  • 關于半地下室的建模問題

    本帖最后由 cherrypie 于 2014-5-9 09:41 編輯 地上5層商場,有一層地下室,因為地形有較大坡度,地下室東、北兩側埋在土里,西、南兩側完全露在外面并且開門,請問這種半地下室的參數應該怎么填,比如嵌固端層號及地下室層數?我是這樣想的,不把地下一層當成地下室,把結構當成地上六層的建筑來對待,嵌固端填1(基礎頂面),地下室層數0,然后東、北兩側外墻設計鋼筋混凝土擋土墻,這樣做對嗎?

  • 關于高層的地下室裝修施工

    小弟剛入施工一年,經驗不足,最近即將接手一個工程的地下室裝修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大師能出來指導傳授一下經驗,哪些方面需要注意的,或者說一些經驗吧,該準備什么。。。需要了解什么工藝。。。謝謝了:lol

  • 泵房半地下室的結構做法

    本人目前手頭上有一個一層泵房,業主要求半埋入土中,埋深應該不大,估計不到2m吧,之前沒做過此類項目,來請教一下。本人想做成框架結構,地下室部分砼墻,地上部分砌塊墻,伐板基礎,既可以當地坪,這樣可以么?

  • 共享下震撼的地下室裝修效果

    共享下震撼的地下室裝修效果

    某別墅樣板房地下室,用來做休閑娛樂室,本來還排了兩邊隔出來的影音室和游戲房的,再找下相冊,隨后再傳。

  • 問一下:半地下室怎么建模~

    一個上部7層的框架的辦公樓,在七度區,底層是半地下室,在pkpm建模時候地下室層數是填幾1還是不按地下室計算.怎么考慮土體對半地下室的鑲固~~

  • 半地下室基礎埋深如何確定

    基礎規范中當基礎采用筏基或箱基時,有地下室時從室外地面算起;未明確說明包含半地下室,如包含則應從室外地面算起,但和抗震規范計算建筑物總高相矛盾;故本人認為半地下室不論基礎采用何種形式應從地下室地面計算基礎埋深,以進行地基承載力修正。 請發表意見!

  • !!!求助:半地下室的高層計算!!!

    我現在正在做一個項目,大底盤半地下室(一萬多平),上部有十棟住宅,這個地塊四周都是市政路,因為整個場地是個斜坡,半地下室依地勢而建,所以,地下室有一邊是完全露出來的,面對市政路(市政路比地下室底板還低),左右兩側是順著地勢慢慢升高的地面,另一面則完全被埋在地下,整個地下室頂板覆土1.5m。上部住宅有高層(18層)、多層(6層),其中高層有三棟布置在半地下室完全露出的這邊,而且是最外邊,現在就有個疑問,這幾棟高層該怎么算,要是地下室頂板算錨固端(規范要求的地下室作為錨固端的要求容易滿足),因為這幾棟的地下室部分是完全外露的,所以好像不是太合適,但是如果不算錨固端,那該如何計算呢?我自己的想法是,有三種計算方式,但是好像都不是太妥當:1.整個地下室作為一層,上部住宅作為多塔結構(即大底盤上的多塔結構),但是這樣按規范就算復雜高層了,有一棟高層和

  • 本人,門外漢,半地下室下水

    本人,門外漢,看中一個房子,總共10層高,打算入手1樓,1樓面積100平方,帶個半地下室,客廳有樓梯廳到這個半地下室,半地下室面積差不多90平,兩個房間朝南,半地下室還有個院子。院子的墻頭幾乎和小區綠化帶一樣高,半地下室的下面一層是轎車地庫。在辦地下室的室內一個房間內,有個開發商做好的集水井,預估后期安裝抽水泵。開發商說這水泵抽的是你自己家院子的水。但目前 看來,左右隔壁兩家并沒有,所以真相沒這樣簡單。問題來了:這個集水井和抽水泵一旦日常運轉,這個半地下室幾乎就不能住人了。噪音,異味,如果物業后期維修還得進我的地下室。請問,1、這樣的設計是否違規?2、怎么才能把這集水井和抽水泵功能改掉?3、這半地下室如果想負擔廚房和衛生局的功能話,怎么解決下水的問題?是否可以接入下面一層轎車庫的管道內?小白我很苦惱,惆悵,身邊不認識專業人士,更不相信開發商的說詞,緣分使然,找到本論壇,看見你們才是真正的專業人士,特意前來,尋求幫助,我需要你們的援助。感謝大家

  • 半地下室砌體結構基礎計算

    半地下室層高2.2m,基礎埋深d=2.0m,我的問題是上部結構傳至基礎頂面的豎向力,在底層的計算高度取值應為多少?請大家幫忙!!!

  • 半地下室排水問題! 大家聊聊!

    我有一別墅,江蘇的,內有一半地下室的衛生間(就一手盆和一坐式大便器),衛生間地面標高-1.200m,室外地面標高-0.600m,請問大家:這種情況需要做集水坑嗎?另外衛生間外是窗井,標高-1.350,如果做集水坑的話,可以把坑放窗井的下面嗎?

  • 請問:半地下室車庫需要排煙嗎?

    這個半地下室有1.4米在地下,1.6米在地上,地上三面都是柱子,之間全是窗洞,面積是2700平方。請問這個需要機械排煙嗎

  • 半地下室是否做底板的疑問

    本人管理的一個項目,有一獨立的半地下室,3000平方米,結構底標高為-3.9米,自然地面以下2.1米,處于粘土層,FAK為300KP,ES為12MP,地下水位,為相對隔水層,勘探期間地下水位在1.1-1.8米之間。結構設計無鋼筋混凝土底板,僅按一般地坪處理,即素土夯實,80厚C20砼,30厚防水砼。問設計師,稱無必要做底板。本人十分糾結,擔心以后會造成滲水,影響使用。請有經驗的工程師賜教。

  • 有關半地下室問題,請高人指點。

    我是新人,最近在做一個辦公樓(框架結構,負一層高4.5米,一至四層4.2米),室外地坪在-1.7米處,負一層左上角有一處消防水池,如果不按地下室考慮,層間位移比會很大,局部加剪力墻后能好一些,但是會覺得浪費;如果按地下室考慮,就沒有這個問題,又怕結構不安全。不知道這種半地下室情況,建模時應該注意些什么?

  • 半地下室做車庫的防火分區

    前一段我們做了一個辦公樓,半地下室做車庫.地下車庫停車7輛。設計中間問題就來了.按《建筑設計防火規范》5.1.3條,地下、半地下室的防火分區間應采用防火墻分割,每個防火分區的建筑面積不應大于500平方米;而在《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》中,按《車庫的防火分類》表,地下車庫停車7輛屬于Ⅳ類。按《汽車庫防火分區最大允許建筑面積》表(注2),室內地坪低于室外地坪高度超過該層汽車庫凈高1/3且不超過凈高1/2的汽車庫,最大允許面積不超過2500平方米。本地下車庫為1000平方米,若按《建筑設計防火規范》,則是超面積,需設防火墻分開并設獨立出入口;若按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》,則不需要設防火墻。請教各位應該執行哪個比較妥當?注:在實際實施中,審圖公司認為應該執行《建筑設計防火規范》,已經改掉了。

  • 半地下室車庫需要機械排煙嗎?

    曾經有甲方說:他們已建的幾個半地下室車庫都采用自然排煙,都沒什么問題,連排風都沒有。面積大概是140米*30米。但我保留意見,覺得通風效果不好,汽車尾氣不易排出,有火災的危險。不知各位高手意見如何??若不搞排煙風機,有必要在窗戶邊做個排氣扇嗎?風量如何選擇??

  • 半地下室在PKPM里怎么建模計算?

    我現在做一個上部四層帶半地下室的框架結構,室內外高差1.2M,地下室層高3.2米.地下室通風窗底標高比室外地坪高0.3米.現在不知道該半地下室在PKPM里怎么建摸計算,很是苦惱.我也試過在地下室底板上直接布剪力墻,可是墻體上要開洞口,這樣由于標高原因,洞口(1800X500)開到地下室頂板的邊框梁上去了,邊框梁比較高(550),否則次梁(450)就不好擱了,模型顯示錯誤.本人剛畢業一年,望各位前輩指點,在此先感謝各位了.

  • 關于局部半地下室建模計算的問題

    關于局部半地下室建模計算的問題

    小生第一次做這種類型的結構,從半地下室地面當成0.000標高建模,底層局部外墻都輸入進去,計算結果出來底層位移比嚴重超限.本來這種結構形式就很不合理,半地下室平面竟然還只有一半做地下室.各位老手能指點一下么?迷茫中

  • 大家看看這叫作半地下室嗎?

    我現在做了個圖書館,建筑的正前方是下沉廣場-1.600米,正后方是室外地面%%P0.000,請問這個建筑的底層算不算是半地下室???謝謝!!!

  • 請教:半地下室嵌固端問題

    目前使用pkpm08的版本地下室為半地下室 地下室3.9高,覆土2.4m上部高層14層 主屋面高50m請問:我在計算時,高層的底部嵌固端該如何考慮!非常感謝

  • 砌體半地下室考慮嵌固高度不????

    砌體半地下室考慮嵌固高度不???? ,,,這里做了個磚混,半地下室,師傅說不用考慮,還是按沒地下室的情況建模,不用考慮嵌固高度。。。。請問各位大蝦,,你們一般怎么做的,,怎么做才合理。。

點擊加載更多

半地下室裝修

半地下室裝修專題,為您提供半地下室裝修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與半地下室裝修 相關的專業交流討論,更多半地下室裝修相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

微動力生物膜法

微生物生物反應器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 抚宁县| 济阳县| 家居| 娄底市| 轮台县| 洮南市| 乃东县| 隆林| 铜川市| 梅州市| 普兰县| 赞皇县| 垦利县| 张北县| 阿拉善右旗| 綦江县| 汉中市| 隆德县| 阳新县| 汉川市| 托里县| 武陟县| 吴江市| 清丰县| 广州市| 虎林市| 赤壁市| 沽源县| 永靖县| 恩施市| 广东省| 垣曲县| 黄平县| 桦甸市| 偃师市| 敦化市| 晋宁县| 深州市| 奉节县| 塔城市| 壶关县|