請教高手誰做過雙曲線混凝土冷卻塔,有流程圖嗎?和循環泵站是怎么聯的?最好能給上傳一份圖紙,謝謝了~第一次做沒一點頭緒。
雙曲線冷卻塔施工組織設計
冷卻塔是發電、化工等行業中工業循環水冷卻的重要設施。我國早期建造的冷卻塔已使用幾十年,由于自然損傷或施工質量因素,出現一定程度的老化和破損,存在安全隱患。 某電廠雙曲線旋轉殼冷卻塔,立面呈雙曲線形,平面呈圓形,該塔塔高 105m
上傳一下關于雙曲線自然通風冷卻塔的資料,希望與大家分享!
雙曲線冷卻塔結構優化計算與選型
圖紙簡介: 很完整的一套鋼筋混凝土雙曲線冷卻塔圖紙,包括基礎、筒身、爬梯、欄桿、避雷等,共15張圖紙 投稿網友: yangjizh 上傳時間: 2013-10-23
誰能提供我雙曲線自然通風冷卻塔的樣本資料和選型資料?我公司正準備上兩套20000m3/h的雙曲線冷卻塔,苦于沒有這方面的資料,不知道那家公司是專門做這方面的,能否提供資料,謝謝! 聯系電話:0873-7163740 聯系人:徐榮斌 云南解化集團有限公司
請問大師,我每次看到那個雙曲線的冷卻塔就覺得高大上啊,請問這個是怎么設計的,好像一個核電站,每次從它旁邊走過,都要小心翼翼,生怕他爆炸了。
雙曲線冷卻塔風荷載如何加載?請有經驗的網友指導一下啊[ 本帖最后由 albbhj 于 2010-7-14 10:28 編輯 ]
圖紙簡介: 該工程為某地電廠雙曲線冷卻塔結構設計施工圖,內容包含樁位平面布置圖,冷卻塔斜支柱. 梯子布置圖及設計總說明,進水管支墩布置圖 水池底板配筋圖及節點詳圖,風筒幾何尺寸、斜支柱、支柱環梁及環形基礎配筋圖,雙曲線冷卻塔平面布置圖,主配水槽平面布置圖及節點詳圖等。 投稿網友: zhangjunwei2000
小弟正在做電站的冷卻塔,具體參數如下中國石化鎮海煉化分公司乙烯工程動力中心冷卻塔工程為兩座4000㎡逆流式雙曲線自然通風冷卻塔,其中每座塔高104米,剛性環挑檐外緣直徑49.814米,進風口高度為7.023米,喉部高度為83.00米,喉部直徑45.6米,零米直徑為78.681米,通風筒體最大壁厚700mm,最小壁厚160mm。 冷卻塔環基厚度為1.50米,從-2.50米至-1.00米,±0.00相當于絕對標高4.10米,環基外邊緣直徑86.022米,內徑75.972米,環板基礎施工縫沿圓周每隔30℃設置一道,共12道。人字柱支墩沿環基每隔7.5度布置一只,共48只,人字柱為預制鋼筋砼結構,截面尺寸為650mm。塔筒及人字柱采用C30、F200、W8砼,環基及水池池壁采用C30、F 150、W8砼,淋水構架及中央豎井采用C30、F150、W8砼冷卻塔的水池底板設置井字型伸縮縫,劃分為9個區段,伸縮縫處地梁和水池底板鋼筋是否可斷開,咨詢設計也無明確答復,請各位專家指教。
冷卻水塔筒體采用雙曲線除了節約材料,力學性能好外,還有其它什么特點嗎?雙曲線筒體對其內空氣流動特性有影響嗎?如空氣在其腰部流速加快的作用等等。
圖紙簡介: 本工程為一雙曲線型逆流式自然通風冷卻塔,圖紙包括:總說明、基礎布置圖、基礎環與回水連接處配筋圖、基礎挖方圖、擋風板預埋件圖、塔頂欄桿及避雷裝置圖、自地面至塔門扶梯詳圖、通風筒幾何尺寸詳圖等。 投稿網友: kspider 上傳時間:
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
雙曲線異形墩 1.優美的流線型外觀奪人眼球 2.提高了工地施工速度,是了工程質量,彌補了標準鋼模板的不足 3.其流線型的形狀能夠更好的承載上部結構。簡介雙曲線異型墩柱鋼模板多用在公路橋,鐵路橋,人行道橋梁,立交橋,匝道橋,天橋等工程中,現在在高鐵橋梁中應用很廣泛。雙曲線異形墩1.優美的流線型外觀奪人眼球2.提高了工地施工速度,是了工程質量,彌補了標準鋼模板的不足3.其流線型的形狀能夠更好的承載上部結構。鋼模板是采用專業設計和工業化加工制作而成的一種工具式鋼模板,一般與支架
本文來源:“結構專研社”公眾號 冷卻塔造型為什么那么設計?有什么優勢? 這個問題其實是很容易讓人迷惑的,因為各種因素交織在一起,其實中間隱含著幾個不同的問題 為什么冷卻塔的側面是曲面的? 為什么這種曲面是雙曲面形狀的? 為什么上面的開口?。?為了分清其中因素的主次程度,我們得梳理一下。 1 首先最早的冷卻塔是有各種形狀,如直筒和八邊形筒
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;