本人結構師,現在一個地下似乎車庫有2個方案,有梁板和無梁板,使用時要求凈高有2.2m1、有梁板梁高800,次梁600,那么層高就是2.2+0.8+0.4+0.1=3.5m其中0.4走設備,0.1地板找坡2、無梁板,板厚450,那么層高就是2.2+0.45+0.7+0.1=3.45m,其中0.7走設備,0.1地板找坡問題:為什么無梁板的走設備需要0.7m,其具體是怎么來的,能否搞個圖說明一下?因為有的設計院說0.6就可以搞定,有些所0.7才能搞定。這個層高涉及到埋深和抗浮問題。有梁板是說管道貼梁底走,打彎的地方在板格內,無梁板則無這個優勢。
問題補充:跪求大神指點求問這個工程的基礎層層高、底標高地下室層高、底標高是多少沒做過地下室,很迷茫,另外地下室怎么畫啊,跪求指點,高分!
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
高層建筑地下室變電所層高,我指去掉梁后的凈高,一般大家要求是多少,有沒有具體的規范條文?最低要求是多少,我聽過是凈高不低于3.5m
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
35層超高建筑有15棟,上部住宅下部商場,地下2層車庫;地下室層高最經濟的高度是多少?
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
現有無梁樓蓋地下室(2.8米層高)一個,根據規范橋架距地大于2.5米,距頂0.3米,與其他管道交叉0.3米.我無論怎么設計都違規!(唉!)前兩條還勉強過得去,最后一條通風管(0.4~0.5米高)怎么辦,求高手指點!謝謝!
本帖最后由 結構老盧 于 2013-11-11 14:31 編輯 前段時間做的一個地下車庫,不同頂板結構選型的主材用量分析,受條件限制,不能代表全部情況。都去我空間領紅包啊。。。。
請問有沒有高規里有沒有明確規定34層高樓必須設有地下室?或者說必須有一部電梯要到地下室?可以給出具體規范條例嗎?謝謝,如果沒有地下室,消防撲火時水往哪排?
圖紙簡介: 學習高層的好資料,帶有一層地下室,全面的學習高層結構施工圖繪制,地下室頂板配筋平面圖,地下室墻、柱平面配筋圖,墻柱配筋圖,梁配筋平面圖,板配筋平面圖,機房屋頂層板配筋平面圖……等圖紙。 投稿網友: cemco188cem 上傳時間:
挑高共享空間,無處不在的空間美學逸趣:獨棟一二層共享空間高達7.4m,可以靈活布置。 地下室層高5.15m形成獨有的夾層空間,靈動且氣勢卓絕,局部可以設置夾層。
如題 地下室有人防部分 小于1000平米,車庫屬于中危2級,還有泵房機房等功能用房,以及雜物間,按照建筑本身等級中危1級么,因為建筑物本身是中危1級的
當配電房坐在地下室一層時,采用的是上進上出的出現方式。現有以配電房,高壓柜2200mm,地下室梁下高度3.2m(梁下到伐板的高度),施工單位說橋架高度不夠。我們是這樣計算的,2200柜子上方800,是高壓橋架,橋架自身高度300mm;高壓電纜進線還要求有個轉彎半徑,這個半徑按照10D計算,鋁芯240電纜半徑就要求是800m。2200+800+300+800mm,這都要求4.1m。考慮到橋架和電纜之間轉彎半徑做小點(橋架開口離電纜遠一點),最低3.8m。請教各位,你們都是怎么做的。如何滿足地下室的高度問題。急用。這個問題在鄭州很普遍了。
我想問個問題 一個18層的框剪結構 一半地下室層高3.4 地下室頂板與室外地坪相差 1.6 已經超過了地下室層高的1/3, 如果嵌固端設置在基礎面 那pkpm里面參數怎么填寫 回填土改如何考慮比較好 幫幫忙 謝謝哈
本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 編輯 剛開始做暖通,關于地下室的幾個疑問,請教大家,謝謝!1、排煙風機能否放在地下室的地面上,也就是比排煙口低?2、加壓送風系統能否把風機放在前室,然后對前室和樓梯間送風?3、兼用系統,排煙機房內是否必須設置消聲設備?4、兩防煙分區的風機能否放在同一個機房呢?其最小距離是多少?
最近在做個工程,嵌固端在基頂,但是有三層地下室,周邊是永久性支護,不做擋墻。這種情況怎么不考慮下面三層的風荷載。在pkpm里?不知哪位大俠能告訴下。