  • 地下室的衛生間怎么排水?

    有一排屋地下室有個衛生間,請問怎么解決衛生間的排水問題呢?(地下室的標高為-2.700)

  • 衛生間在地下室,如何排水?

    有地下室下面設有多個衛生間,要如何處理呢?

  • 地下室衛生間的排水問題?

    地下室衛生間的排水問題?

    諸位仁兄,大家好!請問你們在地下室有沒有遇到此類問題?(地下室衛生間的排水問題)........遇到此類問題請大家瀏覽http://xmguoxing.co.163.com

  • 地下室衛生間糞便排水如何處理?

    如題,那臭氣大家又是如何考慮的,地下室衛生間糞便排水如何處理?

  • 地下室衛生間污水怎么辦?

    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以說下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米處,如果想在地下室裝修衛生間,就要考慮怎樣將污水克服重力抽到頭上去,抽到天花板那里去。 怎么樣解決這個問題呢,在以前有個方法,就是在地下弄一個蓄水坑,用水泥砌起來,在地面上用一個農用水泵抽。這種方法是可以解決問題,但是弊端非常多。 1 占空間,地下室想利用起來肯定想多一些空間,但是砌蓄水坑,會占很大地方,占用很多空間。

  • 地下室想改造個衛生間,該如何排水?

    對于排水難題很多小伙伴都覺得很簡單,接到排污管污水直接留走不就好了,其實這個是我們平常高層的排水方式都是通過重力流的方式將污水排走,當然也有一些例外,例如地下室,本身排水點要低于市政主排污管道,這種情況下我們就無法采用重力的方式解決,那么如何解決地下室排水難題呢? 其實對于地下室解決排水難題的一直都有比較優的解決方式,那就是采用一體化污水提升裝置來解決整個地下室的排水難題,設備直接下沉式或者地面安裝,基本不會占用太大的空間,當然由于排水媒介介質的不同在設備的選型上也是有差異化的。 就拿我們衛生間來說排放的污水中含有糞便,對于衛生間來說最怕的可能就是堵塞問題那么這種情況下帶切割研磨系統的污水提升器就是最好選擇方便,澤德Gerios污水提升器設備帶切割刀,當糞便進入箱體內部會被直接切碎排出完全不用擔心會發生堵塞設備的情況,設備的正面和側面都帶一個馬桶進水口,不僅可以正面與馬桶相連,同時還可以側面與壁掛式馬桶做隱藏式連接,當然下沉式安裝也是沒問題的,整機防護等級IP68,最高防護等級,可以完全浸泡在水中,不用擔心機器被水泡而燒毀電機和控制器。

  • 地下室設計衛生間排水排污怎么處理

    想要解決地下室衛生間的新增新建,排污系統需要提前構建,一般情況我們需要可以依靠污水提升泵來解決衛生間污水排放的問題,衛生間的污水通過管道重力流入設備當中,污水提升泵通過壓力排水的方式將污水直接排到市政主排污管道排走,全程排污全自動無需人工操作,那么我們如何選擇適合的衛生間污水提升泵?

  • 地下室備用一個小衛生間,排水怎么解決?

    地下室的污水排放問題,一定要放在前期設計階段哦,我們地下室主要用于運動娛樂,所以備了一個小衛生間,也方便平時做衛生用水。

  • 裝修地下室有廚房和衛生間排水應該怎么辦?

    裝修地下室有廚房和衛生間排水應該怎么辦?

    有很多朋友都在為地下室想建造廚房和衛生間煩惱,挖化糞池嗎?NO!傳統的化糞池容易散發臭味,而且需要定期清理,為后期的居住造成諸多的不便,清理一次就相當于一次二次污染。下面就給大家講一下地下室的排水難得問題怎么解決。1、單個衛生間這種適用于單個衛生間的污水提升器可以直接安裝在馬桶后邊,安裝方便快捷,外形美觀大方。最主要的是當污水到達一定液位時設備自動啟動抽走污水,當液位降到停止液位時設備自動停止,全自動化。而且電機是外置在箱體外,如果有故障不需從污水中取出電機進行維修,讓后期維護更加簡單。2、單個廚房/茶水間現在很多家庭喜歡把廚房或者茶水吧放在地下室,那么用這種產品是很適合的,多個進水口,滿足不同排水單元的排水。3、兩個衛生間/廚房/茶水間一般家庭地下室同時擁有廚房和衛生間或者一個衛生間和一個廚房的可以使用較大型號的,能同時滿足多個排水單元同時排水。4、空調冷凝水5、陽光房/地下室防洪

  • 關于地下超市衛生間排水的問題

    我現在搞一個這樣的項目,男女衛生間共有11個蹲便器,9個洗手盆,2個拖布池,6個小便器。問題:1.小便器排水管是否可以埋地安裝?明裝是否更好?2.現在在廁所外設了一個小污水池,1.5*1.5*1.5,這樣的尺寸是否合適?排水秒流量是3.8,污水泵的出水管要選多大的,我看了樣本,50的就滿足了流量要求,可是我覺得是不是容易堵呢,要是選用大口經,泵的流量就相應變大了,這樣污水池就得變大,因為規范說不小于6min的排量。3.如果我用一跟橫管把所有得器具串起來通向污水池,是不是坡度太大,不好施工啊,還有埋深有什么要求?。?.管材都用塑料管可以不?(埋地也是)

  • 別墅地下室改造衛生間沒有下水排水怎么解決?

    自古以來,地下室由于其隱蔽性和低洼的地勢,一直以來都被我們當做是儲藏間的很好的選擇,貴重物品安置地或是隱秘空間的設置,可是隨著社會的不斷發展和科技的不斷進步,我們對于地下室的空間有了重新的定義。 地下室作為家居生活的一部分,有著自己獨特的功能,集開放性與創新性于一體的功能性空間,像是我們會在地下室建個洗衣房,健身房,工作室,書房,游戲室等等空間,在延續地下室的儲藏功能的同時,還讓它承接了許多娛樂的性質,讓我們的家居生活更加豐富多彩,在家中也能體會到各種娛樂,顛覆了傳統的家的單一功能。 而我們在地下室的空間改造中最常見的就是衛生間了,因為它能解決我們最基本的生理需求,因此,它的設置在一定程度上反映了我們生活質量的高低。 那么在這種不設置下水的地下室空間,我們要如何解決排水的問題呢? 現在比較普遍的方式就是采用污水提升泵來解決這種地勢的排水問題,提升泵利用自身產生的壓力將污水從地下室

  • 地下室衛生間了淋浴排水設計中結構降板多少?

    各位大蝦,現在的問題是 甲方要在地下室設計廚房,淋浴,衛生間。1、 這個淋浴衛生間的降板該設計多少2 我們單位的前輩說不能做衛生間,說是會污染空氣,那廚房污水在地溝流動會不會影響空氣質量3、 廚房建筑設計了14個涮洗盆,分布的面積很大,請問排水溝設計依據是什么,我想弄個300*200的,算了一下,基本可以,但是不知道廚房公司將來做排水有沒有問題(目前廚房公司甲方未定)謝謝

  • 建筑給排水高手,地下室浴室及衛生間如何排水?

    地下室浴室及衛生間如何排水? 工程已施工,建筑內無法設集水坑。 只能先全部自然排出室外,標高很低,相對與室外地面-3.5m。 我想在室外設檢查井,內設潛污泵,提升后自然排放。 甲方擔心泵壞,水倒灌。 有何好辦法解決? 例如:室外設一巨大的緩沖污水坑?可行否?那么深,如何清掏?

  • 為什么地下室要弄衛生間?污水怎么排走?

    地下室竟然沒有衛生間,這時候就有人問:為什么地下室不要衛生間?這樣多不方便啊?其實這個完全可以根據自己需求來決定,如果你的地下室使用不頻繁,不常去可以考慮不用添加衛生間,但是當你想將地下室利用到極致,甚至有居住的想法,那么衛生間肯定要的,如廁、洗浴等都要方便很多,最重要還不用跟家人搶廁所,想想都高興。

  • 地下室衛生間的設計及處理

    我們公司最近開發建設了一個住宅小區,均為11或者14層的小高層,有若干棟的一層增設了負一層的臥室及衛生間,衛生間的排水是排到本單元的污水井,井內五格柵,就設置了2臺排污泵。我們作為項目部,首先是反對地下一層設計臥室及衛生間,尤其是衛生間的污水需要集中并提升排放,后期的物業管理麻煩,而且集水井又沒設計格柵,排污泵容易堵塞造成故障。就這個問題想問下各位尤其是設計單位,若上述的問題,需要如何綜合各方面來設計可以確保排水,檢修的問題能得到可靠的保障。

  • 一樓裝衛生間,地下室提升泵能解決排水嗎?

    最近碰到很多客戶想在大臥室新增衛生間,但是苦于沒有排水管道,導致污水無法正常的排水,這種情況就算是將衛浴潔具哪些勉強搭建一起來也是不行,那么有沒有一種方式可以將衛生間的污水直接拍走的呢? 其實解決的方法很簡單,那就是直接安裝污水提升泵來解決,當然對于衛生間污水提升器的選型還有一些需要注意?

  • 請教:高層建筑地下室衛生間排水問題!

    請教:高層建筑地下室衛生間排水問題!

    本人最近遇到一個難題,一棟1類高層綜合樓,建筑高度47.3m,地下1層,地上12層.業主要求地下室要設衛生間(擬將半邊地下室的面積做美食城).請問: 1、衛生間排水如何解決? 若設置污水泵提升,感覺沒有處理過的衛生間污水會堵塞水泵,而且檢修時不是很臭嗎?所以打算將地下室衛生間污水直接排出室外,在室外相應位置做化糞池(將化糞池標高降低做到與地下室污水排水相適應),然后再用污水泵提升排入城市污水管網,不知是否可行? 2、我計算的高區生活水泵出水量達到了17.25L/S(62.1m3/h), 計算氣壓水罐調節容積達3.1m3,水罐總容積達16.3m3,是不是有點問題,有這個大的氣壓水罐嗎? (附件為圖紙) 請各位出出主意,謝謝!

  • 地下室沒有排水管道怎么安裝衛生間?

    家里對衛生間進行了改造,想要在地下室或是樓上新增一個,并且設計了淋浴,可是淋浴的排水怎么解決呢?因為淋浴一般采用地漏式的排水方式,所以污水提升泵能用來排放衛生間淋浴或是浴缸的用水嗎? 當然可以了,污水提升泵排水的原理是先通過重力流的方式將各個潔具的排水收集到污水提升泵的水箱內,然后到達一定液位后自動啟動排水,將污水排放到樓上的市政管網中去,排水管的止回閥會有效阻止垂直管道中的污水回流到水箱內。 那么為了讓淋浴或是浴缸的水能夠排放到污水提升泵內,我們需要做的就是保證水流在這一部分能夠順利流入到污水提升泵中,讓潔具和水箱形成高度差,就是潔具排水點位高于污水提升泵,這樣潔具中的水會自然從高到低流入水箱內。 那么,這種高度差的形成需要怎么做呢?兩種方式,一個是將淋浴的部分抬高,一般要是小型泵的話抬高18-20cm就足夠了,要是大型泵的話建議坑內安裝;另一種方式就是在條件允許的情況下可以將水泵安裝在下一層,形

點擊加載更多

地下室衛生間排水

地下室衛生間排水專題,為您提供地下室衛生間排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室衛生間排水 相關的專業交流討論,更多地下室衛生間排水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

挖地下室

二手風力發電機

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 磐安县| 台南市| 色达县| 溆浦县| 英超| 伊川县| 和田市| 诸城市| 渭南市| 法库县| 图们市| 密山市| 闻喜县| 南京市| 太仓市| 乌鲁木齐市| 宜昌市| 永修县| 阿城市| 焉耆| 杨浦区| 兴城市| 平南县| 临漳县| 安义县| 台山市| 西乡县| 瓦房店市| 霞浦县| 金溪县| 思南县| 广西| 康马县| 宜城市| 同江市| 乌兰县| 芜湖县| 西畴县| 襄汾县| 赤壁市| 镇巴县|