各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
我現在做的地下室是人防地下室按照要求不準二次開孔,但是工人在預埋的時候忘記預埋3個4x100的防爆套管。補充:4x100的防爆套管尺寸為350x350,作用是引自配電所的主電纜穿過防爆套管經由防爆波電纜井進入地下室配電室。和甲方溝通后不能進行二次預埋,那樣洞口處理比較大。[ 本帖最后由 fybljy 于 2010-12-3 08:01 編輯 ]
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
請教高手,假設一個施工場地足夠大,地下室深5米多,我可以采取把坡度放長點而不采用噴錨或者其他方式來護坡嗎??這樣是不是能夠節省呢?還有我噴錨只噴一兩面(經常受力的地方),其他不噴這樣行嗎?還有地下室墊層打完后多長時間能做防水了?
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
地下室機房有一個角落滲水嚴重,開發商說冷凝水,我懷疑是墻外回填土中的管子長期流水,造成局部濕度過大,滲水來的。我在室內滲水部分貼了一張泡沫板,隔了一天拿來,貼的部分沒有明水可以摸到,但是還是感覺墻體潮濕。而且發現地面有水珠。,我的想法本來是內墻刷防水防潮涂料(但是地磚已貼,只能做墻體部分了)還有一種費力的想法,就是外墻地面挖開,在原墻壁外面,再澆筑一堵防水墻請教大家如何解決謝謝大家~~
各位大神- 現有半地下室自建房開挖,原先封閉半地下室現開挖至地梁底部,求方案如何澆筑底板和做底板防水以確保能長期防水。 面積: 50平方 地基:樁基礎 地梁 地質:地基處原為水田,性質軟土,含水量高。 其它:南方多雨,地下水位較高。 在此求各位大神給個可行方案,后澆底板如何做防水? 多謝多謝。
地下室底板要做防水處理,但承臺砼有1米多厚,且為抗滲砼,具有自防水功能,其底部是否需做防水處理?問題補充:請說明理由!有沒有相關規范要求?請將引用規范及章節注明!多謝!
各位達人:由于衛生間更改,地下室排水管的防水套管按原先的設置變小了,套管跟排水管的管徑一樣大了,請問怎樣處理比較妥當,從規范能通過呢?請教一下,非常感謝!!!
如果說防止水滲進室內還說的過去。但是水從土中滲進混凝土內,難道不會對鋼筋造成影響嗎?放棄外防線,只保內防線,這樣對鋼筋就放棄不管了?
現做一個地下室面積為1000平方米的地下室,上面四層的工建地下水沒有腐蝕性,離地下室地面比較遠.查(防水規范)不知道那些要做底板主任工說全地下室必須做底板防水這樣最低底板也要做250厚.裂縫寬度也要控制這樣地梁的配筋很大求助,什么情況下防水處理地面需要做底板?謝謝
一共兩層地下室,地上15層,-2層一半面積做消防水池,剪力墻厚度做250還是300合適?內墻兩側都是消防水池的我都做的300mmm厚,墻一側是消防水池一側是儲藏我做的都是250mm,外墻我做的300mm合適嗎?消防水池底還用作剛性防水嗎?地面距離筏板頂還有500mm高度~!謝謝指教~!
我們有個項目地下室底板有H型槽鋼穿過筏板(筏板混凝土為S6C35),在防水節點方面,計劃在筏板中部H型槽鋼上焊止水環,然后做柔性防水涂料,各位同仁,看看是否可行?如果不行如何處理?
請教各位大俠,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)。考慮根刺可能對防水層產生破壞,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,排水板選擇規格適合且優質的產品。這樣的方案有否可行性!?
三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。
不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用?
這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難