1接地變壓器的基本工作原理 我國電力系統中配電網一般都采用中性點不接地的運行方式。但是當系統發生單相接地時,接地相的接地電流是非故障相對地電容電流之和。當接地電流超過10A時,每次電流過零點都會產生的一個暫時性熄弧過程和伴隨其后的再度擊穿絕緣都會引起電網中的電磁能量的劇烈震蕩,使非故障相,系統中性點乃至故障相產生電弧接地過電壓,這種過電壓可高達4倍或更高。它將嚴重威脅電網設備的絕緣,危及電網的安全運行。為了抑制弧光接地過電壓,就必須改電網中性點不接地系統為中點經電阻接地或經消弧線圈接地。為系統接地而必須取得中性點時,還有一種最佳辦法,那就是是增設YN,yn0型變壓器或ZN型接地變壓器。 由于一般電網變電
王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地。誰知道這是為什么
我做了蘇州的一個項目,廠房,廠房內附設變壓器,供電局要求變壓器不能做聯合接地,要單獨接地,理由是蘇州市供電網絡是大電流接地系統,就是中壓變壓器中性點接地系統,我照做了,但是始終不明白為什么,請教各位高人!!
城市中壓電網 系統接地分析
某棟樓需要做低壓配電,市電由街上路邊的桿上變壓器引入四根線,現在這棟樓內必須要做成TN-S系統。變壓器里大樓的距離在50米-200米(不同的幾棟樓)。我現在的理解是,如果接變壓器的接地與大樓接地接在一起,就不需要重復接地了。如果兩者接地無聯系,就需要在進線柜做重復接地,做成TN-C-S系統。是不是這樣?本人做的比較多的是外電引入以內的設備配電,涉及外市電的較少,真心求教高手解答。
講講做了桿上變壓器做了接地系統,為什么就不裝漏保了?臺變要做接地系統的大修,請教下做了接地系統,有什么好處與壞處?主要做哪些東西?
一1000kVA車間變壓器與 柴油發電機組共用一接地裝置,甲方電氣施工人員說有新規范規定兩者不能共用一接地裝置?大家知道否?
我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地!!!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導!!!
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
來源:電力知識課堂 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
煤礦井下的供電系統當單相接地電流大于20A時,必須加裝消弧線圈,但帶來的問題是發生單相接地故障時,如何選出故障回路呢,過去的方法都不是很好用,例如:5次諧波,功率方向法等等,歡迎大家來討論!
所謂多點接地是不是指多點不同地網的接地。 我現在有兩臺10/0.4kv變壓器,一臺發電機,兩臺變壓器是同一段高壓母線供電。 兩市電一母線,兩市電沒電,發電機啟動。 現在的問題是,我兩市電和聯絡柜斷路器都是3極斷路器,市電與發電切換柜的兩臺斷路器是4極的。 設計給我的圖紙是:兩臺變壓器的中性點都接地,通過母線橋A,B,C,N,PE接到我的開關柜。 根據規范這樣的要求,好像是兩臺變壓器中性點不能就近接地,兩臺變壓器中性點直接引出一條PEN線到我的開關柜的兩臺市電進線開關柜。然后再我的開關柜把PEN分成N,PE兩條線,再把PE和N找一點連接起來接到地網。(如圖1) 這里說到的:變壓器,一臺發電機,低壓柜都在同一個電房。是不是按設計院的,兩臺變壓器的中性點都直接接地。同一個電房是不是只有一個接地柱,所以兩臺變壓器先直接中性點接地,
10kV小電阻接地系統特殊問題的研究
大神們好;我們是成套廠 關于TN-S接地系統 我也看到過很多廠家的做法好像都不太一樣;主要的疑惑是低壓側的PE排引至箱變變壓器室 用16平方銅帶拉到變壓器室內接地螺柱上 然后變壓器N排端頭和低壓側零排搭接 ,再用16的銅帶接到變壓器室PE排的接地柱上,這種做法是否正確; 還有些廠TN-S系統中N排在變壓器室壓根就沒有接地 還有的做法是類似美變TN-S中在箱變低壓側那邊用排把PE排和N排搭接起來 ,我看到有些資料TN-S系統中變壓器中性點是要接地的不知道我理解是否正確???
10kv變壓器接地系統
10kv變壓器接地系統專題,為您提供10kv變壓器接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv變壓器接地系統 相關的專業交流討論,更多10kv變壓器接地系統相關內容請訪問