国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室地面如何防止起灰?

    地下室底板都比較厚,澆商品混凝土時易起浮漿,而因地面多做車庫,很多不做裝飾層,這樣就易導致車庫地面起灰。各位的項目是怎樣處理的,有什么好建議,如面上再過水泥砂漿很效嗎?

  • 地下室澆筑的地面出現裂縫

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-2-5 12:14 編輯 地下室新澆筑的厚度為40cm的地面出現了4條長達1m的裂縫,應該如何補救?

  • 地下室耐磨地坪施工工藝詳解

    地下室耐磨地坪施工工藝詳解

    建 筑 人 Building_man 耐磨地坪,從上個世紀70年代開始問世,在歐美等國家迅速普及開來,替代了傳統的水磨石耐磨地坪。廣泛應用于商場、超市、地下車庫、停車場、工廠車間、機器維修車間、倉庫等需要特別增強表面耐磨性的場所,室內外均可使用,即使長期處于潮濕狀態也不會影響它的性能。 耐磨地坪的種類主要有三種:金屬型、非金屬型、合金骨料。<

  • 地下室突出地面樓梯間問題

    一個地下室,地下室的樓梯間突出地面2800,突出地面這部分要不要另建個標準層?我另建一個標準層之后,經計算,剪重比嚴重不足,而且結構周期比也不滿足。該如何調整呢?請大俠指教啊!!!

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 地下室要做環氧樹脂地坪漆,這樣的地面可以嗎?

    地下室要做環氧樹脂地坪漆,這樣的地面可以嗎?

    本帖最后由 li985720 于 2013-6-15 22:04 編輯 地下室要做環氧樹脂地坪漆,原來地下室地面澆筑的時候下大雨,地面沒有磨光好,出現坑坑洼洼的,不平整。。。。現在我們有磨光機,硬磨到了這種程度了。。。個人覺得可以交付了。。。。可是做地坪漆的說不行,一定要找平一道,但甲方不愿意。。。。。我覺得做地坪漆的像這種地面,應該是可以做的,他們像借這理由,抬高單價而已。。。。。。有沒高手看看能怎么處理。。。

  • 關于地下室頂板和一層地面有高差時建模的問題

    求助:在地下室頂板上有1.5m厚的種植土,這時候地下室頂板和室內地面有至少1.5米的高差。建模時,高差這一截如何處理啊?是地下室標準層相應室內地面部分改上節點標高,使地面這部分和地下室部分在同一標準層,還是兩部分別建一個標準層啊?我用前一種方法時,有的柱子配筋嚴重超筋,改成很大的截面也有這問題。后一種方法又會有一堆短柱,感覺也不對勁。請大俠指點指點,這種情況怎么處理比較合適。

  • 地下室地面質量保證期為多長?

    本帖最后由 rzdjmdi 于 2014-5-7 21:44 編輯 有個項目的地下室車庫地面因破損、開裂、起砂,使用已五年,總包正在維修,我想知道地下室地面質量保證期為多長?責任是怎樣確定,質量檢測為不合格,是檢測砼強度

  • 求助地下室外墻計算問題!!!地面堆載如何取值?

    求助地下室外墻計算問題!!!地面堆載如何取值?

    地下室外墻計算時地面堆載如何取值???假如地面堆載為消防車荷載,應該取多大啊???[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-11-20 16:23 編輯 ]

  • 地面以上自然排煙,地下室正壓送風的送風量

    我這有一29層住宅,防煙樓梯間地面以上自然排煙,地下僅一層機械加壓送風,地下樓梯間有倆門(1mX2.1m)分別與地下室和一層連接,我是這么計算送風量的,請高手指點:1、壓差法:L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25 =0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25 =790m3/h2、風速法:L=n*F*v*(1+b)*3600/a =2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8 =15876m3/h取最大值,送風量為15876m3/h。*******對于風速法有個疑問:手冊上說20層以下的同時開啟門的數量取2,但是只有1層的話也取2的話是否合適呢?*******兩種計算方法為什么風量差別那么大呢,是我對公式的理解有錯誤嗎??

  • 求教高人,地下室超出地面600,保溫防水構造

    求教高人,地下室超出地面600,頂面露明大概是600,這個些地方怎么處理防水和保溫,求教高人,地下室超出地面600,頂面露明大概是600,這個些地方怎么處理防水和保溫,

  • 關于地下室頂板的排水問題。。。

    地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,為了怕地下室頂板積水,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,在地下室頂板上做暗溝排水。現在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,這樣就可以滿足要求了嗎?還有一種做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,接到集水井去。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法。及優缺點

  • 關于無擋墻地下室風荷載

    最近在做個工程,嵌固端在基頂,但是有三層地下室,周邊是永久性支護,不做擋墻。這種情況怎么不考慮下面三層的風荷載。在pkpm里?不知哪位大俠能告訴下。

  • 關于地下室房間排煙的問題

    現在在做住宅的地下室通風,面積不大,都是那種小的儲藏間,配電間和電信間,然后是內走道規范上說地下室超過50平米的房間要做排煙,總面積超過200平米的要做排煙1.如果有的儲藏間面積超過50平米,同時總面積超過200平米,那么,是所有的儲藏間都要做排煙呢,還是只是超過50平米的儲藏間做排煙?2.補風系統做了排煙的儲藏間要做補風系統,那么補風系統按照下面的做可以嗎:內走道跟儲藏間一起補風,補風口只是送到走道,沒有伸到儲藏間里面去,然后在儲藏間的墻上開防火百葉?PS:儲藏間外面就是內走道,儲藏間的門是防火門希望大家踴躍討論啊,最近很是糾結呀謝謝各位大俠

點擊加載更多

地下室耐磨地面

地下室耐磨地面專題,為您提供地下室耐磨地面相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室耐磨地面 相關的專業交流討論,更多地下室耐磨地面相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 双城市| 铅山县| 和平县| 吐鲁番市| 浠水县| 永福县| 衢州市| 应用必备| 宜君县| 长宁区| 牡丹江市| 冷水江市| 长宁县| 新安县| 侯马市| 景洪市| 远安县| 奈曼旗| 邛崃市| 林州市| 华阴市| 安福县| 三江| 遂昌县| 邵东县| 保亭| 衡山县| 加查县| 襄汾县| 望都县| 额尔古纳市| 连城县| 烟台市| 柳州市| 夏津县| 汤原县| 彭阳县| 四会市| 乌恰县| 从江县| 五原县|