很多人問地下室側墻防水的保護層用什么,多厚此類的問題,經查閱相關資料,以下給出解答。我們目前施工的工程采用的是XPS板。:victory:
現在這個項目地下室19米深,設計外墻為一層SBS,外面砌100厚保護磚,外墻與支護樁腰梁之間的距離200~500。原來考慮分層做防水,分層砌保護磚,分層回填,但是由于場地有限,回填時只能一次性回填,這就意味著防水和保護磚必須一次性做到頂。這樣的話,十幾米高100厚的墻在拆架時很危險(很可能倒掉),即使拆架時不出現問題,在回填時也可能會因為土或蔨的撞擊而出現問題。后來又考慮在卷材外粘擠塑板,據有實際經驗的人說,擠塑板在回填時一樣會被石頭撞掉,甚至把卷材拉壞,他們有過慘痛經驗的。粘擠塑板還有個問題,因為回填深度過大,而且是沒法分層夯實,所以回填土后期的沉降量也是很大的,這樣對擠塑板也會產生一個向下的拉力,會把擠塑板拉壞,也有可能把卷材拉壞,也不保險。想請教一下,當你們遇到這種情況,地下室外墻防水保護層是如何做的?謝謝!
地下室地梁和承臺側面防水保護層怎么做?地下室地梁和承臺的側壁做了卷材防水 卷材表面保護層怎么做?[ 本帖最后由 oylove 于 2011-5-25 22:42 編輯 ]
地下室擋墻的保護層厚度(有防水)眾說紛紜,有50、40、30,對應于水位高低究竟取多少合適?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修復(側墻、底板),每個所謂專家都也含糊閃爍;請高手指教!
地下室外墻防水保護層,由于圖紙表達的為120厚磚砌保護層,沒有明確用什么磚,如果用120的小尺寸粘土磚砌筑比較麻煩,能否采用100厚的加氣混凝土砌塊,然后回填土。
現在規范規定最小墻250厚,保護層要50mm,看圖紙加了抗裂鋼筋網,依據在哪?混凝土規范只是規定了梁和柱。沒規定墻。
圖集很多都是30厚苯板保護,我們單位用的120頁巖磚保護,結構說起到嵌固作用,毛線啊,大家都是怎么做的。。:handshake
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-6-28 07:57 編輯 地下外墻保護層,內 外環類不相同。 內為二 a 外二b,
目前市場上有些排水板廠家為了促進銷售,竟然宣傳排水板可以代替地下車庫頂板的防水保護層,筆者認為極為不妥。 本人曾參與建設一個項目,也曾被某廠家忽悠,說可免做防水保護層,直接在防水層上鋪一層叫作“PE排水保護板”的材料,即可對防水層做到柔性保護,據推銷人員說柔性保護比剛性保護要好。后來事實證明,這種做法讓我們深受其害。 地下車庫頂板與高高在上的屋面頂板不同。往往會有一些構筑物在上面設置,比如雨污水管線、電力暖通管線、各種檢查井等。這些構筑物在施工和翻修時,所用工具機械等物不可避免地會撞擊到頂板。 專業人士都知道,高分子防水卷材上面需要做保護層,一般是7cm厚細石混凝土,主要是為了解決陽光照射的老化問題和撞擊破壞問題,這是通行做法。一些廠家宣傳的“PE排水保護板”實際上就是一層聚乙烯塑料片,根本不可能抵御鐵鍬或鎬這樣工具的撞擊,更別說機械了。 本人參與的項目曾使用所謂“PE排水保護板
我們項目地下室外墻采用的滿粘卷材外粘貼5cm酚醛板,但回填土時酚醛板脫落或被砸壞,卷材出現多處破損。回填完后回填土出現下沉,酚醛板在肥槽土的拉力下將防水卷材拉裂。外墻柔性保護對防水層的影響較大,在地下室外墻上是否采用砌磚類剛性保護更好?懇請專業人士指點。
《地下工程防水技術規范》50108-2001- 4.1.6條,“迎水面鋼筋保護層厚度不應小于50mm”
鋼筋混凝土頂板——3+4mm SBS改性瀝青防水卷材——劣質卷材——土工膜——防水保護層——耐根刺——土工布——種植土。細石混凝土保護層出現裂縫,怎么解決?請教了!!!!
地下室外墻防水卷材保護層采用何種辦法保護較好?我們工地上采用的粘土磚豎砌,也就是60保護,可過段時間,這些磚頭大部分脫落了。我感覺這樣做法不是很好。
有個問題想探討一下.關于人防地下室外墻及底板外側等有直接防水要求處的縱向鋼筋保護層厚度取值問題.查閱了相關規范,出現了兩個不同的結果:1.《人民防空地下室設計規范》(GB50038-2005,下簡稱人規)3.8.2條:防空地下室的防水設計不低于《地下工程防水技術規范》(GB50108-2001,下簡稱水規)規定的防水等級的二級標準.對應水規表3.3.1-1,明挖法地下工程主體防水二級應選防水混凝土,同時必須選擇一種防水層做法。水規4.1.6.3條規定防水混凝土迎水面鋼筋保護層厚度不應小于50mm。2.人規表4.11.5規定的縱向受力鋼筋的混凝土保護層厚度:外墻外側直接防水是40mm,設防水層是30mm;基礎中不小于40mm,當基礎板無墊層時不小于70mm。按照上面兩種方法選擇就出現了出入,究竟怎么取?大家討論一下
PKPM S-3參數輸入中,地下室外墻分布筋保護層厚度應該取多少呀。上部結構剪力墻的墻體配筋中,水平筋還是豎向筋為主要受力筋呢,還是不分受力筋均為分布筋
按照《混凝土結構設計規范》GB50010-2002中9.2.1條 第9.2.1條 縱向受力的普通鋼筋及預應力鋼筋,其混凝土保護層厚度(鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離)不應小于鋼筋的公稱直徑,且應符合表9.2.1的規定。縱向受力鋼筋的混凝土保護層最小厚度(mm) 表9.2.1 環境類別 板、墻、殼 梁 柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 一 20 15 15 30 25 25 30 30 30 二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30 二b - 25 20 - 35 30 - 35 30 三 - 30 25 - 40 35 - 40 35 注:基礎中縱向受力鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于40mm;當無墊層時不應小于70mm.按照上表來查的話,對于地下室外墻有地下水時,外墻縱筋保護層厚度為30mm,無地下水時外墻縱筋保護層厚度為25mm,底板有墊層時鋼筋保護層厚度為40mm,無墊層時50mm。
C35混凝土,環境類別二b,按照混凝土規范保護層厚度為25mm,可是我院車庫頂板保護層厚度取35mm,不知其原因,想問下保護層厚度的取值還有其他規范要求嗎?
在工程施工中一直有個困惑,就是防水層外側保護層做法問題:這里主要討論的還是露臺反坎部位及天溝部位的防水保護層,基本上有一下做法1)防水層完成后,在防水層外直接涂反光漆兩度;2)防水層完成后,在防水層外側甩漿抹灰;3)在防水層完成后,在防水層外側貼網格布,再進行甩漿抹灰。上述第三種方式和第二種類似。為了防止保護層的開裂脫落。但是之前做的工程,像第二種第三種都有開裂脫落的現象,有些部分還是比較嚴重,可能和施工有關;第一種方式,據說該種保護作用不大,還是比較容易老化。所以想問問,還有其他種方式,或者上述的防水保護層有沒有比較好的施工方式,可以避免保護層的開裂脫落。
地下室防水保護層專題,為您提供地下室防水保護層相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水保護層 相關的專業交流討論,更多地下室防水保護層相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題