国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電源監控系統防雷接地的一點建議

    雷是一種大氣中的放電現象,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,而在實際工程當中,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,防雷設計更是刻不容緩的大事,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,危害范圍一般較小,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,主要是感應雷造成的。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,發生訊猛的放電。出現耀眼的閃光。當雷云很低,周圍又沒有異性電荷的雷云時,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,形成帶電云層向地面或者建筑物放電;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊

  • 電視監控系統防雷接地方法的介紹

    (1)電視監控系統應有良好的防雷接地,以保證人身安全以及防干擾和雷擊。 (2) 監控設備的工作接地電阻應小于4Ω,當監控系統采用綜合接地網時,接地電阻應小于1Ω。 (3)防雷接地應采用專用接地干線。由監控控制室引入接地體,專用接地干線采用銅芯絕緣導線或電纜。接地線截面不應小于20mm2。 (4)監控系統的接地線不能與強電交流的地線以及電網零線短接或混接,接地線不能形成封閉回路。 (5)由控制室引到監控系統其他各監控設備的接地線,應選用銅芯絕緣軟線,其截面面積不應小于4mm2。 (6)監控系統一般可采用單點接地。 (7)監控系統中三芯

  • 防雷知識及電視監控系統防雷接地方法

    防雷知識及電視監控系統防雷接地方法1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云、雨層云、積云、積雨云,最重要的則是積雨云,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,空氣降溫冷卻; (2) 溫度不變,增加水汽含量; (3) 既增加水汽含量,又降低溫度。 但對云的形成來說,降溫過程是最主要的過程。而降溫冷卻過程中又以上升運動而引起的降溫冷卻作用最為普遍。積雨云就是一種在強烈垂直對流過程中形成的云。由于地面吸收太陽的輻射熱量遠大于空氣層,所以白天地面溫度升高較多,夏日這種升溫更為明顯,所以近地面

  • 電視監控系統防雷接地常見問題的探討

    1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云、雨層云、積云、積雨云,最重要的則是積雨云,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,空氣降溫冷卻; (2) 溫度不變,增加水汽含量; (3) 既增加水汽含量,又降低溫度。 但對云的形成來說,降溫過程是最主要的過程。而降溫冷卻過程中又以上升運動而引起的降溫冷卻作用最為普遍。積雨云就是一種在強烈垂

  • 計算機監控系統接地問題

    計算機監控系統不設置單獨的接地網,遵照“一點接地”原則,接地線連接于變電所的主接地網的一個點上。監控系統應滿足接地電阻小于等于 1 歐的要求(若有特殊情況,雙方協商解決)。監控系統的機箱、機柜、以及電纜屏蔽層均應可靠接地。計算機監控系統各間隔之間,間隔層與站層之間的連接,以及設備通訊口之間的連接應有隔離措施。不同接地點的設備連接一定要采用電氣隔離措施,不破壞“一點接地”的原則。請教,在這里電氣隔離當如何理解?怎么做?

  • 動環監控系統能監控什么

    機房環境會有各種問題和隱患,雖說發生的頻率不高,但對整個企業、機構的影響是無法預測的,因此一套優秀的動環監控系統,對機房管理的作用是極大的,應有全面的監控設備和儀器,輔助運維人員科學管理。 動環監控系統,由動環主機、系統管理云平臺、監測感知設備等部分組成,集遠程查看、自動控制、智能配置等功能于一體的管理系統。其中,監測感知設備主要負責監控機房各方面的參數,監測參數主要有: 1.漏水 漏水是機房最常見的問題之一,發生的任何一次泄漏如不能及時地發現和排除,所造成的不僅僅是電路短路、設備損壞,而且會造成重要數據的損壞丟失、業務中斷等無法估計的嚴重后果。 2.機房火災 火災也無數不在,造成火災的因素也很多,歸納起來有設計不完善、電氣線

  • 監控系統出現干擾了怎么辦?

    各位從事弱電行業的大俠們,我做的一個項目中監控系統出現干擾現象,主要是預埋時和高壓線纜有一個垂直交叉,差不多有10個點,有沒有可以消除這種干擾的設備(最好是一臺設備可以搞定)。

  • 某監獄監控系統的防雷設計方案

    1 概述 隨著社會通信建設的步伐不斷加快,貴重通信設備被廣泛應用于通信的運行系統中。這些高精密計算設備富含大量的cmos半導體集成模塊,耐過電壓過電流能力極低,無法保證在特定的空間里遭受雷擊時運行。且各系統多包含大量的電子設備和監控、門禁系統,這些電子設備和監控、門禁系統通常耐電壓等級低,抗干擾能力差,最怕受到雷擊。且所有設備的運行正常與否直接影響到該區的居民及企事業單位的安全和工作的正常開展,因此采用較具可靠性避雷措施至關重要。 進入21世紀以來,一些舊的監獄使用功能和場地跟不上社會的發展,各地一些監獄陸續進行了改建、擴建,使得監獄功能更完備,設施更完善,管理更方便安全,更人性化,與社會的發展相適應。監獄的特點是地處偏僻、占地面積大,容積率低,安全是首要問題。2010年,筆者負責黑龍江省某監獄遷建工程的電氣設計,監區內設綜合布線和計算機網絡系統,建立一個1000/100M局域網系統,以

  • 視頻監控系統防雷方案額探討分析

    一、概述 隨著科學技術的迅速發展,電子設備特別是弱電設備在各領域中的廣泛應用,但是,利用微電子技術生產的設備,它的安全性、可靠性和電磁兼容性已成為人們非常關注的問題。在實際應用中,各種微電子設備對人為的或自然的電壓、電流的沖擊越來越頻繁,它給我們生活和工作帶來了無法估算的損失。而人為的或自然的電壓、電流沖擊大多數來源于四個方面:即雷擊放電、靜電放電、開關動作和強電磁脈沖。其中雷擊入電對電子設備的損壞最為嚴重,破壞性極大為此,我們認為對雷電電磁脈沖(LEMP)的防護,不但是必要的,而且是必須實施的。 我們國家對雷電防護工作非常重視,在2000年1月1日頒布實施《中華人民共和國氣象法》,伴隨著國家強制性防雷標準(GB50057-94)的出臺,以及因雷擊而造成重大損失的雷災事故不斷增多,雷電防護已刻不容緩。 現代防雷技術的原則強調全方位

  • 安全監控系統防雷保護設計的淺談

    一、引言 隨著安全監控系統在銀行、交通、小區、庫房管理中的迅速普及應用,監控系統設備因雷擊破壞的可能性就大大增加了。其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,保障監控系統正常可靠的運行,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,在分析其損壞原因的基礎上,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,以及研究和探討信號、 電源線路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,對提高

  • 無線監控系統防雷的兩個常見誤區是什么?

    一般來說,無線監控系統絕大多數全是安裝在戶外自然環境當中,而處在戶外常常可以碰到各式各樣的狀況,比如起風、雨天、下雪等,但這針對無線監控系統而言都并不是哪些問題。但是,遇到某種情況,基本上可以廢棄設備,那就是雷擊。 下面介紹無線監控系統防雷中常見的兩個誤區。 南方的雨季來得比較早,所以要今早做好防雷措施。許多客戶在選購或是安裝無線監控系統的那時候也沒有充分考慮避雷的難題,或是將這一難題都看較為輕,但當真實碰到難題時就會后悔莫及怪自己當時沒有搞好避雷。因此正確認識無線監控系統防雷措施的重要性,對于保護無線設備和廣大民眾的安全顯得尤其重要。 第一,接地不當,很多人認為利用多點接地能更有保障,但其實多點接地只適用于強電,在監控弱電系統中,單點接地更能保護產品。如果在弱點系統環境中采取多點接地,很容易導致“電網地電位”通過地環路進入設備系統,形成電壓“浪涌”,而弱電系統的耐壓較低,電壓“浪涌”對弱點系統來說壓差過大,破壞系統內部線路。 第二,錯誤認知避雷

  • 安全監控系統防雷保護設計淺談

    一、引言 隨著安全監控系統在銀行、交通、小區、庫房管理中的迅速普及應用,監控系統設備因雷擊破壞的可能性就大大增加了。其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,保障監控系統正常可靠的運行,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,在分析其損壞原因的基礎上,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,以及研究和探討信號、電源線路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,對提高監控系統的抗雷電能力,優化系統的防雷水平起到很好的作用。 二、閉路監視系統的組成及雷害成因 1、電視監控系統(ClosedCircaitTelevisiow,簡稱CCTV),一般由以下三部分組成: 前端部分:主要由黑白(彩色)攝像機、鏡頭、云臺、防護罩、支架等組成。 傳輸部分:使用同軸電纜、電線、多芯線采取架空、地埋或沿墻敷設等方式傳輸視頻、音頻或控制信號等。 終端部分:主要由畫面分割器、監視器、控制設備等組成

  • 淺談校園視頻監控系統綜合防雷措施

    隨著通信和計算機技術的發展,視頻監控系統大量用于學校的輔助管理,特別是在中職學校學生管理中發揮著特殊的作用,因此對系統運行的可靠性提出更高的要求。目前,世界上各種建筑、設施大多數仍在使用傳統的避雷針防雷。用避雷針防止直接雷擊,實踐證明是經濟和有效的。但是,隨著現代電子技術的不斷發展,大量精密電子設備的使用和聯網,避雷針對這些電子設備的保護卻顯得薄弱。避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波入侵過電壓,而這類過電壓卻是破壞大量電子設備的罪魁禍首。當前,視頻監控系統因受到雷擊引起設備損壞,自動化監控失靈的事件也常有發生。視頻監控子系統中部分前端攝像機設計為室外安裝方式,對于雷雨多發地區必須設計安裝防雷電系統。為了能夠準確、有效地提供視頻監控系統的防雷解決方案,我們首先應準確了解視頻監控系統的系統構成,進而準確分析視頻監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及可能的雷擊過電壓的入侵途徑。選用合適的防雷保護裝置,研究和探討信號、電源線路的合理布放,明確屏蔽及接地方式,方可給出準確的、系統的防雷解決方案,有效提高視頻監控系統的抗雷擊過電壓干擾能力,優化系

  • 電視監控系統什么時候要接地,什么時候采用全懸浮

    我們在電視監控系統中采用良好的接地當然是好的,但是有的情況下(報價不含,地理條件限制)不能全部完好的接地。請大家討論一下怎么合理處理這些問題

  • 我公司專業防雷公司,監控系統是防雷的重點之一。

    監控系統的綜合防雷方案 一、概述 隨著經濟建的高速發展,安全監控系統在銀行、交通、碼頭、小區、庫房管理中的迅速普及應用,由于這些系統和設備耐過電壓能力低,雷電高電壓以及雷電電磁脈沖侵入所產生的電磁效應、熱效應都會對系統和設備造成干擾和永久性損壞,其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,保障監控系統正常可靠的運行,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,在分析其損壞原因的基礎上,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,以及研究和探討信號、電源線路的布放、屏蔽及接地方式等,對提高監控系統的抗雷電能力,優化系統的防雷水平起到很好的作用。二、監視系統的組成及雷害分析1、監控系統一般由以下三部分組成: 前端部分:主要由攝像槍、鏡頭、云臺、防護罩、支架等組成。 傳輸部分:使用同軸電纜、電源線、多芯控制線組成,采取架空、地埋或沿墻等敷設方式傳輸視頻、音頻或控制信號。 終端部分:主要

  • 關于配電系統的防雷與接地的探討分析

    配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,采取切實可行的防雷方案,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,大家是有目共睹的。然而,近幾年隨著電網的改造,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,損失是比較嚴重的。因此,我們有必要探討一下供、配電系統的防雷接地問題,為設計和施工人員提供一定的幫助。 1、 電力線路的防雷與接地 1

  • 視頻監控系統的幾個疑問

    1、 消防報警信號既能接入DVR又能接入矩陣,這兩種有什么區別? 2、 數字視頻監控系統,拾音器直接接入附近的攝像機,如果是模擬視頻系統,拾音器應如何接線?是直接接入矩陣嗎? 3、 大多數系統圖中,矩陣直接上電視墻(模擬矩陣沒有畫面),所以需要加畫面分割器,但是大家都沒有加,難道是可以利用DVR的畫面分隔功能?如果不能那肯定是選擇的數字矩陣,可如果是數字矩陣,為什么只是把DVR接入了交換機而不把數字矩陣也接入交換機呢?希望大家幫忙解答一下,多謝!

  • 如何選擇家庭防盜監控系統?

    家庭防盜監控系統對比-選購-經驗篇:家庭防盜監控系統選購前需要了解的相關知識要點總結說明。以下內容由買購網整理,提供給您參考。1.家庭防盜報警器的基本構成。 家庭防盜報警器通常由報警器主機、各類防衛探頭、用戶操作部件(鍵盤、遙控器等)構成。可從功能上區分為三大部分:探測部分、現場處理部分、后續處理部分探測部分現場處理部分后續處理部分各類防衛探頭(門磁、被動紅外探測器、主動紅外探測器、緊急按鈕、煙感/火警探頭、易燃氣體探頭)報警器主機(現場警號)報警器主機及傳輸介質(電話線傳輸:撥打預設電話用語音報警(專用數據線傳輸:電腦值班處理)。2.產品的實用性。如何選擇家庭防盜監控系統? 選用家庭防盜報警器要結合家居面積、建筑構造特點、財物價值、周圍環境等多重因素考慮,但有幾個通用的參考準則:有線方式具有通訊可靠、抗干擾能力強、器件成本低等優點,適用于新建而可以在墻壁內預留連接線的建筑物;但是其機動性差、不便適應用戶及產品的多變要求,對預留連接線的維護及更換難度高、費用大;無線方式可避免探

  • 規范消防電源監控系統與

    消防電源監控系統北京泰文科技有限公司產品介紹

點擊加載更多

監控系統防雷接地

監控系統防雷接地專題,為您提供監控系統防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與監控系統防雷接地 相關的專業交流討論,更多監控系統防雷接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 金门县| 镇雄县| 高安市| 永康市| 菏泽市| 静乐县| 改则县| 西乌珠穆沁旗| 利辛县| 太湖县| 小金县| 巨鹿县| 铜山县| 丰县| 鸡东县| 新绛县| 房山区| 景宁| 华坪县| 天门市| 正镶白旗| 陕西省| 亚东县| 建湖县| 莎车县| 仙居县| 宕昌县| 景德镇市| 察雅县| 漾濞| 定兴县| 茌平县| 南丹县| 清新县| 应用必备| 辽宁省| 沭阳县| 鄂伦春自治旗| 修武县| 巴塘县| 温州市|