輪轂和減速器之間采用錐軸聯接,安裝、拆卸方便,葉輪由6片角度可調的葉片組成,可以適應不同的風量要求;聯軸器采用雙排鏈鏈條聯軸器,鏈條外面裝有鋁合金
冷卻塔設備在正常運行時,噪音能夠超過80分貝以上,給周圍環境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,滿足周圍人員的環境噪音排放要求。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,進行相應的選材與設計。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,能夠有效的降低空氣性噪音對周圍環境的影響。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低
故障 原因及檢查 對策 異常噪聲及振動 風機平衡不良葉片前端與塔體接觸鎖緊螺絲松動風機軸承不良電機軸承不良管道振動 調整平衡調整風機軸芯鎖緊各部分的螺絲加油脂,換軸承更換軸承安裝管道支撐架 過電流 風機葉片角度不一致電機故障因風量過大引起過載 調整修理或更換調整葉片角度 循環水的減少 水槽水位降低過濾網堵塞循環水泵不良或容量不夠 檢查調整浮球閥和補充水系統清理修理或更換水泵 循環水溫度上升 循環水量過大或不夠循環水偏位風機風量不夠被排出空氣的再循環吸入空氣偏位充填材料堵塞 調整至規定水位清掃散水孔并調整閥門檢查并調整皮帶,調整鼓風機葉片角度改善通風環境改善通風環境清掃并更換充填材料 水滴損失過多 循環水量過大循環水偏位風量過大 調
我廠房為電子廠。廠房安裝了幾個冷卻塔作為離心冷水機組的散熱裝置。但隨著時間的推移,現在冷水機的通泡頻率增加了:已經一個月一次了。甚至把內壁都通破了。問題比較嚴重?,F(xiàn)冷卻塔環境比較惡劣,冷卻塔附近很多化氣塔和集塵機房的排氣塔。雖然經過了處理再排放的,但是也會對其產生一定的影響。冷卻塔水質受到比較大的影響,所以對冷水機造成嚴重的影響,導致冷凝溫差增大需要通泡。請各位支招,如何對冷卻塔進行改裝才能使得冷卻塔回流的水質變好呢.多謝大家~
冷卻塔除垢器 循環水冷卻塔除垢器 隨著科學的發展和人類的進步,中央空調已在現代建筑中得到了普遍的使用。在中央空調使用過程中,水質的優劣直接影響到傳熱設備的使用效果和使用壽命,影響著運行費用的增減。中央空調水循環系統中主要存在著腐蝕、結垢、微生物三個方面的問題。目前,成功開發出“中央空調冷卻水凈化處理專用高頻開關電源”,經反復測試,杭州桂冠吸垢機效果最好。隨著社會的發展和科學的進步,水處理技術會不斷完善,效果更理想,從而徹底解決中央空調水系統中存在的三大問題。 冷卻塔除垢器 水垢的厚度與換熱損失和設備耗電的關系表產品應用領域(圖文結合)高頻電解式電子吸垢機廣泛應用于工業、農業、旅游、環保、日常生活等領域,如發電廠、鋼鐵廠、水泥廠、石化、電力、制藥、食品、造紙印刷、冶金、煤炭開采、機械加工、制造、高端養殖、商場酒店、辦公場所等;中央空調冷卻水,解決結垢、污泥沉積、細菌藻類等問題;如工廠、酒店、商場、寫字樓、機關辦公樓等,工業用空壓站、供熱系統,解決水系統結垢、銹蝕等問題,如電子廠、電子線路板廠、
冷卻塔的主要用途:就是用來冷卻生產用循環水。此水經過冷卻以后就可以重復使用,就能大量的節約水源。1,冷卻塔上的水,是用高壓水泵打上去經過布水器后,將水均勻地散開后落下來。一般情況下冷卻塔高度為十幾米、幾十米象個巨大的煙囪,其上方有一臺大型的排風扇,能通過排風扇的旋轉,將
冷卻塔的結構組成及功能: 支架和塔體:外部支撐; 填料:為水和空氣提供盡可能大的換熱面積; 冷卻水槽:位于冷卻塔底部,接收冷卻水; 收水器:回收空氣流帶走的水滴; 進風口:冷卻塔空氣入口; 百葉窗:平均進氣氣流,保留塔內水分; 淋水裝置:將冷卻水噴出; 風機:向冷卻塔內送風; 軸流風扇
在中央空調系統中,聲音是各種部件運行過程的合成產物,比如風扇的振動、電機的機械運動等。在使用中央空調的時候,噪音總是讓我們頭疼不已,對于中央空調冷卻塔的噪音更是一個重量級的難題,今天小編就和大家分享一下關于中央空調冷卻塔噪音控制的一些方法。 1、高強度軸流風扇: 選擇轉速低的高強度軸流風扇可降低噪音。 2、放大中央空調冷卻塔尺寸以降低電機功率: 選用較大尺寸的冷卻塔可以降低電機功率,使噪音控制在可接受的范圍內。 3、單面進風冷卻塔: 對于噪音也別要求的區域,可將設備聲音較小的一側面朝敏感區域排布,從而降低該區域的噪音等級。 4、進出風消音器: 經設計及測試的性能優異的消音器,可安裝于中央空調冷卻塔進出風口
冷卻塔工作原理是通風的空氣從正確的角度吹向滴下來的水,當空氣通過這些水滴的時候,一部分水就蒸發了,由于用于蒸發水滴的熱量降低了水的溫度,剩余的水就被冷卻了。這種方法的冷卻效果依賴于空氣的相對濕度以及壓力。 當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。但是,水向空氣中的蒸發不會無休止地進行下去。當與水接觸的空氣不飽和時,水分子不斷地向空氣中蒸發,但當水氣接觸面上的空氣達到飽和時,水分子就蒸發不出去,而是處于一種動平衡狀態。蒸發出去的水冷卻塔原理:冷卻塔是由本體、集水盤、消音
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
郁悶啊!在全球經濟下滑的情況下,公司為了節約運行成本,把以前外包的冷卻塔水處理現在改為公司內部自己處理,小弟實在沒有這方面的實際經驗(只做過純水),跪求各位同行給一些實際經驗,例如水質控制指標、日常運行所需要的檢測項目、檢測水質所需要的儀表、藥劑的配合使用…… [ 本帖最后由 cx.an 于 2008-11-12 21:37 編輯 ]
隨著工業的發展,許多工業企業中存在著多種職業危害因素,其中噪聲危害尤為突出。為了減少噪音對周圍環境的污染、提高工作效率、維護生產者的身體健康,對噪聲進行控制處理是十分必要的。在眾多的噪聲源中,工業冷卻塔的噪聲一直是噪聲治理的難點。本文通過某單位的工程實例,介紹了工業冷卻塔的噪聲處理方案,并對現場進行了測試。 1工程概況某公司現有工業冷卻塔三座,主要用于制氧機冷卻水的循環使用,冷卻塔采用機械通風,風機安裝在冷卻塔上部。2002年7月10日,有關監測部門對廠界噪聲進行了測量。監測結果為:廠界噪聲晝間值為68.7dB(A),夜間值為62.3dB(A)。《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348—90)規定,工業區的噪聲必須達到Ⅲ類標準要求,即廠界噪聲晝間值不大于65dB(A),夜間值不大于55dB(A)。依此標準,該單位廠界噪聲無論白天還是夜晚都超出了國家標準的要求,因此需要進行控制處理。 2主要噪聲源分析冷卻塔在正常運轉時產生
在環境很重要的今天,噪音污染或者環境污染都是不能原諒的事情,特別是噪音,以前沒有把噪音污染當做是環境污染的一種指標,但是隨著人們生活習慣的上升,噪音也成了一種可恨的污染,所以廠家很注重改善噪音的方法,比如如何改善封閉式冷卻塔的噪音問題呢。大家都知道封閉式冷卻塔是個很容易產生噪音的機器,轟隆隆的很刺耳,而且封閉式冷卻塔噪音的穿透性也很強,該怎么改善封閉式冷卻塔的噪音呢,首先大家肯定會想到機器發聲是否是因為動機太響,是的,必須控制住發動機的聲響問題,比如可以用一些消聲罩嗎,但是確保發動機的熱量可以散發出去,要不然發動機會燒掉,那就解決不了辦法還會損失很多。當然我們可以在封閉式冷卻塔震動的地方加上防震片,振動就是聲音的來源之一,所以加上消聲片能緩解很多,以至于不會產生那么大的噪音。當然為了改善封閉式冷卻塔的噪音問題我們可以從傳播媒介上進行控制,比如將其放在隔音效果比較好的控制室里,這樣就不會對環境產生很大的影響。設置防護林也是一種改善封閉式冷卻塔噪音的好方法,畢竟只要隔絕了接收原與產生源的結合就是好方法。
現象:某建筑的三層頂上裝有空調系統冷卻塔,附近為住宅區。冷卻塔容量為75m3/h。建筑物使用時,夜間10點冷卻塔還得運行,噪聲影響了周圍居民的休息。因而對冷卻塔采取了消聲隔聲裝置,當白天運行時,冷凍機卻經常因超高壓保護跳開而停機。 原因:在環境噪聲日前嚴格要求的時代,設計冷卻塔等裝置不僅要考慮對建筑物內部的影響,而且也得考慮周圍環境的影響。但該工程在處理冷卻塔的噪聲時,加了太大消聲裝置,增加了氣流阻力,使冷卻塔的風量減少,冷卻能力下降,冷卻水溫度上升,結果使冷凍機的超高壓保護跳開。 對策:冷卻塔的噪聲主要為風機噪聲和落水噪聲兩部分。為解決風機噪聲,在風機出口處加了一個消聲彎頭,開口背向住宅。彎頭內貼防水玻璃棉板。而對落水噪聲采取周圍隔聲辦法,這兩項措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪聲冷卻塔,而對居民區的一側用隔聲壁遮擋,則效果比較理想。 現象:制冷機房噪聲。某工程制冷機房,面積為350m2,安裝了5臺8S-12.5壓縮機,正常運行3臺,機房高度內平均噪聲為91dB(A)。而機房門窗外的噪聲為78.5dB(A),使用單位反映噪聲大,要求治理。機房頂上有3
來源:制冷世界 版權歸原作者所有 冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。工業生產或制冷工藝過程中產生的廢熱,一般要用冷卻水來導走。從江、河、湖、海等天然水體中吸取一定量的水作為冷卻水,冷卻工藝設備吸取廢熱使水溫升高,再排入江、河、湖、海,這種冷卻方式稱為直流冷卻。當不具備直流冷卻條件時,則需要用冷卻塔來冷卻。冷卻塔的作用是將挾帶廢熱的冷卻水在塔內與空氣進行熱交換,使廢熱傳輸給空氣并散人大氣。 一、冷卻塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空氣經過風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽