(1)電纜的敷設。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,應該以敷設一層為宜,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土、污物的惡劣環境中進行,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,避免發生受潮現象。
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜、直流裝置、電容補償裝置、模擬屏、保護屏、變頻柜、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,是作
無塵車間電氣安裝施工規范 無塵車間電氣安裝規范,無塵車間電氣安裝要求,如何安裝無塵車間電氣設備?無塵車間電氣安裝的要求是什么? 1.在同一房間或地方成排安裝的燈具的中心線偏差不應超過5毫米; 2。凈化車間優點:構造簡單、系統建造成本低,潔凈室的擴充比較容易,在某些特殊用途場所,可并用無塵工作臺,提高潔凈室等級。無菌車間大部分凈化廠房尤其電子工業用的潔凈廠房都有嚴格的恒溫、恒濕的要求,不僅對廠房內的溫、濕度有嚴格的要求,而且對溫度和相對濕度的波動范圍也有嚴格的要求。凈化工程指控制產品 (如硅芯片等) 所接觸大氣的潔凈度及溫濕度,使產品能在一個良好的環境空間中生產、制造。此環境空間的設計施工過程即可稱為凈化工程。配電箱連接牢固,電氣接觸良好,接地線應有明顯的專用標志。 3.燈的框架與天花板彩色鋼板的剪接線平行,其偏差不應超過5毫米; 4.插座的安裝高度應不小于0.3m,插座的右孔或上孔與相線連
[local]2[/local]
1、電氣火災監控探測器安裝規范1.1、安裝方式:
摘 要: 近年來我國經濟發展迅速,建設項目日益增多。隨著人們生活水平的提高,電氣安裝工程的質量要求也越來越高,它不僅要滿足照明、家電用電量、安全用電等需求,更注重其美觀、實用、方便的使用效果。現著重闡述了建筑施工各個階段的電氣安裝方法。關鍵詞: 建筑工程;電氣;設計;安裝建筑工程的施工是比較復雜的,它包括土建、給排水、采暖通風、電氣安裝專業等。在施工中,如果某一專業或工種只考慮本身的工作,勢必影響其他工種的施工,而且本專業或工種的工作也難以做好。即使在某個階段,某一個工種受其他工種的影響不大,而且完成了任務,但將給整個建筑工程施工帶來巨大損失,這種損失不僅限于工期上,有時會造成經濟或質量上的損失。所以,施工中的協調配合占有十分重要的位置。電氣安裝工程是整個建筑工程項目的一個組成部分,與其他施工項目必然發生多方面的聯系,尤其和土建施工關系最為密切,如:電源的進戶,明暗管道的敷設,防雷和接地裝置的安裝,配電箱(屏、柜)的固定等,都要在土建施工中預埋構件和預留孔洞。隨著現化設計和施工技術的發展,許多新結構、新工藝的推廣應用,施工中的協調配合就愈加顯得重要。建筑工程按結構所
隨著我國建筑物的服務水平不斷提高,現代建筑朝著智能化,電氣化方向發展,這對我國建筑工程電氣安裝施工技術提出了更高的要求,為了確保建筑電氣安裝施工能夠順利完成,我們應該不斷改進和完善施工技術及施工工藝。本文從建筑電氣安裝施工的準備工作入手,針對各環節的安裝技術進行了詳細的闡述。
(1)電氣施工設計。設計文件主要依據電氣安裝的具體標準,對建筑電氣工程各項安裝指標以及使用要求作出明確規定,作為電氣施工安裝的重要依據。主要內容應包括電氣設備具體配置、電源開關的合理位置以及其它電氣輔助設施的具體規定,以及對電氣系統級別配置的控制等。 (2)抓好圖紙會審環節。建筑單位應依據經過審核合格后的電氣設計指標、電氣設備具體設置以及供電系統布線情況等,抓好設計施工圖紙的會審環節。設計單位將設計圖紙的詳細內容向施工單位進行詳細、
知識點:建筑電氣施工技術
知識點:建筑電氣安裝規范
1、墻面燈具安裝 室外燈具雖然間隔距離比較遠,但仍然在同一條水平線上。
電氣工程安裝施工新工藝.pdf
電氣施工及安裝工藝及規范供大家參考。
本帖最后由 ouwenxiaocao 于 2013-7-8 15:49 編輯 本人學的是電氣工程及其自動化專業,畢業三年,現在想學習建筑電氣設計,但是不知道該如何下手!有哪位在正規設計院的前輩指教下,主要存在以下三個疑問: 1、電氣設計常用的設計規范有哪些?最基本的規范需要掌握哪些? 2、我看了網上各種標準圖集,實在太多,羅列出來有幾大版,請問,電氣設計施工標準圖集中最常用最基本的是哪些?《民用建筑電氣設計與施工》是否可作為最基本的標準圖集? 3、電氣驗收施工與驗收標準,是否就以《建筑電氣工程施工質量驗收規范》 為準?如有別的,有哪些?以上是一直困擾我的三個主要問題,還望哪位前輩不吝賜教!謝謝
電氣施工員手冊
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-8-4 21:30 編輯 隨著我國建筑物的服務水平不斷提高,現代建筑朝著智能化,電氣化方向發展,這對我國建筑工程電氣安裝施工技術提出了更高的要求,為了確保建筑電氣安裝施工能夠順利完成,我們應該不斷改進和完善施工技術及施工工藝。本文從建筑電氣安裝施工的準備工作入手,針對各環節的安裝技術進行了詳細的闡述。
電氣安裝在施工中采用不當的方法或材料,不但會影響整個工程的進度,完工后又會影響美觀,造成使用不便、存在安全隱患等諸多問題。下面從幾個方面提出存在的問題及解決措施。 1 電氣穿線管敷設存在的問題及解決措施 (1)由于建筑施工人員對施工規范不熟悉,或者沒有進行過專業的知識培訓,技術不過硬,施工時不認真負責,不追求質量,施工方一味的圖省事方便、節省造價,加之現場管理人員要求不嚴,監督不到位等各方面的原因,電氣穿線管在施工時常存在以下問題:①管壁厚度達不到施工要求,薄壁管代替厚壁管,PVC管代替金屬管,同類管材以次充好,造成施工時擠壓穿線管而致破損的情況時有發生,導致無法正常穿線。②穿線管彎曲半徑太小,并有彎癟、彎皺現象,嚴重時甚至出現“死彎”的情況;管子轉彎時不按規定
當前,隨著人們的生活水平不斷提高,對建筑電氣提出了更高的要求;那么,要想確保建筑電氣的穩定、安全以及高效,不僅要保證電氣系統、配電線路以及低壓開關等安裝過程中的質量,同時,還必須設計優質的設計方案,在這一環節里,最為關鍵的就是施工技術及質量控制,所以,建筑電氣施工過程中,應設計優質的施工方案,以確保建筑電氣施工過程中具有高質量。 1目前建筑電氣安裝工程現狀及措施 1.1電氣工程安裝現狀分析 1.1.1建筑電氣安裝工程設備用料 首先,很多建筑行業在繼續電氣安裝的時候,采用的是三無產品,沒有任何的相關檢測手續和說明報告。使用的相關導線不按規定和標準進行采購,而是采用電阻率相對較高、絕緣性能較差以及低熔點等非節能環保材料的電纜和導線。其中電纜的相對耐壓性能較低,溫度承受能力