国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 110KV變電站10KV系統接地容流問題

    請教:鋼鐵冶金用戶110KV變電站3臺110/10KV 50MVA變壓器,高低壓側母線均為單母線分段接線方式,10KV中性點由接地變引出經消弧線圈接地,采用5~100A調容式消弧線圈自動跟蹤補償。10KV系統均為電纜出線,每段14路,單路最長為2000m,最短150m。一般正常時每段接地容流約為50A左右,但運行人員巡檢發現系統接地容流值較前一時段上漲了很多,最大達到了120A,較小時還有90A左右,此段時間沒有任何投切線路的操作。當時懷疑是電纜線路有問題,故采取了分布在10KV兩段的雙路出線倒路篩選法、停電電纜直流耐壓試驗法,均未能查明問題原因。至今問題依然存在,請教各位專家高手,幫忙分析一下系統接地容流為什么會突然大幅上升,且一直存在約1個月時間。產生系統接地容流突然上升的可能有哪些?

  • IEA電解離子接地系統某110KV變電站防雷接地的應用

    前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,為設計工作的標準高效創造了條件,但同時也會存在一些問題,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基、卵石地基等。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,事實證明,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),防雷接地,放熱焊接一、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,三面為坡度,一面靠山,供接地的區域受限,駐地網長寬約為100M*60M。站內表層部分為黃土,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,下層為風化巖組成,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤電阻率較高。考慮到圖紙環境較為惡劣,土壤電阻率較高,同時可供接地的區域受限等因素,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻。

  • 請教110kV變電站接地變的問題

    小弟剛剛開始學變電站設計,現在對變電站接地變不懂,想請教一下各位dx:接地變的容量怎樣確定?找過設計手冊,好像沒這方面的介紹,我現在只知道是和10kV的電纜長度關,但怎樣算不知道,想知道詳細點謝了!!!

  • 110kV變電站仿真培訓系統(免費使用)

    可以免費使用的變電站仿真培訓系統,需要的加緊時間下載了

  • 110KV變電站compass系統維護和管理

    我公司在06年將投建1座110KV變電站,結構形式為COMPASS結構,而不是常見的GIS結構,對于系統的維護和管理我還是第一次接觸,懇請各位大俠\高手給予小弟一點指導或推薦幾本有用的書.謝謝!

  • 110kV變電站的接地網設計

    針對城市變電所接地網設計的特點,分析如何確定接地電阻目標值,結合工程實際經驗,提出降低接地電阻的方法,并對接地網材料、土壤電阻測量準確性等問題提了一些建議。電老鼠按:樓主原附件打不開,現已重新上傳附件![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 編輯 ]

  • 220、110kV變電站二次系統簡介

    國家電網公司輸變電工程通用設計

  • 110kV變電站附設于商業綜合體建筑時,接地系統引起的問題

    有個項目,110kV變電站與大型商業綜合體建筑(類似萬象城)這樣的建筑合用一個大型地下室。建筑電氣專業做法是利用建筑基礎(閥板、樁基礎)做接地網,接地電阻不大于0.5歐。但是:1、南方電網要求110kV變電站要紫銅接地網,怎么處理這個要求?個人理解這個要求是指獨立的變電站的接地做法吧,跟建筑合用的變電站,用建筑本身基礎鋼筋網做接地體不行嗎?如果行,那怎么答復南方電網這要求?2、變電站設計方提出,變電站入地富安路電流約10kA,如果接地網跟商業建筑合用,是否對商業廣場其他設備影響?(商業廣場的設備共用接地,應該沒有影響,但是對建筑周邊的人,有沒有影響?10kA*0.5歐=5000V,變電站發生短路電路時,建筑電位升高5000V,如果解決對周圍活動的人的安全?

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下

  • 220kv和110kv變電站圖片

    220kv和110kv變電站圖片

  • 求教關于變電站接地問題

    求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?

  • 110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg

    圖紙簡介: 非常實用110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份

  • 110kv變電站典型圖紙設計

    圖紙簡介: 110kv變電站典型圖紙設計。 投稿網友: zhanggehu 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份:

  • 110kv變電站設計的探討分析

    110kv變電站設計的探討分析

    概述 1、待設計變電所地位及作用 按照先行的原則,依據遠期負荷發展,決定在本區興建1中型110kV變電所。該變電所建成后,主要對本區用戶供電為主,尤其對本地區大用戶進行供電。改善提高供電水平。同時和其他地區變電所聯成環網,提高了本地供電質量和可靠性。 北

  • 電氣開始安裝,變電站接地

    電氣開始安裝,變電站接地

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地

  • 變電站二次系統防雷措施

    變電站二次系統防雷措施

    從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施

點擊加載更多

110kv變電站接地系統

110kv變電站接地系統專題,為您提供110kv變電站接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv變電站接地系統 相關的專業交流討論,更多110kv變電站接地系統相關內容請訪問

土木在線論壇