大家以后在工程中注意規避呀。如圖:
地下室車庫層高是變化的,從6m變成5.55米,再變成4.95米,請問下,這種情況1.地下車庫的排煙量按照哪個層高來計算?2.這種時候風管布置是全部都貼梁,還是按照同一高度來布置?3.有無其他注意事項?感謝各位了
地下室的消防系統和通風系統都是按圖施工的,可最后有的噴淋頭正好在風管的上方,導致我噴下來的水有一部分會被風管擋住。 大家已經遇到這個問題是如何解決的啊? 謝謝
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-9 16:18 編輯 照片是在地下室拍的,材質是木頭,做成成品后在木頭外刷了白漆擺在這里晾干。制作場地就在地下室。第一次接觸這個專業,一直以來都覺得通風風管應該是鋼制的(參加竣工驗收在地下室看到的風管都是不繡鋼的)。難道此風管非彼風管?
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
想做一個酒店地下室的施工綜合布置圖,有冷熱水管、排水管、空調水管、消防水管、電氣橋架、暖通風管,想請有經驗的前輩指導下布管的原則,是否電在上,水在中,風管在下?當水、暖、電多種管線平行或垂直布置時,水平和垂直距離分別是多少?(聽說水管要離橋架30cm ,水平垂直都必須是這樣嗎?)還有需要注意哪些設計和施工強條?這里有評獎的要求,還請大家多多指教,謝謝大家了!下面的說法都對嗎?是必須的,還是可以選擇的?(規范中“應”與“宜”的不同)1)當橋架敷設在易熱力管道的下方時,與管道的最小凈距,符合下表的規定:與管道的最小凈距(m)管道類別 平行凈距 交叉凈距一般工藝管道 0.4 0.3易燃易爆氣體管道 0.5 0.5有保溫層 0.5 0.3熱力管道無保溫層 1.0 0.52)當橋架與風管、水管位置相交叉時,橋架應敷設在它們的上方,同時注意避免通過噴淋頭上方,當橋架與風管、水管位置平行時若位置許可則兩者間距保持在30cm 左右為宜。3)管道外壁(或保溫層的外表
地下室排風兼排煙的合用風管系統,在穿越防火分區和機房時是否應加280度防火閥而不能加70度以保證排煙時正常運行?不同房間合用一個排風兼排煙系統時如何保證單個房間著火時的單獨控制?能否得結論說排風兼排煙系統不宜用70度閥,應都用280度閥?求指教,謝謝
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
有個問題想請教空調專家,在戰時通風系統中,在甲方設計施工說明上,密閉墻內的風管使用的是鋼板材質,密閉室外的是用玻璃鋼,但是規范上好象沒有說明人防系統可以使用玻璃鋼的,不知如果按照甲方的施工說明使用玻璃鋼板會不會不允許?
如題,一個小高層酒店,地下一層有個餐廳,沒有專門的新風管井,正好附近有一個消防樓梯前室的正壓送風管井,現在想從正壓送風管井中引入新風,不知道這樣做行不行?
我正在籌備800平方地下室酒吧,有一個大廳400平方,后期加辦公室區域400平方 ,怎樣設計風管走向,大廳空調需要幾臺主機
地下室為桑拿洗浴中心,我計劃采用排風,排煙合用的系統。問題是當發生火災時,除著火房間外,其余房間的排風口均要關閉。怎樣切換?大家遇到此類問題怎樣設計?
各位同仁及兄弟們,現我在設計工作中遇見一問題,希望得到大家的提示: 現有一綜合樓,1、2層為商場,3樓以上為商住樓,還有一個地下室。其中地下室分為兩部分,一部分為車庫,另一部分為辦公室。在辦公室部分上設有一衛生間,由于地下室太低,污水無法排入室外化糞池及市政管網。因此只能采用水泵把污水排出,現在的問題是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排進化糞池呢?還是需要先預處理后直接排進市政污水管網?
地下一層迪廳,3000M2,有大廳和包間,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算?期待你的回答
請教大俠們,本人手上正做一北方地區的別墅項目,地下室有衛生間及設備用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪來做還是……2.是在戶外設積水坑還是戶內3.積水坑排水是采用每戶單設泵還是單設一趟深一點的戶外排水管再集中泵?
大家好,請教個問題,關于地下室噴頭布置,地下室井字梁很多,噴頭是否應該布置在井字梁之間,那樣的話噴頭很多,距離也很近,但噴頭與梁的距離滿足不了規范7.2.1。請教各位大俠,該怎么辦。謝謝
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.